Ещё по селективности.
Селективность бывает не только токовая, но и временная.
Токовая селективность работает только при очень малых токах КЗ (соизмеримых с токами ЭМ расцепителей автоматов), которые бывают только в очень длинных кусках очень тонкого провода (например, 100-метрового удлинителя 0.75мм2).
Временная селективность работает по принципу задержек срабатывания - к примеру, если цепь отключилась первым автоматом за 10мс, то селективный автомат с отключением 20..50 мс уже не сработает.
ЭМ (электромагнитный) расцепитель - один из двух механизмов защиты, отключающих автомат. Представляет собой электромагнит, который при токе КЗ дёргает защёлку контактного механизма. Кроме ЭМ расцепителя есть ещё терморасцепитель - биметаллическая пластина, которая тянет ту же защёлку, но гораздо медленнее и точнее реагирует на ток перегрузки (скорость реакции пропорциональна току перегрузки, при 1.2 номинала может составлять десятки минут, а при 5-кратной перегрузке несколько секунд).
Если взять какой-нибудь современный объект (квартиру, офис), питающийся от стояка 100мм2 коротким медным проводом 10мм2 и рассматривать реальное КЗ (в щитке, а не в удлинителе), то там ток КЗ легко переваливает за несколько килоампер, а то и за десяток.
Рассмотрим принцип селективности по току.
Ток КЗ длится ровно столько времени, сколько срабатывает (т.е. полностью размыкает контакты!!) самый быстрый автомат в цепи - после его срабатывания цепь размыкается.
При этом срабатывание автомата от тока КЗ выглядит следующим образом: ЭМ расцепитель сдёргивает защёлку механизма, механизм приводится в движение отключающей пружиной, но контакт какое-то время всё ещё удерживается пружиной прижима контакта. В процессе размыкания контактов ещё потом некоторое время горит дуга, поддерживающая большой ток в цепи до погасания уже самой дуги в дугогасительной камере. В итоге получается, что ЭМ расцепитель сдёргивает защёлку механизма очень быстро, но реальное время полного размыкания контактов в десятки раз больше чем время сдёргивания защёлки, т.к. инерция механизма весьма значительна по сравнению с рывком ЭМ расцепителя.
При КЗ с током в несколько килоампер в цепи из нескольких автоматов, вне зависимости от их номинального тока, ЭМ расцепители всех автоматов цепи сдёргивают защёлки одновременно и гораздо раньше полного размыкания любого из этих автоматов, что приводит к вышибанию всех автоматов в цепи.
Существуют автоматы разных категорий - B, C и D. Они различаются порогом ЭМ расцепителя.
Для B это 3..5-кратная перегрузка, для C - 5..10-кратная, для D - 10..20-кратная. Сделано это для разных категорий нагрузки. B - для защиты нагрузки, не обладающей пусковыми токами, С подходит для большинства видов бытовых нагрузок, а D - преимущественно для электродвигателей и других установок с большими пусковыми токами.
Но при многокилоамперных КЗ ни эти категории, ни их номиналы никакой селективности не обеспечивают - вылетают ВСЕ автоматы в цепи вне зависимости от номинала и категории, принцип токовой селективности не обеспечивается.
Отдельная категория - селективные автоматы, обеспечивающие временную селективность. Я не видел их в модульном исполнении на DIN-рейку, но видел их в коробчатом исполнении (например, А3160, не имеющий ЭМ расцепителя). По причине отсутствия ЭМ расцепителя они просто не умеют быстро срабатывать - время реакции терморасцепителя в любом случае всегда заведомо больше чем время полного отключения самого тормозного автомата с ЭМ расцепителем. Существуют и комбинированные селективные автоматы с терморасцепителем и ЭМ расцепителем особой конструкции, срабатывающие с задержкой.
Такие автоматы предназначены исключительно для защиты межщитовых линий, но не конечной нагрузки. Т.е. они являются крайней степенью защиты, которая срабатывает всегда последней. Они выбираются так, чтобы гарантированно сработать до того как защищаемый кабель существенно нагреется, но после того как пройдёт расчетное время срабатывания (по любому расцепителю) защитного автомата в защищаемом щитке.
Кроме того, селективность можно обеспечить применением плавких предохранителей. Их время срабатывания тоже значительно больше чем время срабатывания ЭМ расцепителя любого обычного модульного автомата.