tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

08.04.2012 в 23:44:29

КАТРАН написал : Резина вообще то так устроена,что может сжиматься и растягиваться

все это верно, но для долгой работы обжата она должна быть на определенный %. перетяжка сильно сокращает срок службы. она растрескивается и теряет все свои свойства упругие. и как её не перетянуть ударным шуруповертом ума не приложу. с тем же успехом эти прокладки можно не ставить.

пс. а жалоб и у меня нет ни от кого и без всяких прокладок под кронштейны.

0
malets
malets
Местный

Регистрация: 01.10.2011

Одесса

Сообщений: 399

08.04.2012 в 23:45:31

tonche написал : при чем тут сервисный порт? заглушка на кране может быть не затянута, краны текут довольно часто и если не затянуть заглушку, то фреон немаловероятно уйдет)

речь про сервисный порт шла читайте тему.

0
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

08.04.2012 в 23:48:47

baziliov написал : у катрана в выводах нарушена причинно-следственная связь.:)

это есть маленько, но факт остается фактом. или его заправить забыли или заглушку не затянули)

0
malets
malets
Местный

Регистрация: 01.10.2011

Одесса

Сообщений: 399

08.04.2012 в 23:49:33

Бориска66 написал : По твоему закрытый порт с фреоном не связан ??? ;)

в состоянии закрученых фреоновых кранов тобиш блок только из коробки сервисный порт никак несвязан с фреоном

0
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

08.04.2012 в 23:54:26

malets написал : в состоянии закрученых фреоновых кранов тобиш блок только из коробки сервисный порт никак несвязан с фреоном

так разговор именно о том что текут краны повсеместно. из крана перетекает в полость заглушки и сервисного порта. если не затянуты заглушки фреон может вполне улететь. никогда при скручивании заглушек пшик не слышали?

0
malets
malets
Местный

Регистрация: 01.10.2011

Одесса

Сообщений: 399

08.04.2012 в 23:59:11

tonche написал : так разговор именно о том что текут краны повсеместно. из крана перетекает в полость заглушки и сервисного порта. если не затянуты заглушки фреон может вполне улететь. никогда при скручивании заглушек пшик не слышали?

разумеется краны текут повсеместно, с этим я неспорю, проехали.

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

09.04.2012 в 04:46:40

Отвечаю на вопросы телезрителей ночью,после работы,маленько не так выражаюсь-череп то уже устает! Вы тут все без меня в целом правильно поняли,и порты уже часто текут(почему то) и хлам внутри блоков откуда то и на тех же дайкинах при отворачивании заглушек ВБ никакого инертного газа почему то и в помине не было,в прошлом году был).

Про мусор.Я римером работаю до откручивания заглушек и я туда ну никак намусорить не мог,при чем тут какая то сербская или американская труба?

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

09.04.2012 в 04:52:08

tonche написал : пс. а жалоб и у меня нет ни от кого и без всяких прокладок под кронштейны.

Когда НБ устанавливается на железобетонный парапет балкона,который нашпигован арматурой,а толщину имеет 3-5 см он звенит как барабан не давая спать даже соседям,усиливая даже слабые звуки и вибрации,Я на парапет автоматом ставлю резинки или под лапы или под кронштейны или туда и сюда-и не звенит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу