Nov547
Nov547
Местный

Регистрация: 03.09.2007

Петрозаводск

Сообщений: 408

29.03.2012 в 21:54:21

drdollar написал : Вы что надумали??? При КЗ девайс должен, ОБЯЗАН отсоединить шаловливые ручки от электросети, иначе Ваша проводка превратится в электроплитку!

А что предохранители не отключат ТКЗ, вроде это их прямая обязанность, просто они бы это сделал чуть позже чем групповой автомат стоящий после. Все равно вся электропроводка в доме под защитой автоматов.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

29.03.2012 в 22:00:23

Вы бы лучше написали ПОЧЕМУ у Вас КЗ случаются, а не как чего-то переделать

0
Nov547
Nov547
Местный

Регистрация: 03.09.2007

Петрозаводск

Сообщений: 408

29.03.2012 в 22:14:22

Меня больше интересует вопрос не противоречит ли каким либо нормативам, ПУЭ и т.д. установка предохранителя вместо "главного" АВ дома?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

29.03.2012 в 23:00:36

4eh написал : во

Разъединители STVD02 63 А для плавких вставок

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

29.03.2012 в 23:22:15

haramamburu написал : Разъединители STVD02 63 А для плавких вставок

спасибо конечно , что просветили, -но мне приходилось работать с такой техникой от мерлен жерен и легранд - еще 50-х годов выпуска..:D в квартиростроительстве такой девайс мало кому интересен, а вот в промышленности - незаменим - для создания видимого разрыва при ремонте на линии.. просто вспомнился старый добрый ЯРВ

0
turbid
turbid
Новичок

Регистрация: 18.12.2011

Киев

Сообщений: 98

30.03.2012 в 00:18:33

вопросы по допустимости лучше обслуживающей организации задавать.

0
Дизель
Дизель
Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

30.03.2012 в 01:13:22

victorek написал : Столкнулся с проблемой, что при коротком замыкании у меня вышибает груповой и конечный автомат. Что нужно сделать и из-за чего это происходит? Некоторые электрики говорят что нужно просто поменять конечный автомат с C на B

Сталкивался с подобной проблемои. Понял что Нарушена селективность. Лечим так. Поставте вводной автомат с проэктным номиналом.Но только если автоматы расчитаны Iоткл.ном.=4.5кА тогда вам нужен Iоткл.ном.=6кА. Если же автоматы стоят с Iоткл.ном.=6кА тогда придется брать вводной с Iоткл.ном.=10кА. Устроиства все модульные и некрупонгабаритные.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

30.03.2012 в 01:17:47

Дизель написал : Iоткл.ном.=10кА

знаете что это за параметр вообще ?? это ток термической и динамической устойчивости коммутационного аппарата.Он с селективностью защит имеет мало чего общего, и показывает разлетиться ли ваш АВ в куски при КЗ или нет..Этот параметр характеризует МАТЕРИЛ из которого изготовлен корпус, сечение токоведущих частей , и пр.пр.пр..

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.03.2012 в 01:27:17

Я В ШОКЕ, ТУТ СОВСЕМ ВСЕ СПЯТИЛИ??? в первую очередь следует узнать причины таких постоянных КЗ. И параллельно следует человеку пояснить о недопустимости исключения с линии аппарата, реагирующего на КЗ

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

30.03.2012 в 01:28:16

drdollar написал : И параллельно следует человеку пояснить о недопустимости исключения с линии аппарата, реагирующего на КЗ

а от чего по вашему защищают предохранители ??

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.03.2012 в 01:29:39

дык я же и говорю, что нельзя АВ/пробку выбросить, заменив на гвоздь

0