gesha
gesha
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 384

09.04.2012 в 11:36:46

Alexiy, на накопительных бойлерах девайсы стоят "в стоке".

0
gesha
gesha
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 384

09.04.2012 в 11:37:48

люди, ... дайте сылки посмотреть!

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.04.2012 в 11:39:11

с бойлером всё понятно. Я говорю про то, что УЗО на 30 мА встраивают ИНДИВИДУАЛЬНО В КАЖДУЮ розетку во всех помещениях. А тут народ всё пытается сэкономить на паре диффавтоматов в щитке...

0
gzi
gzi
Новичок

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

09.04.2012 в 11:51:01

Sanchos накидали бы Вы существующую схему, например xls, и выложили для наглядности. С номиналами, сечениями, нагрузкой, что до счетчика, какая разрешенная мощность на квартиру. Людям будет удобнее Вам подсказать. :)

0
gesha
gesha
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 384

09.04.2012 в 12:00:13

Alexiy написал : А тут народ всё пытается сэкономить на паре диффавтоматов в щитке...

я на клиентах никогда не экономлю. щиток... минимум двацатьчетыре модуля всегда забит под завязку. нельзя экономить на безопасности клиента.

p.s. люди, дайте сылки на девайсы.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

09.04.2012 в 13:00:26

Alexiy написал : В США сейчас это модно

Это очень старая мода.

0
Sanchos
Sanchos
Новичок

Регистрация: 22.11.2010

Киев

Сообщений: 70

09.04.2012 в 15:09:26

Здравствуйте! По схеме писал в топике - повторю: Проводка в квартире состоит из трех ветвей (конфигурация от строителей):

  • ветвь на электроплиту с духовкой защищена авт. 25А;
  • ветвь на свет + одна розетка в коридоре висит на этой же ветке защищена авт 16А (так по проекту строителей);
  • ветвь на все розетки в квартире – защищена автоматом 16А

Сейчас на розетке которая подключена к свету висит стиралка в ванной, а на розеточной линии бойлер (не в ванне) УЗО сейчас нет нигде, внутри бойлера нет тоже. Сечения провода везде нормальные. Места в щитке мало может быть только на одно УЗО. Вопрос какое и где ставить. Общее на 30 ма навсе три ветки или УЗО на 10ма в розетку в ванне или диффавтомат на 10ма на ветку света (на котром висит стиралка). Фото щитка скоро выложу. С уважением, Sanchos.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.04.2012 в 16:48:56

Sanchos написал : Общее на 30 ма навсе три ветки

да

0
Sanchos
Sanchos
Новичок

Регистрация: 22.11.2010

Киев

Сообщений: 70

09.04.2012 в 17:19:26

Спасибо! Сам думал о таком варианте, по проекту также была такая схема. Вопрос только что лучше брать УЗО или дифавтомат и какой мощности? И стоит ли в таком случае в розетку ванной брать с УЗО на 10ма для стиралки или уже не надо?

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

09.04.2012 в 19:47:39

Alexiy написал : А тут народ всё пытается сэкономить на паре диффавтоматов в щитке...

Пара дифов выливается во вполне осязаемую сумму, особенно в глубинке. Или декрафт ставить?

Sanchos написал : Сечения провода везде нормальные.

У сечений есть вполне конкретные значения. Может статься, и 16А - многовато.

Sanchos написал : Вопрос только что лучше брать УЗО или дифавтомат и какой мощности?

Нет такого вопроса. И мощности ни у УЗО, ни у дифа нету. Есть только ток срабатывания и номинальный рабочий ток. С первым все ясно: для единственного УЗО - 30мА. Со вторым в принципе тоже: 63А не сильно опустошит карман.

0
Sanchos
Sanchos
Новичок

Регистрация: 22.11.2010

Киев

Сообщений: 70

09.04.2012 в 20:03:45

Спасибо, хотел бы все-таки уточнить. Про 30 ма понятно, а вот на какой ток брать 63А или все-таки меньший? И все-таки УЗО или дифавтомат?

0