andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

16.03.2012 в 04:36:11

Схема: Версия 2:

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

16.03.2012 в 08:36:18

вводной 25а

0

Переделка зарядных устройств и не только

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.03.2012 в 10:26:50

ГЫ! не м2, а мм2! Зачем 4 мм2 под защитой автомата на 10 А? и не понимаю, зачем вы постоянно ноль автоматами рвёте. Нравится это дело - пожалуйста, только я считаю, что это в многоэтажном доме с кабельным вводом - бессмысленно. Я бы ставил вместо 4-полюсных и 1+N-полюсных 3-полюсные и 1-полюсные соответственно. Сравните сметы на эти 2 варианта, а после - решайте. Технически - хуже не будет, но и лучше - тоже.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.03.2012 в 11:09:20

Alexiy написал : Я бы ставил вместо 4-полюсных и 1+N-полюсных 3-полюсные и 1-полюсные соответственно.

Ставьте. Кто ж вам не даёт?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

16.03.2012 в 12:52:10

  1. 3-х фазный бойлер? Зверь какой-то? :)
  2. Весь свет выведите под отдельное УЗО.
  3. Зачем отдельный АВ холодильнику? и хватит ли ему при пуске 6А?
  4. Зачем на освещение каждой комнаты отдельный АВ?
0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

16.03.2012 в 22:46:21

drdollar написал :

  1. 3-х фазный бойлер? Зверь какой-то? :)

На сайте Штибеля написано так: http://www.stiebel-eltron.ru/hot-water/products/wall-mounted-cylinder/wall-mounted-cylinder-30-to-150-litres/shz/

Выбор мощности 1,0 - 6,0 кВт (в зависимости от подключения)

Я вот еще думаю, может проточный водонагреватель поставить? Интересно, контролирующие органы разрешат?

drdollar написал : Весь свет выведите под отдельное УЗ

А в чем смысл? Я просто старался всю нагрузку равномерно по фазам раскидать.

drdollar написал :

  1. Зачем отдельный АВ холодильнику? и хватит ли ему при пуске 6А?

Ну например, говорят, что когда в отпуск уедешь, то можно все отключить для безопасности, а холодильник оставить?

drdollar написал :

  1. Зачем на освещение каждой комнаты отдельный АВ?

У меня в каждой комнате свет и розетки на отдельном автомате. Думаете избыточно?

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

16.03.2012 в 22:52:49

И еще такой вопрос. Мне сказано, что у меня допустимая максимальная мощность 16500 Вт, а в этажном щитке автомат стоит на 40А, т.е получается, что это целых (220*40) * 3 = 8800 * 3 = 26400 Вт, а не 16500 Вт.

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

17.03.2012 в 00:21:52

Alexiy написал : Зачем 4 мм2 под защитой автомата на 10 А?

А сколько поставить? 5*2,5 мм2? А не может быть так, что, например, придется бойлер поменять, а новому бойлеру понадобится большее сечение?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

17.03.2012 в 00:35:04

andron01 написал : На сайте Штибеля

Надеюсь, Вы в марке уверены? А то эти немецкие сайты с русским текстом... Всегда меня настораживали.

andron01 написал : проточный водонагреватель поставить?

фуфло. Проверено на личном опыте. Лучше газ. колонки ничего нет :) Бойлером проточника лучше.

andron01 написал : А в чем смысл?

если УЗО сработает - останетесь и без света, и без розеток...

andron01 написал : можно все отключить для безопасности, а холодильник оставить?

а на Вашей схеме такое возможно? ;) Для того, что Вы хотите надо на холод поставить диф и до вводного ВН (АВ)

andron01 написал : Думаете избыточно?

ИМХО да. Для этого есть клавишные выключатели

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

17.03.2012 в 00:39:08

andron01 написал : А сколько поставить? 5*2,5 мм2? А не может быть так, что, например, придется бойлер поменять, а новому бойлеру понадобится большее сечение?

до 3 Квт хватит и 2,5 мм. кв. с головой.

Я бы оставил... вдруг решите бойлер однофазный цеплять...

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

17.03.2012 в 00:43:39

drdollar написал : а на Вашей схеме такое возможно? ;) Для того, что Вы хотите надо на холод поставить диф и до вводного ВН (АВ)

До вводного это до которого? Который в моем щитке на 25А, или который в этажном щитке?

drdollar написал : ИМХО да. Для этого есть клавишные выключатели

OK, на свет избыточно. А на розетки на каждую комнату свой автомат это избыточно или нормально?

0