Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

20.04.2012 в 10:56:20

figures07, Надоело мне читать эти бурления в теме. ПВС - однозначно МЕНЯТЬ. И точка.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.04.2012 в 15:21:55

MP42B написал : Мои попытки допытаться у электриков, которые реально работают на объектах, чем им не нравятся многожилки (ПВ-3, ПВС и т.д.), в конце-концов признаются, что или 1. тупо стоит дороже или 2. Тупо сложнее зачищать и очень уж запарно скручивать жилы перед запихиванием под болты (шины, автоматы и т.д.).

Монтаж в частном секторе жестким ВВГ банально ускоряется по времени в разы, что немаловажно. Нюансов по работе с многопроволочной жилой больше в несколько раз, область ее применения другая - так к чему разводить такие сложности?

0
parol
parol
Новичок

Регистрация: 22.04.2012

Харьков

Сообщений: 11

22.04.2012 в 14:46:58

Почитав много тем на этом замечательном форуме в голове сформировалось некое понимание что к чему в электрике , но все равно вопросов много и вот один из них: планируется постепенный кап ремонт квартиры, приходили электрики посоветовали свое ведение как должно быть. Предложили проводку разводить проводом ПВ-1 в гофре. На сайте производителя провода которым возможно будет произведена работа я вычитал что он предназначен для стационарной прокладки. срок службы 15 лет(описание прилагается ) Это конечно не ВВГнг и не аналоги, но и не ПСВ, ох сколько критики я успел он не вычитать))
Насколько критично прокладка ПВ-1 ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2012 в 16:09:01

parol написал : Насколько критично прокладка ПВ-1 ?

Ни на сколько. Если не утомит затягивание ПВ в "гофру" и не испугает штрабление под неё вместо штрабления под кабель, то используйте ради Бога. Только не забудьте, что во все коробки должна входить именно "гофра".

0
parol
parol
Новичок

Регистрация: 22.04.2012

Харьков

Сообщений: 11

22.04.2012 в 16:31:03

Гофру буду с "затяжкой" покупать. Важно было услышать что ПВ подходит для стационарки.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

22.04.2012 в 19:26:47

parol написал : что ПВ подходит для стационарки.

А смысл какой? Просто интересно.

0
parol
parol
Новичок

Регистрация: 22.04.2012

Харьков

Сообщений: 11

22.04.2012 в 20:15:34

я понимаю что ввг лутше, а нг или нг-лс еще лутше. но у меня есть свои причины по которым буду делать именно ПВ.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.04.2012 в 23:02:22

parol написал : но у меня есть свои причины по которым буду делать именно ПВ.

может одумаетесь?

0
parol
parol
Новичок

Регистрация: 22.04.2012

Харьков

Сообщений: 11

22.04.2012 в 23:12:14

юра Т так все таки ПВ можно прокладывать стационарно или нет? Сколько постов столько и мнений. про ПВС уже начитался, понял что не желательно, объясните чем в этом отношении не подходит ПВ. те же жили что и у ВВГ, только без общей изоляции. также с большим сроком службы.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2012 в 23:20:10

parol написал : так все таки ПВ можно прокладывать стационарно или нет?

Вы не читаете или просто не обращаете внимания на то, что вам пишут? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161122&p=3052492&viewfull=1#post3052492

0
parol
parol
Новичок

Регистрация: 22.04.2012

Харьков

Сообщений: 11

22.04.2012 в 23:24:25

avmal, спасибо ваш ответ я прочел внимательно.

юра Т, вы пытаетесь уберечь мои руки от лишних мозолей от штробления и других трудоемких работ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.