КВТешник
КВТешник
Местный

Регистрация: 18.01.2017

Москва

Сообщений: 273

18.05.2017 в 11:31:35

shtazi написал: А СТВ-05 можно моножилу обжимать? Несколько моножил в параллель?

shtazi, нет для моножилы только ПК-16У

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

18.05.2017 в 12:03:43

КВТешник, то есть они, эти клещи, только для жил класс гибкости начиная со второго?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

КВТешник
КВТешник
Местный

Регистрация: 18.01.2017

Москва

Сообщений: 273

18.05.2017 в 13:03:15

shtazi написал: КВТешник, то есть они, эти клещи, только для жил класс гибкости начиная со второго?

shtazi, все расчеты производятся на провод 3 класса гибкости

0
VIVA
VIVA
Старожил

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

18.05.2017 в 13:37:30

КВТешник написал: на провод 3 класса гибкости

Жилу любезный, жилу класса 3. ;)

Прокомментируете пример? С учётом иллюстрации где слева пример сечения опрессовки с фото, а справа предлагаемый вами подход с опрессовкой на шаг меньше. Иллюстрация масштабная. DIN = типоразмер матрицы клещей с маркировкой стандарта DIN.

И для сравнения

Если возможно, можно ли у Т.О. узнать параметр W для типоразмеров 6/10/16/25/35/50/70/95, и если существуют то ещё 1,5/2,5/4? Для матриц выполненных строго по DIN.

0
VIVA
VIVA
Старожил

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

18.05.2017 в 14:39:05

КВТешник написал: выйдет целый трактат

К вопросу о трактатах, на сайте завода есть такая вот таблица. Из неё явно следует, что эти дельты уже считали, на основе чего есть рекомендации по выбору типоразмера наконечников для разных классов и сечений жил.

0
VIVA
VIVA
Старожил

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

18.05.2017 в 14:39:57

КВТешник написал: выйдет целый трактат

К вопросу о трактатах, на сайте завода есть такая вот таблица. Из неё явно следует, что эти дельты уже считали, на основе чего есть рекомендации по выбору типоразмера наконечников для разных классов и сечений жил.

0
КВТешник
КВТешник
Местный

Регистрация: 18.01.2017

Москва

Сообщений: 273

18.05.2017 в 14:41:00

VIVA написал:

КВТешник написал: на провод 3 класса гибкости

Жилу любезный, жилу класса 3. ;)

Прокомментируете пример? С учётом иллюстрации где слева пример сечения опрессовки с фото, а справа предлагаемый вами подход с опрессовкой на шаг меньше. Иллюстрация масштабная. DIN = типоразмер матрицы клещей с маркировкой стандарта DIN.

И для сравнения

Если возможно, можно ли у Т.О. узнать параметр W для типоразмеров 6/10/16/25/35/50/70/95, и если существуют то ещё 1,5/2,5/4? Для матриц выполненных строго по DIN.

VIVA, Про любезный спасибо, а вот с комментариями сложно, не могу сосредоточиться чтобы вникнуть в столь сложную схему )), на самом деле на сечения меньше 70 квадратов смысла во второй опрессовке нет (естественно при нормальном сечении жилы, либо добитой жиле)

0
КВТешник
КВТешник
Местный

Регистрация: 18.01.2017

Москва

Сообщений: 273

18.05.2017 в 14:43:17

VIVA написал:

КВТешник написал: выйдет целый трактат

К вопросу о трактатах, на сайте завода есть такая вот таблица. Из неё явно следует, что эти дельты уже считали, на основе чего есть рекомендации по выбору типоразмера наконечников для разных классов и сечений жил.

VIVA, считали конечно и не раз, но это подбор наших наконечников (а их у нас тоже разных много ГОСТ, DIN а еще сделанных по нашему ТУ - это вообще золотое сечение на сегодняшний день) с порядком опрессовки надо ковыряться дополнтельно

0
VIVA
VIVA
Старожил

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

18.05.2017 в 14:49:41

КВТешник написал: но это подбор наших наконечников

Судя по заголовку, это подбор наконечников только по ГОСТ (для DIN, и ТМЛс подобной таблицы не заметил). Мои вопросы касаются исключительно компонентов системы жилы по ГОСТ 22483-2012 и наконечники и гильзы по ГОСТ + ГАМ. Исходя из этих и только рамок.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

18.05.2017 в 16:39:47

Вива, что это за кружочки и 6гранники, непонятно, но волнует, поясните если не сложно на вышеприведенном примере.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

VIVA
VIVA
Старожил

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

18.05.2017 в 16:44:43

shtazi, серое кольцо - профиль трубки ГМЛ/ТМЛ. Шестигранник внешний - профиль шестигранной матрицы указанного типоразмера. Внутренний шестигранник - теоретическая форма внутренней стенки трубки после опрессовки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу