Стоят два здания в 10-15 метрах друг от друга. Между ними висит трёхфазная воздушка. Хочу убрать всё это хозяйство под землю. Вопросы:

  1. Какой глубины рыть траншею?
  2. Какой тип кабеля кидать?
  3. В каком виде его кидать (в трубе, просто в земле)?
  4. Чем засыпать (песок, обычная земля)?

Спасибо.

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.04.2012 в 06:17:34

#3033266

1.70 см 2.Кабель АВБбШв сечение выбирается исходя из нагрузки

  1. Этот можно прямо в землю
  2. 5 см песка или просеянной земли с обеих сторон(можно для защиты добавить защиту в виде поперечно уложенных кирпичей ), потом просто землей. курите http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B2+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5&clid=48648&lr=11172

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.04.2012 в 10:56:33

#3033638

helper2008 написал :

  1. Какой глубины рыть траншею?

траншею положено рыть 1000-900 мм, далее 300-200 мм подсыпки просеянным песком, кабель змейкой (чтоб температурные деформации не порвали), ещё 200-300 мм песка, сверху расстилаем сигнальную ленту и закапываем вынутым грунтом. В итоге глубина заложения кабеля должна получиться 700 мм. Сигнальную ленту можно заменить на красный сплошной кирпич или на бетонные плитки. Лента существенно дешевле, кирпич/плиты надёжнее защищают от экскаватора и т.п. Если трасса под дорогой, то необходимо под дорогой закладывать асбоцементную трубу с вылетом на 2 м с каждой стороны дороги. В стальной трубе кабель в земле прокладывать запрещено.

helper2008 написал :

  1. Какой тип кабеля кидать?

ВБбШв или АВБбШв

helper2008 написал :

  1. В каком виде его кидать (в трубе, просто в земле)?

Бронированный кабель можно просто так и кидать. Он специально для этого и предназначен. Сейчас модно в 2-стенной ПВД/ПНД трубе класть - существенно повышает надёжность и даже позволяет сначала проложить трубу, а после протянуть/заменить кабель.

helper2008 написал :

  1. Чем засыпать (песок, обычная земля)?

песок или мягкая земля без крупных механических и без химически-активных примесей. Короче, без камней, железяк, стекляшек, деревяшек и химически нейтральная.

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.04.2012 в 10:59:05

#3033644

Alexiy написал : расстилаем сигнальную ленту и закапываем вынутым грунтом

для домашней прокладки на 15 метров не актуально

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.04.2012 в 11:05:00

#3033660

это кирпичи закапывать - перебор, а лента - нормально. Сам видел, как даже чурки её пугаются и копать перестают - бегут - кричат "Хасяина! Там кобель зарытая! Низя копать!!! :)

Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

13.04.2012 в 12:32:24

#3033848

Всем большое спасибо. А эта лента дорого стоит? И где продаётся? ЛеруаМерлен? Просто эскаваторы там вряд ли без меня будут орудовать. Ну, в ближайшие дцать лет, по крайней мере :-)

А на выходе (вертикально) его надо в какую то трубу засовывать?

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.04.2012 в 12:38:55

#3033858

Alexiy написал : это кирпичи закапывать - перебор, а лента - нормально.

ладно ладно смоленой доски хватит, а то вдруг через огород идет кабель и хозяин вздумает его вскопать :) Лента сигнальная ЛСЭ "Осторожно кабель" (300 мм, красная, ПЭ, 100 м) 1 235,00 шт.

helper2008 написал : А на выходе (вертикально) его надо в какую то трубу засовывать?

можно без трубы, но лучше ПНД трубу сделать.

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

14.04.2012 в 01:38:38

#3035421

helper2008 написал : Стоят два здания в 10-15 метрах друг от друга.

а какую мощу то передаём и каково назначение зданий и земли? а то тут ща насоветуют...

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.04.2012 в 08:12:19

#3035587

юра Т написал : а какую мощу то передаём и каково назначение зданий и земли? а то тут ща насоветуют...

а никакой разницы нет, все эти нормы для прокладки до 20кВ, а мощность любая

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.04.2012 в 16:24:03

#3036147

helper2008 написал : А эта лента дорого стоит? И где продаётся? ЛеруаМерлен?

Здесь http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe172.html И9008 - 639 руб.А не

Anat78 написал : 1 235,00 шт.

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.04.2012 в 16:45:03

#3036173

dokar написал : 1 235,00 шт.

это у меня в магазине напротив, а если искать в москвеееееееее.....

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.04.2012 в 17:04:21

#3036197

Anat78 написал : это у меня в магазине напротив, а если искать в москвеееееееее.....

Интересные у вас места. Топят дровами,...- а напротив "электромонтаж" :a. Напротив, можно позавидовать, никуда переться не надо.:)

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.04.2012 в 17:46:41

#3036247

dokar написал : Топят дровами,...- а напротив "электромонтаж"

точнее 2 больших склада по продаже электро всего :)

химтес-электро и Серов-электро, а газ нам каждые выборы обещают :) так и живем деревня деревней

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.04.2012 в 17:51:40

#3036255

dokar написал : Здесь http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe172.html И9008 - 639 руб.А не

ах да она почему дешевле в 2 раза то забыл сказать, а потому что Уже в 2 раза ровно

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.04.2012 в 18:23:28

#3036308

Anat78 написал : Уже в 2 раза ровно

" На фиг шире ?!" - (приписывают Петру 1):) Ну ТС больше, и надо .

