Купил терморегулятор protherm instat 2 для управления газовым котлом protherm 30 кВт.
Схема в описании мутная. Нашел ссылку
Опробовал на "себе", итак для котла контакты 1 и 2 РАЗОМКНУТЫЕ подаем на котел.
Если кому жарко и подключается некое охлаждение(вентилятор гонит холодный воздух) - контакты 1 и 3 НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЕ.
Логика на последнем примере: УЖЕ жарко, т.е. высокая температура, поэтому работает вентилятор до тех пор, как температура не упадет до уставки на терморегуляторе.
На первом логика: УЖЕ тепло котел не работает, температура падает в помещении и на терморегуляторе и он замыкает и котел начинает работать...
Все благ и комфОРТА!
З.Ы. Прозвонил кучу дистреютеров и продавцов - НЕ ЗНАЮТ как включать сей дивайс!!!
Написал, чтоб люди не искали и время на это зря не тратили!