Аватар пользователя
КВТешник

Местный

Регистрация: 18.01.2017

Москва

Сообщений: 273

18.05.2017 в 14:43:17

VIVA написал:

КВТешник написал: выйдет целый трактат

К вопросу о трактатах, на сайте завода есть такая вот таблица. Из неё явно следует, что эти дельты уже считали, на основе чего есть рекомендации по выбору типоразмера наконечников для разных классов и сечений жил.

VIVA, считали конечно и не раз, но это подбор наших наконечников (а их у нас тоже разных много ГОСТ, DIN а еще сделанных по нашему ТУ - это вообще золотое сечение на сегодняшний день) с порядком опрессовки надо ковыряться дополнтельно

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

18.05.2017 в 14:49:41

КВТешник написал: но это подбор наших наконечников

Судя по заголовку, это подбор наконечников только по ГОСТ (для DIN, и ТМЛс подобной таблицы не заметил). Мои вопросы касаются исключительно компонентов системы жилы по ГОСТ 22483-2012 и наконечники и гильзы по ГОСТ + ГАМ. Исходя из этих и только рамок.

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

18.05.2017 в 16:39:47

Вива, что это за кружочки и 6гранники, непонятно, но волнует, поясните если не сложно на вышеприведенном примере.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

18.05.2017 в 16:44:43

shtazi, серое кольцо - профиль трубки ГМЛ/ТМЛ. Шестигранник внешний - профиль шестигранной матрицы указанного типоразмера. Внутренний шестигранник - теоретическая форма внутренней стенки трубки после опрессовки.

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

18.05.2017 в 19:21:40

VIVA, ну хорошо, а что иллюстрирует данная картинка, какая логика в не заложена, я вот смотрел смотрел, так и не понял, не могу ничего ни с чем сравнить, все разное абсолютно же.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

19.05.2017 в 00:39:20

shtazi написал: ну хорошо, а что иллюстрирует данная картинка, какая логика в не заложена, я вот смотрел смотрел, так и не понял, не могу ничего ни с чем сравнить, все разное абсолютно же.

справа трубка наконечника ТМЛ10 (серое) и профиль этой трубки после опрессовки матрицей DIN#16; слева трубка гильзы ГМЛ25 и профиль после опрессовки матрицей КВТ#16. Демонстрация, что если в первом случае уже есть чрезмерное вдавливание, то во втором случае ещё более существенно.

Здесь изображен профиль одной и той же гильзы ГМЛ16 и профили трубки после обжима матрицами DIN#25 и КВТ#16. Матрица КВТ обжимает гильзу без передавливания, DIN уже передавливает. Соответственно в обоих случаях дополнительная опрессовка матрицей на номер ниже приведёт к существенному передавливанию трубки, что может быть причиной ухудшения механической прочности трубки гильзы/наконечника или жилы.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

19.05.2017 в 00:53:16

shtazi написал: ну хорошо, а что иллюстрирует данная картинка, какая логика в не заложена, я вот смотрел смотрел, так и не понял, не могу ничего ни с чем сравнить, все разное абсолютно же.

Картинка иллюстрирует профили трубок указанных гильз/наконечников и их профили после опрессовки указанными матрицами. Логика прямого наложения профиля до и после опрессовки. Сравнение по левой стороне. ГМЛ25 и ГМЛ16 но одна матрица КВТ16.

Первое изображение показывает, что матрица DIN16 уже передавливает трубку наконечника ТМЛ и является репрезентацией опрессовки с фото выше. Слева демонстрация применения матрицы типоразмера "на шаг меньше" на гильзе #25, где наглядно видно ещё более существенное вдавливание.

Второе показывает сравнение опрессовки ГМЛ16 матрицами по DIN и КВТ, где наглядно видно, что матрица КВТ на гильзе по ГОСТ опрессовывает без передавливания, а та что по DIN с передавливанием. Соответственно в такой ситуации применение матриц типоразмера "на шаг меньше" может привести к существенному передавливанию возможно вызывающему ухудшение механической прочности соединения или его составных частей.

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

19.05.2017 в 11:43:32

Теперь понял, благодарствую.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

19.05.2017 в 12:11:08

shtazi написал: благодарствую

Используя такую речь, не "забывайте" писать:

VIVA написал: любезный

:D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

06.06.2017 в 22:29:06

Купил ножик с пяткой, НМИ-01, разочарован. 3х2.5 еле режет.... 3х4 идет с огромным трудом.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

06.06.2017 в 23:11:00

shtazi написал: Купил ножик с пяткой, НМИ-01, разочарован. 3х2.5 еле режет.... 3х4 идет с огромным трудом.

shtazi, на днях тоже такой попробовал, хоть и не КВТ, но суть та же. Но получилось даже хуже -3х1,5 со скрипом, еле так шёл...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.06.2017 в 01:20:39

shtazi, тут всё-таки лучше Книпекс.

0
Аватар пользователя
КВТешник

Местный

Регистрация: 18.01.2017

Москва

Сообщений: 273

09.06.2017 в 09:15:44

shtazi написал: Купил ножик с пяткой, НМИ-01, разочарован. 3х2.5 еле режет.... 3х4 идет с огромным трудом.

shtazi, Данный нож для кабеля больших сечений в данном случае я бы рекомендовал вот эту модель

на ней лопаточка узенькая и как раз для мелких проводов

0
Аватар пользователя
КВТешник

Местный

Регистрация: 18.01.2017

Москва

Сообщений: 273

09.06.2017 в 09:16:47

SB3 написал: shtazi, тут всё-таки лучше Книпекс.

SB3, По новому нашему ножу спорное суждение, они очень схожи но разница в цене существенная.

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

09.06.2017 в 14:32:07

КВТешник, он был в магазине один, который новая модель, и он был абсолютно тупой. Как будто его забыли заточить на заводе. Пришлось взять просто 01.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.