В этом году заменил стальные проржавевшие трубы на пластик и поставил и регулятор давления. Основная задача всей этой операции - избавиться от зависимости давления холодной воды в ванной от включения воды на кухне. Неприятно, знаете ли, когда неожиданно вода в душе превращается в кипяточек. Получилась такая штука:
При отсутствии разбора манометр показывает, как я помню, давление на входе. Настраивал регулятор при небольшом разборе, и выставил я его на 3бара (при входе от 4 до 5).
Однако зависимость от кухни осталась. При включении душа давление снижается до 3,3, но, как только открываешь кран на кухне, падает до 2,8. Этих полкило хватает, чтобы ошпариться.
Вопросы:
17.03.2012 в 16:17:19
SergAG,
Вы подключили редуктор 16 МП, правильно? Нужно не меньше трубы эквивалентной 1/2", лучше 3/4" и сам редуктор должен быть 3/4" т.е. редуктор выбирается по расходу, а не по диаметру. И дешёвые редуктора - деньги на ветер. FAR, Caleffi на 25 бар - вот достойный выбор. В этом случае делается коллектор на 1". В счётчики не следует устанавливать американки со встроенным обратным клапаном.
Для поддержания постоянной температуры в душе следует установить термостат в ванную.
18.03.2012 в 01:13:03
редуктор не предназначен спасть вас от ошпаривания. Это не его задача.