Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.03.2012 в 22:36:37

Люди добрые, помогите! Живу в своём доме.. летом фирма пробурила скважину, смонтировала водопровод (пластиковыми трубами) и канализацию.. до ноября всё было хорошо.. а вот потом началось.. уже третий кран срывает по резьбе... ничего понять не могу..после первого раза все краны сразу поменял на новые, другой фирмы.. 2 месяца и тот же результат.. и краны то не дешёвые, 180р за штуку(( итальянские... Что может быть? версий кучу разных выдвигалось.. от элементарных - попались на поддельные краны, просто перетянули, надорвав резьбу.. и заканчивая даже электролизом.....неужели такое бывает? такое ощущение что резьбу разъедает чем то....

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

27.03.2012 в 22:41:50

фото в студию

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.03.2012 в 22:45:18

а что фотать то? кран по впадине резьбы порвало и начался свищ... всё затопило.. хорошо хоть не на 2м этаже..

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

27.03.2012 в 22:48:28

Предположительные причины:

  1. Отсутствует плавное включение насоса(частотный преобразователь) и при включении создается гидроудар.
  2. Если установлена насосная станция, есть вероятность что порвалась мембрана на баке, бак полон воды и поэтому не гасит гидроудар.
  3. Краны китайские, давайте будем судить по фото.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.03.2012 в 22:50:49

опааааа! самое странное что я то тоже грешу на гидроудар! бак стоит как раз рядом с тем краном что 2 раза срывало.. и как это проверить?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.03.2012 в 23:02:47

в системе вроде 4 бара выставленно верхнее .. кран же должен выдержать такое?

0
SANTA IF
SANTA IF
Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

27.03.2012 в 23:36:28

на БАКЕ есть нипель, как на автоколесе, чуть нажать на него - пойдет вода - капут, воздух - гут. давление надо проверить внутрибаковое при отключенном насосе.

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

27.03.2012 в 23:39:21

SCB написал : фото в студию

угу,поддерживаю.

MаленькийМук написал : краны то не дешёвые, 180р за штуку(( итальянские...

не исключено что кран просто перетянут либо кран "Кетайский левак".

0

Сантехнические работы Москва и область

e_kuznetsov
e_kuznetsov
Резидент

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

28.03.2012 в 08:16:10

Если запорка не "фэйк" предположу,что это Давление, может компенсатор спасёт ситуацию?

0
Sergey N
Sergey N
Местный

Регистрация: 29.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 185

28.03.2012 в 08:36:43

e_kuznetsov написал : может компенсатор спасёт ситуацию?

Компенсатор там уже есть в составе НС - гидроаккумулятор. В исправном виде должен скачки давления сглаживать.