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.04.2012 в 18:30:31

#3036326

главное что тс надо 15 метров а не 100 потому хватит доски

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.04.2012 в 22:45:54

#3036961

Anat78, Кабель закапывается на не один десяток лет. Производители бронированных срок службы дают 30лет. Где гарантия сохранности и "информативности", пусть даже просмоленной доски на такой срок ?

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

16.04.2012 в 10:46:18

#3039882

моему дому больше 70 лет я все еще откапываю доски от его строительства в огороде практически целые. 30 лет без доступа кислорода это вообще ерунда. Один раз вообще шпалу откопал и на дрова пошла хорошо.

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
MeVeriS

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Одесса

Сообщений: 72

16.04.2012 в 13:12:27

#3040107

Я бы, на перспективу, в траншею уложил пару труб, если вдруг соседям захочется что-нибудь себе протянуть.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.04.2012 в 13:18:38

#3040117

dokar написал : И9008 - 639 руб.А не... 1 235,00 шт.

Требуется чтобы лента выступала за крайние кабели на 50 мм. Поэтому для одиночного кабеля ширины 150 мм - более чем достаточно. Электромонтаж - пафосный магазин. Если хотите сэкономить - ищите где подешевле и обязательно найдёте.

helper2008 написал : А на выходе (вертикально) его надо в какую то трубу засовывать?

обычно в стальной загнутой трубе из земли на стену выходим, либо в асбоцементной сквозь стенку фундамента. В принципе, достаточно защитить от механических повреждений надземную часть кабеля стальным уголком или швеллером, если кабель выходит на поверхность стены или опоры. Вообще, читайте ПУЭ Глава 2.3. и см. типовой альбом 4.407-251 - там всё наглядненько. Я вам рассказываю как должно быть, а вы уж там решайте, на чём сэкономить под собственную ответственность. ;)

Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

16.04.2012 в 13:25:39

#3040132

Alexiy написал : Сейчас модно в 2-стенной ПВД/ПНД трубе класть - существенно повышает надёжность и даже позволяет сначала проложить трубу, а после протянуть/заменить кабель.

Зачем в трубу затягивать бронированный кабель? Нужна ли в этом случае подсыпка песка?

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

16.04.2012 в 13:27:26

#3040137

Перец написал : Зачем в трубу затягивать бронированный кабель? Нужна ли в этом случае подсыпка песка?

чтобы денег больше взять с заказчика :) подсыпка нужна всегда, иначе очень вероятны повреждения в следствии подвижек

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

16.04.2012 в 13:40:22

#3040170

Anat78 написал : подсыпка нужна всегда,

Даже если вниз 17-20 м песка, почти без включений ?

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.04.2012 в 13:43:36

#3040179

Перец написал : Зачем в трубу затягивать бронированный кабель? Нужна ли в этом случае подсыпка песка?

броня кабеля - только от мышей и иногда от шальной лопаты спасает. труба - повторяю - это дань моде и действительно удобно менять кабель при необходимости. К тому же, кабель испытывает гораздо меньшие нагрузки при деформации почвенных пластов. правильная подсыпка-подушка - залог долгой и беспроблемной службы кабеля.

Самый ответственный участок - выход кабеля из земли. Именно в этом месте кабель испытывает сезонные деформации в связи с промерзанием почвы, а также при проседании зданий/сооружений. Горизонтальный участок на номинальной глубине в однородном грунте - как правило никаких проблем не доставляет

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.04.2012 в 13:45:13

#3040186

dokar написал : Даже если вниз 17-20 м песка, почти без включений ?

вы сможете гарантировать, что без включений? Тогда всё в порядке.

Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

16.04.2012 в 14:53:54

#3040332

Alexiy написал : труба - повторяю - это дань моде и действительно удобно менять кабель при необходимости

Вы действительно думаете, что бронированный кабель возможно вытаскивать и затаскивать в закопанную трубу? Если труба конечно не 100 и более см. в диаметре. И потом броня броне рознь.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.04.2012 в 22:15:40

#3041477

Перец написал : бронированный кабель возможно вытаскивать и затаскивать в закопанную трубу?

Я в этом абсолютно уверен. Труба 50 мм - будет вполне достатчно http://www.electro-mpo.ru/card13837.html#.T4xhx9mZ6Ig

Перец написал : броня броне рознь.

БбШв - это ещё Anat78 в самом начале написАл. Никаких иных типов брони не подразумевается.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

17.04.2012 в 22:50:00

#3043574

Alexiy написал : Я в этом абсолютно уверен.

Сударь какого сечения и соответственно внешнего диаметра( кстати сильно зависит от исполнения и изготовителя) "броняшку" вы имеете ввиду туда сюда затаскивать в такую

Alexiy написал : Труба 50 мм

? У Вас личный опыт есть ?только не надо ссылок на стандарты и нормативы.:)

Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

18.04.2012 в 05:38:14

#3043983

dokar написал : ? У Вас личный опыт есть ?только не надо ссылок на стандарты и нормативы.

Я как раз и имел ввиду личный опыт. Да еще когда труба с изгибом выходит на стену дома.

Назад