08.04.2012 в 18:18:55
:confused:Здравствуйте , прошу помощи в решении проблемы. Есть желание заменить оборудование ОРИОН на EUROSIT , возможно ли это сделать , если да , то подскажите как ?:sorry:
08.04.2012 в 21:28:40
чуть больше инфы: ссылки(котла,оборудование), фото,причина замены ...
09.04.2012 в 17:57:24
есть желание сделать вот это
09.04.2012 в 22:15:01
желание это хорошо, но... сильный шумности котлёл и большеватый расход газа обуславливается а). конструктивными особенностями аппарата б).конструкцией основной горелки с). настройкой автоматики Иначе говоря, поменять можно, но не факт что поможет. Поспрашайте владельце таких чудо аппаратов с разной автоматикой как ведут у них
10.04.2012 в 16:46:40
sz23061977 написал : причина в сильной шумности котла с автоматикой орион и большеват расход газа. но самое главное постоянно перегорает термопара!
Котел заменить. Помещение утеплить. Проблема решится сама собой.
12.04.2012 в 17:24:08
мвс написал : Котел заменить. Помещение утеплить. Проблема решится сама собой.
помещение то утеплить можно , но на счёт замены котла? оно то можно и поменять, но как говорится мы не ищем лёгких путей!
12.04.2012 в 17:28:14
madmax333 написал : желание это хорошо, но... сильный шумности котлёл и большеватый расход газа обуславливается а). конструктивными особенностями аппарата б).конструкцией основной горелки с). настройкой автоматики Иначе говоря, поменять можно, но не факт что поможет. Поспрашайте владельце таких чудо аппаратов с разной автоматикой как ведут у них
спрашивал, с автоматикой sit работает тихо и проблем с термопарой не наблюдается.
12.04.2012 в 22:18:16
sz23061977 написал : помещение то утеплить можно , но на счёт замены котла? оно то можно и поменять, но как говорится мы не ищем лёгких путей!
А что ищем? приключения на собственную ... шею?
13.04.2012 в 00:11:51
sz23061977 написал : спрашивал, с автоматикой sit работает тихо и проблем с термопарой не наблюдается.
Ну тоды новую автоматику, вероятно новую основную горелку, новые патрубки соединяющие блоки, инструмент и прямые руки. А, самое главное - бубен для танцев, т.к. уверен у Вас это в первой. или вызвать мастера, дать денег он всё сделает и настроит автоматику как надо. успехов:)!!!
16.04.2012 в 10:38:40
Добрый день. Если аппарат ещё не успели разобрать, то предлагаю подумать над тем как вы будете закреплять баллон терморегулятора. В Сите он вроде как накладной или для установки в "гильзу". А вообще рекомендации о необходимости привлечения специалистов правильные, т.к. автоматика сама по себе ничего не экономит и не шумит. Даже сам отопительный прибор будь он сто раз правильно настроен не является целостной системой. Для правильной организации системы отопления и безопасной экономичной эксплуатации газового оборудования важны все системы:
18.09.2013 в 09:36:44
madmax333 написал : Ну тоды новую автоматику, вероятно новую основную горелку, новые патрубки соединяющие блоки, инструмент и прямые руки. А, самое главное - бубен для танцев, т.к. уверен у Вас это в первой.
Да ладно Вам... прямые руки лишь нужны, и все реализуется.