Аватар пользователя
oleg

Местный

Регистрация: 10.04.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 29

10.04.2012 в 13:19:25

  1. Коридорный щиток однофазный. Это стандартный щиток, вообще;
  2. Номера линий переименовал, чтобы не было ассоциаций с трёхфазкой;
  3. Обновил картику с учётом изменений:

Теперь относительно главного вопроса - как раскидать потребители по линиям. Не хотелось бы тянуть 3x10 в щиток, радиусы изгиба обеспечить будет очень трудно. Поэтому есть мысль раскидать потребителей по линиям A1-A3. Собственно, в этом и мой вопрос.

Я что думаю:

  1. Увеличить автоматы в коридорном щитке (кроме 50A, естественно), оставив их состав;
  2. Цепи 2 и 5 подключить к линии A3, увеличив УЗО в коридорном щитке до 40A, и пакетник за ним до а 32A (показано зелёным);
  3. А вот дальше вопросы - как лучше распределить потребителей по линиям лестничного щитка?
0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.04.2012 в 14:58:27

oleg написал : Увеличить автоматы в коридорном щитке (кроме 50A, естественно), оставив их состав;

и пожечь кабели, идущие в квартиру?

А как варочную водключить, когда самая мощная линия занята?

я не вижу других возможностей реализовать вашу схему, кроме как тянуть новый ввод. раз у вас новая проводка, в чем проблема протянуть кабель 3х10,0?

oleg, повторяю еще раз: у вас розетки без узо. это недопустимо! и на свет С16. подпишите на схеме сечения всех кабелей.

0
Аватар пользователя
oleg

Местный

Регистрация: 10.04.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 29

10.04.2012 в 15:22:27

Всё, что не оранжевое - будет ЗАМЕНЯТЬСЯ :) Ну что ж я идиот... Насчёт варки - вопрос. С ним в т.ч. я сюда и пришёл.

На свет 10A (помечен зелёным специально). Розетки с УЗО. Вы, наверное, новую схему не посмотрели, она в сообщении выше.

Сейчас кабеля подпишу и обновлю картинку.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.04.2012 в 15:51:32

ок, посмотрел. софиты - это кстати не освещение?

0
Аватар пользователя
oleg

Местный

Регистрация: 10.04.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 29

10.04.2012 в 15:57:07

Как вариант:

Что делать с варкой вопрос.

Софиты - освещение в потолочном декоративном коробе на кухне и маленькой комнате. Они специально отделены от цепи штатного освещения, чтобы в случае проблем с основным освещением можно было использовать их и наоборот.

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.04.2012 в 16:04:24

проясните, почему до автоматов в этажном щите вы можете изменить, сами автоматы можете заменить, но протянуть один нормальный кабель вместо трех (которые можно каждый) ну никак?

oleg написал : Софиты - освещение в потолочном декоративном коробе

вы планируете тянуть для них 2,5 квадрата? найдете выключатели на 16А? они далеко не во всех линейках электроустановочных изделий имеются

0
Аватар пользователя
oleg

Местный

Регистрация: 10.04.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 29

10.04.2012 в 16:10:19

Да можно в принципе его протянуть - ну радиусы изгибов выдалбливать дольше, ну искать его оочень дольше (если хороший, например NYM-J Севкабель). Но есть и другие ограничивающие факторы - часть автоматов и УЗО перенести из коридорного щитка в квартирный просто некуда, огромный щиток туда не влезет. Тут всё проще получается - 3x6 в любом лобазе, места в щитке хватает, изгибы проще делать, тянуть проще и т.д. А чем это хуже вообще? Наоборот, получается суммарный резерв по сечению.

andrewkhv написал : вы планируете тянуть для них 2,5 квадрата? найдете выключатели на 16А? они далеко не во всех линейках электроустановочных изделий имеются

Да у них мощность суммарная дай Бог, если 350 Вт. Они давно уже были строителями посажены на цепь розеток. На отдельных цепях софитов нет. Софиты вообще не проблема, проблема - варочная панель.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.04.2012 в 16:26:31

oleg написал : часть автоматов и УЗО перенести из коридорного щитка в квартирный просто некуда,

вам в этажном щите нуже только автомат С50 и селективное узо на 63А 100(300)мА (как вариант, селективный диффавтомат С50 100(300)мА)

oleg написал : Тут всё проще получается

особенно с подключением варочной поверхности.

oleg написал : искать его оочень дольше

как вариант, протянуть 3 штуки ПВ-3 10квадратов в гофре, оконцевать наконечниками ншви.

