16.03.2012 в 08:36:18
вводной 25а
Переделка зарядных устройств и не только
16.03.2012 в 10:26:50
ГЫ! не м2, а мм2! Зачем 4 мм2 под защитой автомата на 10 А? и не понимаю, зачем вы постоянно ноль автоматами рвёте. Нравится это дело - пожалуйста, только я считаю, что это в многоэтажном доме с кабельным вводом - бессмысленно. Я бы ставил вместо 4-полюсных и 1+N-полюсных 3-полюсные и 1-полюсные соответственно. Сравните сметы на эти 2 варианта, а после - решайте. Технически - хуже не будет, но и лучше - тоже.
16.03.2012 в 11:09:20
Alexiy написал : Я бы ставил вместо 4-полюсных и 1+N-полюсных 3-полюсные и 1-полюсные соответственно.
Ставьте. Кто ж вам не даёт?
16.03.2012 в 12:52:10
16.03.2012 в 22:46:21
drdollar написал :
- 3-х фазный бойлер? Зверь какой-то? :)
На сайте Штибеля написано так:
Выбор мощности 1,0 - 6,0 кВт (в зависимости от подключения)
Я вот еще думаю, может проточный водонагреватель поставить? Интересно, контролирующие органы разрешат?
drdollar написал : Весь свет выведите под отдельное УЗ
А в чем смысл? Я просто старался всю нагрузку равномерно по фазам раскидать.
drdollar написал :
- Зачем отдельный АВ холодильнику? и хватит ли ему при пуске 6А?
Ну например, говорят, что когда в отпуск уедешь, то можно все отключить для безопасности, а холодильник оставить?
drdollar написал :
- Зачем на освещение каждой комнаты отдельный АВ?
У меня в каждой комнате свет и розетки на отдельном автомате. Думаете избыточно?
16.03.2012 в 22:52:49
И еще такой вопрос. Мне сказано, что у меня допустимая максимальная мощность 16500 Вт, а в этажном щитке автомат стоит на 40А, т.е получается, что это целых (220*40) * 3 = 8800 * 3 = 26400 Вт, а не 16500 Вт.
17.03.2012 в 00:21:52
Alexiy написал : Зачем 4 мм2 под защитой автомата на 10 А?
А сколько поставить? 5*2,5 мм2? А не может быть так, что, например, придется бойлер поменять, а новому бойлеру понадобится большее сечение?
17.03.2012 в 00:35:04
andron01 написал : На сайте Штибеля
Надеюсь, Вы в марке уверены? А то эти немецкие сайты с русским текстом... Всегда меня настораживали.
andron01 написал : проточный водонагреватель поставить?
фуфло. Проверено на личном опыте. Лучше газ. колонки ничего нет :) Бойлером проточника лучше.
andron01 написал : А в чем смысл?
если УЗО сработает - останетесь и без света, и без розеток...
andron01 написал : можно все отключить для безопасности, а холодильник оставить?
а на Вашей схеме такое возможно? ;) Для того, что Вы хотите надо на холод поставить диф и до вводного ВН (АВ)
andron01 написал : Думаете избыточно?
ИМХО да. Для этого есть клавишные выключатели
17.03.2012 в 00:39:08
andron01 написал : А сколько поставить? 5*2,5 мм2? А не может быть так, что, например, придется бойлер поменять, а новому бойлеру понадобится большее сечение?
до 3 Квт хватит и 2,5 мм. кв. с головой.
Я бы оставил... вдруг решите бойлер однофазный цеплять...
17.03.2012 в 00:43:39
drdollar написал : а на Вашей схеме такое возможно? ;) Для того, что Вы хотите надо на холод поставить диф и до вводного ВН (АВ)
До вводного это до которого? Который в моем щитке на 25А, или который в этажном щитке?
drdollar написал : ИМХО да. Для этого есть клавишные выключатели
OK, на свет избыточно. А на розетки на каждую комнату свой автомат это избыточно или нормально?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.