10.04.2012 в 13:19:25
Теперь относительно главного вопроса - как раскидать потребители по линиям. Не хотелось бы тянуть 3x10 в щиток, радиусы изгиба обеспечить будет очень трудно. Поэтому есть мысль раскидать потребителей по линиям A1-A3. Собственно, в этом и мой вопрос.
Я что думаю:
10.04.2012 в 14:58:27
oleg написал : Увеличить автоматы в коридорном щитке (кроме 50A, естественно), оставив их состав;
и пожечь кабели, идущие в квартиру?
А как варочную водключить, когда самая мощная линия занята?
я не вижу других возможностей реализовать вашу схему, кроме как тянуть новый ввод. раз у вас новая проводка, в чем проблема протянуть кабель 3х10,0?
oleg, повторяю еще раз: у вас розетки без узо. это недопустимо! и на свет С16. подпишите на схеме сечения всех кабелей.
10.04.2012 в 15:22:27
Всё, что не оранжевое - будет ЗАМЕНЯТЬСЯ :) Ну что ж я идиот... Насчёт варки - вопрос. С ним в т.ч. я сюда и пришёл.
На свет 10A (помечен зелёным специально). Розетки с УЗО. Вы, наверное, новую схему не посмотрели, она в сообщении выше.
Сейчас кабеля подпишу и обновлю картинку.
10.04.2012 в 15:51:32
ок, посмотрел. софиты - это кстати не освещение?
10.04.2012 в 15:57:07
Как вариант:
Что делать с варкой вопрос.
Софиты - освещение в потолочном декоративном коробе на кухне и маленькой комнате. Они специально отделены от цепи штатного освещения, чтобы в случае проблем с основным освещением можно было использовать их и наоборот.
10.04.2012 в 16:04:24
проясните, почему до автоматов в этажном щите вы можете изменить, сами автоматы можете заменить, но протянуть один нормальный кабель вместо трех (которые можно каждый) ну никак?
oleg написал : Софиты - освещение в потолочном декоративном коробе
вы планируете тянуть для них 2,5 квадрата? найдете выключатели на 16А? они далеко не во всех линейках электроустановочных изделий имеются
10.04.2012 в 16:10:19
Да можно в принципе его протянуть - ну радиусы изгибов выдалбливать дольше, ну искать его оочень дольше (если хороший, например NYM-J Севкабель). Но есть и другие ограничивающие факторы - часть автоматов и УЗО перенести из коридорного щитка в квартирный просто некуда, огромный щиток туда не влезет. Тут всё проще получается - 3x6 в любом лобазе, места в щитке хватает, изгибы проще делать, тянуть проще и т.д. А чем это хуже вообще? Наоборот, получается суммарный резерв по сечению.
andrewkhv написал : вы планируете тянуть для них 2,5 квадрата? найдете выключатели на 16А? они далеко не во всех линейках электроустановочных изделий имеются
Да у них мощность суммарная дай Бог, если 350 Вт. Они давно уже были строителями посажены на цепь розеток. На отдельных цепях софитов нет. Софиты вообще не проблема, проблема - варочная панель.
10.04.2012 в 16:26:31
oleg написал : часть автоматов и УЗО перенести из коридорного щитка в квартирный просто некуда,
вам в этажном щите нуже только автомат С50 и селективное узо на 63А 100(300)мА (как вариант, селективный диффавтомат С50 100(300)мА)
oleg написал : Тут всё проще получается
особенно с подключением варочной поверхности.
oleg написал : искать его оочень дольше
как вариант, протянуть 3 штуки ПВ-3 10квадратов в гофре, оконцевать наконечниками ншви.
п.с. вы же в Москве, какие проблемы могут быть с покупкой кабеля???
oleg написал : суммарный резерв по сечению.
в параллель включать кабели нельзя. 4 линии по 2,5 квадрата - это не то же самое, что одна на 10 квадрат. многие с трехфазным вводом и автоматом с20 ломают голову, как мощную нагрузку включать, особенно однофазную. у вас одна фаза, а проблема по сути та же.
oleg написал : Да у них мощность суммарная дай Бог, если 350 Вт.
это значения не имеет. поставили С16 - будьте добры 2.5 квадрата меди и выключатель на 16А. если все нормально делать, а не абы как.
10.04.2012 в 16:35:40
Ну, запасной вариант у меня всегда есть - просто подсоединить варку к вводному автомату 50A (через её персональный автомат 32A).
Вариант с отдельными проводами я думал, но отмёл его как "не очень красивый" :) Наконечники и обжимка есть, конечно же. Насчёт ПВ-3, он многопроволочный, заломы жил уменьшают сечение... как-то стрёмно на ввод такой ставить.
В общем, собственно, я зачем всю тему открывал - как лучше задействовать лестничные автоматы и на них раскидать внутренние 6 цепей потребителей. Получается, ответ - "никак, тяни один кабель". Хм.
andrewkhv написал : в параллель включать кабели нельзя. 4 линии по 2,5 квадрата - это не то же самое, что одна на 10 квадрат. многие с трехфазным вводом и автоматом с20 ломают голову, как мощную нагрузку включать, особенно однофазную. у вас одна фаза, а проблема по сути та же.
Да, в Москве NYM 3x10 Севкабель я найти не смог. Искал 3 дня - под заказ бухтами огромными только. 4x10 есть, но тянуть его тяжело да и нафига. 3x6 как грязи.
andrewkhv написал : это значения не имеет. поставили С16 - будьте добры 2.5 квадрата меди и выключатель на 16А. если все нормально делать, а не абы как.
Ну, я не могу вскрыть стены, софиты подключены к розеткам до меня. Внутри квартирного щитка это общая цепь - показаны оранжевым, нижний ряд.
10.04.2012 в 16:54:04
oleg написал : заломы жил
это надо не по-детски поиздеваться над пв-3, чтобы ему жилы переломать.
может, спецы еще что-нибудь посоветуют.
10.04.2012 в 18:31:24
В общем, вот последний вариант с учётом всех изменений:
Вопрос - куда подключать варку.
10.04.2012 в 21:45:03
oleg написал : Да, в Москве NYM 3x10 Севкабель я найти не смог.
ВВГнг-LS (положенный по нормам) вера не позволяет использовать?
10.04.2012 в 21:56:13
oleg написал : Вопрос - куда подключать варку.
Закрывайте тему. Вы же не нуждаетесь в советах и всё равно поступите по своему.
10.04.2012 в 23:15:20
Вариант посадить на 1 кабель действительно не является темой вопроса. Хотя бы потому, что в этом случае нечего спрашивать. Закрывайте тему, т.к. большинство отвечают не на поставленный вопрос, а некоторые даже из-за трёх букв видят 3 фазы, игнорируя первоисточник - схему. По мне лично принципиальная схема меньше 20 микросхем с несметной обвязкой - не схема (в смысле, её очень легко читать). Я не принижаю проф. способности, наверное, действительно, буквы так сбивают с толку, но почему нельзя отвечать именно на вопрос в теме - "раскидать потребители по линиям"...
За ошибку с 16A вместо 10A благодарю - проглядел.
11.04.2012 в 01:21:18
Поставьте рядом три студа и начните решать задачу, как на них одновременно одной попой сидеть. Будет еще интереснее, чем с вашими тремя кабелями.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.