п.с. вы же в Москве, какие проблемы могут быть с покупкой кабеля???

oleg написал : суммарный резерв по сечению.

в параллель включать кабели нельзя. 4 линии по 2,5 квадрата - это не то же самое, что одна на 10 квадрат. многие с трехфазным вводом и автоматом с20 ломают голову, как мощную нагрузку включать, особенно однофазную. у вас одна фаза, а проблема по сути та же.

oleg написал : Да у них мощность суммарная дай Бог, если 350 Вт.

это значения не имеет. поставили С16 - будьте добры 2.5 квадрата меди и выключатель на 16А. если все нормально делать, а не абы как.

0
Аватар пользователя
oleg

Местный

Регистрация: 10.04.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 29

10.04.2012 в 16:35:40

Ну, запасной вариант у меня всегда есть - просто подсоединить варку к вводному автомату 50A (через её персональный автомат 32A).

Вариант с отдельными проводами я думал, но отмёл его как "не очень красивый" :) Наконечники и обжимка есть, конечно же. Насчёт ПВ-3, он многопроволочный, заломы жил уменьшают сечение... как-то стрёмно на ввод такой ставить.

В общем, собственно, я зачем всю тему открывал - как лучше задействовать лестничные автоматы и на них раскидать внутренние 6 цепей потребителей. Получается, ответ - "никак, тяни один кабель". Хм.

andrewkhv написал : в параллель включать кабели нельзя. 4 линии по 2,5 квадрата - это не то же самое, что одна на 10 квадрат. многие с трехфазным вводом и автоматом с20 ломают голову, как мощную нагрузку включать, особенно однофазную. у вас одна фаза, а проблема по сути та же.

Почему в параллель? Каждая цепь на своём автомате в лестничном щитке. Жилы я не параллелил нигде.

Да, в Москве NYM 3x10 Севкабель я найти не смог. Искал 3 дня - под заказ бухтами огромными только. 4x10 есть, но тянуть его тяжело да и нафига. 3x6 как грязи.

andrewkhv написал : это значения не имеет. поставили С16 - будьте добры 2.5 квадрата меди и выключатель на 16А. если все нормально делать, а не абы как.

Ну, я не могу вскрыть стены, софиты подключены к розеткам до меня. Внутри квартирного щитка это общая цепь - показаны оранжевым, нижний ряд.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.04.2012 в 16:54:04

oleg написал : заломы жил

это надо не по-детски поиздеваться над пв-3, чтобы ему жилы переломать.

может, спецы еще что-нибудь посоветуют.

0
Аватар пользователя
oleg

Местный

Регистрация: 10.04.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 29

10.04.2012 в 18:31:24

В общем, вот последний вариант с учётом всех изменений:

Вопрос - куда подключать варку.

0
Вложение
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

10.04.2012 в 21:45:03

oleg написал : Да, в Москве NYM 3x10 Севкабель я найти не смог.

ВВГнг-LS (положенный по нормам) вера не позволяет использовать?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.04.2012 в 21:56:13

oleg написал : Вопрос - куда подключать варку.

Закрывайте тему. Вы же не нуждаетесь в советах и всё равно поступите по своему.

0
Аватар пользователя
oleg

Местный

Регистрация: 10.04.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 29

10.04.2012 в 23:15:20

Вариант посадить на 1 кабель действительно не является темой вопроса. Хотя бы потому, что в этом случае нечего спрашивать. Закрывайте тему, т.к. большинство отвечают не на поставленный вопрос, а некоторые даже из-за трёх букв видят 3 фазы, игнорируя первоисточник - схему. По мне лично принципиальная схема меньше 20 микросхем с несметной обвязкой - не схема (в смысле, её очень легко читать). Я не принижаю проф. способности, наверное, действительно, буквы так сбивают с толку, но почему нельзя отвечать именно на вопрос в теме - "раскидать потребители по линиям"...

За ошибку с 16A вместо 10A благодарю - проглядел.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.04.2012 в 01:21:18

Поставьте рядом три студа и начните решать задачу, как на них одновременно одной попой сидеть. Будет еще интереснее, чем с вашими тремя кабелями.