Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

30.03.2012 в 11:06:13

Dodzh написал : что будет надежней резиновый шланг или металлический (гофрированные)

Юбер написал : Все равно советую сильфон.

Металлический гофрированный - называется сильфон. Он надежнее всех других шлангов, но обеспечивает электрический контакт. Если нет изолирующей вставки - надо будет поставить.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.03.2012 в 11:16:55

Андрёй написал : Если нет изолирующей вставки - надо будет поставить.

Если газопровод и щиток землятся на разные контуры.:D Если на один или вообще не землятся - наплевать

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

30.03.2012 в 11:32:18

Юбер написал : Если газопровод и щиток землятся на разные контуры.

Независимо кто куда землится. Это правило для установки сдвоенной техники, т.е. и на газу и на электричестве.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.03.2012 в 12:54:32

Андрёй написал : правило для установки сдвоенной техники, т.е. и на газу и на электричестве.

Вас не затруднит представить нормативный документ? Данный вопрос обсуждался на МС в прошлом году, но к единому мнению не пришли. Сорри за оффтоп.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

30.03.2012 в 15:23:29

Юбер написал : Вас не затруднит представить нормативный документ?

Затруднит, т.к. газом принципиально не занимаюсь по причине требований Томскгаза получать у них лицензию. Однако на сервисных обучалках об этом каждый раз говорят.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.03.2012 в 15:29:56

Андрёй написал : Однако на сервисных обучалках об этом каждый раз говорят.

Могу вам найти в инете сотни обучалок, где об этом не говорят.:) Прошу обратить внимание на пост №67. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64293&page=2&p=1189941&highlight=диэлектрическая%20вставка#post1189941

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

30.03.2012 в 16:39:54

Юбер написал : Прошу обратить внимание на пост №67.

К сожалению там ссылка на МОСОБЛГАЗ не работает - документ удален.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.03.2012 в 16:47:50

Андрёй,
Да? Ну по комментариям можно понять, каково содержание документа. Да можно просто почитать, для чего нужна вставка и сделать для себя вывод. Особого спецобразования и не надо.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

30.03.2012 в 16:53:46

Со вставками очень хорошо знаком для болеров при питании от TN-C. Там иногда изоляция плавится при протекании по защитному нулю тока уравнивания потенциалов.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.03.2012 в 17:29:01

Андрёй написал : Со вставками очень хорошо знаком для болеров при питании от TN-C. Там иногда изоляция плавится при протекании по защитному нулю тока уравнивания потенциалов.

Ну так причем тут газовая плита??? ЗЫ: Мало ли кто втюхивает клиентам всякую ненужную ерунду по космическим ценам.
Сорри за оффтоп.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

30.03.2012 в 20:06:18

Юбер написал : Ну так причем тут газовая плита???

При том, что токи уравнивания не детские текут там. Именно из-за проблем с такими токами я и не продаю газовые плиты вообще. Потому, что покупатели в основном из хрущевок, а там такой беспорядок в электроустановках.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.