В этом году заменил стальные проржавевшие трубы на пластик и поставил и регулятор давления. Основная задача всей этой операции - избавиться от зависимости давления холодной воды в ванной от включения воды на кухне. Неприятно, знаете ли, когда неожиданно вода в душе превращается в кипяточек. Получилась такая штука:
При отсутствии разбора манометр показывает, как я помню, давление на входе. Настраивал регулятор при небольшом разборе, и выставил я его на 3бара (при входе от 4 до 5).
Однако зависимость от кухни осталась. При включении душа давление снижается до 3,3, но, как только открываешь кран на кухне, падает до 2,8. Этих полкило хватает, чтобы ошпариться.
Вопросы:
- Правильно ли вообще я понадеялся на то, что сий девайс стабилизирует давление?
- Правильно ли я его подключил и отрегулировал?
- Если п.п.1 и 2 верные, то почему давление не стабильно?