КВТешник написал: Если правильно воспользоваться инструментом (например двойная опрессовка сначала размер в размер потом на сечение ниже)

То есть на этом видео, которым сопровождается карточка ГМЛ, показывает неправильный способ использования инструмента?

Вновь вашего внимания не хватило этому вопросу.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28304

28.04.2017 в 20:53:23

#6008110

КВТешник написал: По поводу матриц, универсальные в комплекте (медь алюминий с рекомендациями двойной опрессовки)у нас на рынке столько всего и со всего мира что за голову можно хвататься. http://kvt-tools.ru/crimpers/hdcrimp внизу страницы матрицы на все случаи жизни, но правда для 300-го пресса (он самый распространенный)

Универсальные матрицы у этого пресса :

Есть ли гидравлический аналог?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

01.05.2017 в 22:29:28

#6010141

КВТешник, А если заказать пресс ПГРО-60А, то через сколько времени ваш завод его сможет отгрузить? Он у вас в наличии или его делать будут специально для меня?

0
Аватар пользователя
КВТешник

Местный

Регистрация: 18.01.2017

Москва

Сообщений: 273

02.05.2017 в 09:05:58

#6010296

VIVA написал:

КВТешник написал: Если правильно воспользоваться инструментом (например двойная опрессовка сначала размер в размер потом на сечение ниже)

То есть на этом видео, которым сопровождается карточка ГМЛ, показывает неправильный способ использования инструмента?

Вновь вашего внимания не хватило этому вопросу.

VIVA, Показано как правильно опрессовывать гильзу сделанную по ГОСТ, на жиле кабеля сделанному по ГОСТ (и соотвествующей ему, не с заниженным сечением). По поводу крючка извините не сразу понял про какой (ввиду того что давно не работаем с КС-22 я забыл про крючок в рукоятке и поэтому подумал про скобу) Тем не менее ответ аналогичный, не припомню на своей памяти случаев обращений по этому крючку. Если он у вас разгибается как пластилин это однозначно далеко от нормы, если детально разбираться, то это надо отправлять в лабораторию завода.

0
Аватар пользователя
КВТешник

Местный

Регистрация: 18.01.2017

Москва

Сообщений: 273

02.05.2017 в 09:07:07

#6010298

Alex___dr написал:

КВТешник написал: По поводу матриц, универсальные в комплекте (медь алюминий с рекомендациями двойной опрессовки)у нас на рынке столько всего и со всего мира что за голову можно хвататься.

Универсальные матрицы у этого пресса Есть ли гидравлический аналог?

Alex___dr,

только такой

0
Аватар пользователя
КВТешник

Местный

Регистрация: 18.01.2017

Москва

Сообщений: 273

02.05.2017 в 09:13:01

#6010303

Юрка написал: КВТешник, А если заказать пресс ПГРО-60А, то через сколько времени ваш завод его сможет отгрузить? Он у вас в наличии или его делать будут специально для меня?

Юрка, Инструмент который делается в Калуге как правило всегда в наличии (у нас плановое производство), но иногда какую нибудь позицию выбивает (тендер или крупная закупка) тогда производство запускает в работу сразу партию. Данная позиция заводская поэтому она в наличии.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

14.05.2017 в 18:33:10

#6020298

Если у кого в хозяйстве есть, ПК-50, ПГР-70 или матрицы НМ-300 ТА, если не затруднит, можно измерить размер W типоразмера 25 например? Или КВТешник, возможно, сможет привести эти данные?

И какой диаметр гильз штатно входит в матрицу #16 на ПК-16у? Точнее какой радиус у полуокружности, в которую гильза упирается?

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28304

14.05.2017 в 18:56:01

#6020317

КВТешник написал: Показано как правильно опрессовывать гильзу сделанную по ГОСТ, на жиле кабеля сделанному по ГОСТ (и соотвествующей ему, не с заниженным сечением).

А это теперь редкость... Особенно если закупками занимаются профессиональные снабженцы...

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.05.2017 в 20:09:33

#6020393

Админ(ы), пора уж различать продаванов и разработчиков. И вопросы, кому какие задавать.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
КВТешник

Местный

Регистрация: 18.01.2017

Москва

Сообщений: 273

15.05.2017 в 12:14:21

#6020875

VIVA написал: Если у кого в хозяйстве есть, ПК-50, ПГР-70 или матрицы НМ-300 ТА, если не затруднит, можно измерить размер W типоразмера 25 например? Или КВТешник, возможно, сможет привести эти данные?

И какой диаметр гильз штатно входит в матрицу #16 на ПК-16у? Точнее какой радиус у полуокружности, в которую гильза упирается?

