траншею положено рыть 1000-900 мм, далее 300-200 мм подсыпки просеянным песком, кабель змейкой (чтоб температурные деформации не порвали), ещё 200-300 мм песка, сверху расстилаем сигнальную ленту и закапываем вынутым грунтом. В итоге глубина заложения кабеля должна получиться 700 мм. Сигнальную ленту можно заменить на красный сплошной кирпич или на бетонные плитки. Лента существенно дешевле, кирпич/плиты надёжнее защищают от экскаватора и т.п. Если трасса под дорогой, то необходимо под дорогой закладывать асбоцементную трубу с вылетом на 2 м с каждой стороны дороги. В стальной трубе кабель в земле прокладывать запрещено.
В каком виде его кидать (в трубе, просто в земле)?
Бронированный кабель можно просто так и кидать. Он специально для этого и предназначен.
Сейчас модно в 2-стенной ПВД/ПНД трубе класть - существенно повышает надёжность и даже позволяет сначала проложить трубу, а после протянуть/заменить кабель.
песок или мягкая земля без крупных механических и без химически-активных примесей. Короче, без камней, железяк, стекляшек, деревяшек и химически нейтральная.
это кирпичи закапывать - перебор, а лента - нормально.
Сам видел, как даже чурки её пугаются и копать перестают - бегут - кричат "Хасяина! Там кобель зарытая! Низя копать!!! :)
Всем большое спасибо.
А эта лента дорого стоит? И где продаётся? ЛеруаМерлен?
Просто эскаваторы там вряд ли без меня будут орудовать. Ну, в ближайшие дцать лет, по крайней мере :-)
А на выходе (вертикально) его надо в какую то трубу засовывать?
Alexiy написал :
это кирпичи закапывать - перебор, а лента - нормально.
ладно ладно смоленой доски хватит, а то вдруг через огород идет кабель и хозяин вздумает его вскопать :)
Лента сигнальная ЛСЭ "Осторожно кабель" (300 мм, красная, ПЭ, 100 м) 1 235,00 шт.
helper2008 написал :
А на выходе (вертикально) его надо в какую то трубу засовывать?
Anat78, Кабель закапывается на не один десяток лет. Производители бронированных срок службы дают 30лет. Где гарантия сохранности и "информативности", пусть даже просмоленной доски на такой срок ?
моему дому больше 70 лет я все еще откапываю доски от его строительства в огороде практически целые. 30 лет без доступа кислорода это вообще ерунда. Один раз вообще шпалу откопал и на дрова пошла хорошо.
Требуется чтобы лента выступала за крайние кабели на 50 мм. Поэтому для одиночного кабеля ширины 150 мм - более чем достаточно.
Электромонтаж - пафосный магазин. Если хотите сэкономить - ищите где подешевле и обязательно найдёте.
helper2008 написал :
А на выходе (вертикально) его надо в какую то трубу засовывать?
обычно в стальной загнутой трубе из земли на стену выходим, либо в асбоцементной сквозь стенку фундамента.
В принципе, достаточно защитить от механических повреждений надземную часть кабеля стальным уголком или швеллером, если кабель выходит на поверхность стены или опоры.
Вообще, читайте ПУЭ Глава 2.3. и см. типовой альбом 4.407-251 - там всё наглядненько.
Я вам рассказываю как должно быть, а вы уж там решайте, на чём сэкономить под собственную ответственность. ;)
Alexiy написал :
Сейчас модно в 2-стенной ПВД/ПНД трубе класть - существенно повышает надёжность и даже позволяет сначала проложить трубу, а после протянуть/заменить кабель.
Зачем в трубу затягивать бронированный кабель? Нужна ли в этом случае подсыпка песка?
Перец написал :
Зачем в трубу затягивать бронированный кабель? Нужна ли в этом случае подсыпка песка?
броня кабеля - только от мышей и иногда от шальной лопаты спасает.
труба - повторяю - это дань моде и действительно удобно менять кабель при необходимости. К тому же, кабель испытывает гораздо меньшие нагрузки при деформации почвенных пластов.
правильная подсыпка-подушка - залог долгой и беспроблемной службы кабеля.
Самый ответственный участок - выход кабеля из земли. Именно в этом месте кабель испытывает сезонные деформации в связи с промерзанием почвы, а также при проседании зданий/сооружений. Горизонтальный участок на номинальной глубине в однородном грунте - как правило никаких проблем не доставляет
Alexiy написал :
труба - повторяю - это дань моде и действительно удобно менять кабель при необходимости
Вы действительно думаете, что бронированный кабель возможно вытаскивать и затаскивать в закопанную трубу? Если труба конечно не 100 и более см. в диаметре. И потом броня броне рознь.
Сударь какого сечения и соответственно внешнего диаметра( кстати сильно зависит от исполнения и изготовителя) "броняшку" вы имеете ввиду туда сюда затаскивать в такую