Anat78, Кабель закапывается на не один десяток лет. Производители бронированных срок службы дают 30лет. Где гарантия сохранности и "информативности", пусть даже просмоленной доски на такой срок ?
моему дому больше 70 лет я все еще откапываю доски от его строительства в огороде практически целые. 30 лет без доступа кислорода это вообще ерунда. Один раз вообще шпалу откопал и на дрова пошла хорошо.
Требуется чтобы лента выступала за крайние кабели на 50 мм. Поэтому для одиночного кабеля ширины 150 мм - более чем достаточно.
Электромонтаж - пафосный магазин. Если хотите сэкономить - ищите где подешевле и обязательно найдёте.
helper2008 написал :
А на выходе (вертикально) его надо в какую то трубу засовывать?
обычно в стальной загнутой трубе из земли на стену выходим, либо в асбоцементной сквозь стенку фундамента.
В принципе, достаточно защитить от механических повреждений надземную часть кабеля стальным уголком или швеллером, если кабель выходит на поверхность стены или опоры.
Вообще, читайте ПУЭ Глава 2.3. и см. типовой альбом 4.407-251 - там всё наглядненько.
Я вам рассказываю как должно быть, а вы уж там решайте, на чём сэкономить под собственную ответственность. ;)
Alexiy написал :
Сейчас модно в 2-стенной ПВД/ПНД трубе класть - существенно повышает надёжность и даже позволяет сначала проложить трубу, а после протянуть/заменить кабель.
Зачем в трубу затягивать бронированный кабель? Нужна ли в этом случае подсыпка песка?