VIVA, Запрошу данные у технарей, но сразу предупреждаю что матрицы на ПКГ-50 и ПГР-70 кардинально отличаются от матриц НМ-300 ТА (эти сделаны только под гильзу или наконечник из алюминия и сделаных строго по ГОСТу) у первых двух моделей матрицы симбиотические между ГОСТом и DIN (делались на что то усредненное потому что рынок завален наконечниками и гильзами со всех рынком мира)

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

16.05.2017 в 13:59:16

#6021927

КВТешник написал: Запрошу данные у технарей

Благодарю.

КВТешник написал: сразу предупреждаю

Поэтому было выделено три отдельных инструмента :) Не помню есть ли такие, но в при наличии, хотелось бы узнать ещё размер шестигранных матриц серии 300 под ТМЛ(ГОСТ), ГМЛ(ГОСТ) и ГАМ.

0
Аватар пользователя
КВТешник

Местный

Регистрация: 18.01.2017

Москва

Сообщений: 273

17.05.2017 в 12:27:37

#6022844

VIVA написал:

КВТешник написал: Запрошу данные у технарей

Благодарю.

КВТешник написал: сразу предупреждаю

Поэтому было выделено три отдельных инструмента :) Не помню есть ли такие, но в при наличии, хотелось бы узнать ещё размер шестигранных матриц серии 300 под ТМЛ(ГОСТ), ГМЛ(ГОСТ) и ГАМ.

VIVA, Размер W для пресс-клещей ПКГ-50 составляет 9,1 мм; для ПГРс-70 аналогично. Для матриц НМ-300 ТА 11,5 мм. Диаметр углубления в пресс-клещах ПК-16У составляет 9 мм, соответственно радиус 4,5 мм.

0
Аватар пользователя
КВТешник

Местный

Регистрация: 18.01.2017

Москва

Сообщений: 273

17.05.2017 в 12:52:10

#6022868

VIVA написал:

КВТешник написал: Запрошу данные у технарей

Благодарю.

КВТешник написал: сразу предупреждаю

Поэтому было выделено три отдельных инструмента :) Не помню есть ли такие, но в при наличии, хотелось бы узнать ещё размер шестигранных матриц серии 300 под ТМЛ(ГОСТ), ГМЛ(ГОСТ) и ГАМ.

VIVA, ;) не хочу упрощать работу для конкурентов предоставляя размеры матриц над которыми тех отдел пол года корпел, прошу понять правильно.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

17.05.2017 в 13:07:15

#6022883

КВТешник, спасибо.

КВТешник написал: у первых двух моделей матрицы симбиотические между ГОСТом и DIN (делались на что то усредненное потому что рынок завален наконечниками и гильзами со всех рынком мира)

Получается, что при определённых условиях, при опрессовке продукции ГОСТ, будет пережим, а по ДИН недожим? И такой вопрос, на какой параметр размера жилы ориентируются разработчики при расчёте размера матрицы? Вопрос исходит от попытки понять, какова может быть а)минимальная б)максимальная разница между площадью внутреннего сечения гильз/наконечников и суммой площадей сечений проводников которые это сечение заполняют, при котором а)опрессовкой не будет чрезмерно пережата жила или наконечник б)будет выполнена достаточно надёжная сварка (холодная. Т.е. при котором остаётся минимум воздушных промежутков в зоне опрессовки и исключается возможность разрушения соединения материала жилы и стенок трубки, приводящее к ухудшению контакта или смещению жилы относительно места исходной опрессовки).

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

17.05.2017 в 13:19:38

#6022901

КВТешник написал: у первых двух моделей матрицы симбиотические между ГОСТом и DIN (делались на что то усредненное потому что рынок завален наконечниками и гильзами со всех рынком мира)

Получается, что при определённых условиях, при опрессовке продукции ГОСТ, будет пережим, а по ДИН недожим? И такой вопрос, на какой параметр размера жилы ориентируются разработчики при расчёте размера матрицы? Вопрос исходит от попытки понять, какова может быть а)минимальная б)максимальная разница между площадью внутреннего сечения гильз/наконечников и суммой площадей сечений проводников которые это сечение заполняют, при котором а)опрессовкой не будет чрезмерно пережата жила или наконечник б)будет выполнена достаточно надёжная сварка (холодная. Т.е. при котором остаётся минимум воздушных промежутков в зоне опрессовки и исключается возможность разрушения соединения материала жилы и стенок трубки, приводящее к ухудшению контакта или смещению жилы относительно места исходной опрессовки).