Аватар пользователя
Денис К.

Местный

Регистрация: 08.11.2011

Москва

Сообщений: 84

14.11.2012 в 14:45:37

Нет, надо было так http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152694&p=2871182&viewfull=1#post2871182. Там, конечно, двухтрубка, но принцип последовательного включения двух радиаторов такой же.

0
Аватар пользователя
Tipoza

Местный

Регистрация: 26.04.2012

Лобня

Сообщений: 11

14.11.2012 в 15:20:27

Спасибо за ответ, только не понял что значит двухтрубка - в смысле металл!? Блин и ведь русские сантехники то, умничали сколько, не ужели они не знали как правильно, наверное был умысел - халтура. Итог правда один - косяк!

0
Аватар пользователя
Денис К.

Местный

Регистрация: 08.11.2011

Москва

Сообщений: 84

14.11.2012 в 16:55:31

Системы отопления

0
Вложение
Аватар пользователя
Tipoza

Местный

Регистрация: 26.04.2012

Лобня

Сообщений: 11

14.11.2012 в 17:24:09

Еще раз спасибо, за разъяснение. Самое что интересное в доме идет действительно две трубы, горячая прямиком с 1 этажа на 16 этаж и через все батарее вниз обратно. Но действительно принцип от этого не меняется.

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

14.11.2012 в 17:38:54

Tipoza, : на подаче - надо бы трубу не опускать вниз, если потом ее поднимают опять вверх. Или подключать. если трубу увели вниз - вниз слева обе . отвод низ справа -тоже обе.

0
Аватар пользователя
Tipoza

Местный

Регистрация: 26.04.2012

Лобня

Сообщений: 11

14.11.2012 в 18:00:04

Правильно я понял, если в правом нижнем углу первого радиатора отвод вниз то подключать второй радиатор к левому верхнему углу не правильно. А правильно так: Правда теперь мне все ровно исправлять, и ломать стену для третий трубы.

0
Вложение
Аватар пользователя
Денис К.

Местный

Регистрация: 08.11.2011

Москва

Сообщений: 84

14.11.2012 в 18:16:02

Вот так надо

0
Вложение
Аватар пользователя
Tipoza

Местный

Регистрация: 26.04.2012

Лобня

Сообщений: 11

14.11.2012 в 18:25:02

Денис К., да я понял, спасибо, это я и имел ввиду говоря о третей трубе в стене. Просто я не совсем понял что хотел сказать Alex-Alex.

0
Аватар пользователя
Денис К.

Местный

Регистрация: 08.11.2011

Москва

Сообщений: 84

14.11.2012 в 18:37:22

Это к нему :)

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

14.11.2012 в 18:38:33

Tipoza, да на рисунке нормально, если поведете низом. Общий принцип надо, чтобы от стояка вода по инерции, по горизонту двигалась без поворотов как можно дольше. Плохо когда много поворотов. Если поворот, то вниз, а не вверх, как у вас сейчас. Поэтому, если будете ломать, то переделать надо только трубу подачи к первому радиатору: от стояка под 90 горизонтально, без колен, одним диаметром со стояком - вверх слева и все.

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

14.11.2012 в 18:45:59

Tipoza, в УК надо посмотреть что было в проекте?

0
Аватар пользователя
Денис К.

Местный

Регистрация: 08.11.2011

Москва

Сообщений: 84

14.11.2012 в 19:42:52

Tipoza написал : Правильно я понял, если в правом нижнем углу первого радиатора отвод вниз то подключать второй радиатор к левому верхнему углу не правильно. А правильно так: Правда теперь мне все ровно исправлять, и ломать стену для третий трубы.

Такая схема как у Вас не будет гарантированно работать. Если подключать низом, то надо так

0
Вложение
Аватар пользователя
Tipoza

Местный

Регистрация: 26.04.2012

Лобня

Сообщений: 11

14.11.2012 в 19:46:21

Alex-Alex написал : Tipoza, да на рисунке нормально, если поведете низом. Общий принцип надо, чтобы от стояка вода по инерции, по горизонту двигалась без поворотов как можно дольше. Плохо когда много поворотов. Если поворот, то вниз, а не вверх, как у вас сейчас. Поэтому, если будете ломать, то переделать надо только трубу подачи к первому радиатору: от стояка под 90 горизонтально, без колен, одним диаметром со стояком - вверх слева и все.

Опаньки, а вот это нюанс, просто у меня труба от стояка с самого начала была так опущена, так там сразу за кранами еще перемычка стоит, и теперь не знаю чего лучше, ломать стену для третий трубы или трубу поднимать. Кстати а взаимоисключающие ли себя эти два варианта, или в обоих случаях необходимое условия для притока от стояка 90' (Кстати на всех фото которые я видел на этом форуме с последовательным подключением именно 90' от стояка).

Кстати что такое "УК"?

Денис К. написал : Такая схема как у Вас не будет гарантированно работать. Если подключать низом, то надо так

Только в данном случаи я так понимаю верх обоих радиаторов будет греться так сказать естественным образом без воды :)

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

14.11.2012 в 20:01:39

Tipoza написал : лучше, ломать стену для третий трубы или трубу поднимать.

сходите в ук. дом же типовой. спросите что лучше для вашего случая. Они знают напоры, знают что продавит, что нет..

как лучше - мне кажется подвести прямой трубой вверх. красивее. а продавит или нет... трудно сказать.

0
Аватар пользователя
Tipoza

Местный

Регистрация: 26.04.2012

Лобня

Сообщений: 11

14.11.2012 в 20:10:07

Понял, спасибо, действительно попробую сходить в ук, послушаю чего скажут, правда специ от жЭка уже мне наделали :).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу