можете делать все, что вам нравится. например, через полгода создать тему "Help! Сгорела розетка для плиты! мне говорили не опаивать конец, но я не послушал. Что делать?"

Если опаивать конец, то тогда и припаивать его потом к ламелям розетки, свернув кольцом и притянув предварительно винтом для механической фиксации. Ламели нужно предварительно залудить. Никаких кислот, только канифоль или спиртоканифольный флюс. Вот это кстати будет очень надежно. Проверено лично на розетке и вилке для самопального сварочника. Припаянные, они перестали гореть.

А вообще вы вот сами убедились, сколько всяких проблем создают кабели с многопроволочными жилами. Жаль, что линию до плиты не заменить.

0
Аватар пользователя
rumistik

Местный

Регистрация: 11.10.2011

Сосновый Бор

Сообщений: 145

29.06.2012 в 13:59:35

andrewkhv написал : можете делать все, что вам нравится. например, через полгода создать тему "Help! Сгорела розетка для плиты! мне говорили не опаивать конец, но я не послушал. Что делать?"

Если опаивать конец, то тогда и припаивать его потом к ламелям розетки, свернув кольцом и притянув предварительно винтом для механической фиксации. Ламели нужно предварительно залудить. Никаких кислот, только канифоль или спиртоканифольный флюс. Вот это кстати будет очень надежно. Проверено лично на розетке и вилке для самопального сварочника. Припаянные, они перестали гореть.

А вообще вы вот сами убедились, сколько всяких проблем создают кабели с многопроволочными жилами. Жаль, что линию до плиты не заменить.

Угу, с заменой слишком муторно. Меня хоть одно обрадовало, что там медь, а не ляминь, пусть и многожилка. Спасибо за советы, ещё подумаем. Назрела мысль найти клеммники-колечки - в них обжать и опаять, а винтом притянуть.

Я тут выше спрашивал, но ответа так и не получил... если вводной на обе квартиры - 63А, то на каждую ставить по 32 или по 40А?

0
Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

29.06.2012 в 15:37:20

Кстати проводка в коробе из гипсокартона это уже скрытая проводка или по-прежнему открытая?

0
Аватар пользователя
rumistik

Местный

Регистрация: 11.10.2011

Сосновый Бор

Сообщений: 145

29.06.2012 в 16:21:41

rumistik написал : Я тут выше спрашивал, но ответа так и не получил... если вводной на обе квартиры - 63А, то на каждую ставить по 32 или по 40А?

Или это я туплю.... вводной рубильник - это же не автомат, а просто выключатель. Значит ставлю двухполюсник на 40А и гуд?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.06.2012 в 02:58:38

rumistik написал : Или это я туплю.... вводной рубильник - это же не автомат, а просто выключатель. Значит ставлю двухполюсник на 40А и гуд?

ампераж вводного автомата определяется договором с энергосбытом, например. если там проблем нет, стояк в хорошем состоянии на всех этажах ниже вашего и электрики из жэка/тсж не возбухают, то можно вводной С40 поставить, а может даже С50.

0
Аватар пользователя
rumistik

Местный

Регистрация: 11.10.2011

Сосновый Бор

Сообщений: 145

02.07.2012 в 02:06:18

Переделал соединение в розетке, обжал и пропаял в колечки, получилось вот так.

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.07.2012 в 13:13:54

нормально. только добавьте под головки винтов гроверы пожестче.

0
Аватар пользователя
rumistik

Местный

Регистрация: 11.10.2011

Сосновый Бор

Сообщений: 145

03.07.2012 в 02:10:58

andrewkhv написал : нормально. только добавьте под головки винтов гроверы пожестче.

Окей, добавим по возможности.

Сегодня наконец-то добрался до щитка. Получилось вот чего.

Правильно ли я сделал, что подключил землю от новой линии проводов к корпусу щитка, где прикручен ноль и похоже земля штатная от плиты?

И ещё у счётчика похоже съехала крыша и у него сбилось время (или до этого было сбито, может не обращал внимания), хотя дата осталась. Вызывать электриков из конторы и править время, или же забыть и оставить, только я днём получается буду платить по ночному тарифу :) Нипанятна.

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.07.2012 в 09:41:19

rumistik написал : Получилось вот чего.

Плохо. нет ни одного узо. Но для узо осталось место. Это хорошо

rumistik написал : Правильно ли я сделал,

а это вам нужно "Help по заземлению и безопасности" прочитать.

0
Аватар пользователя
rumistik

Местный

Регистрация: 11.10.2011

Сосновый Бор

Сообщений: 145

03.07.2012 в 15:41:52

andrewkhv написал : Плохо. нет ни одного узо. Но для узо осталось место. Это хорошо

а это вам нужно "Help по заземлению и безопасности" прочитать.

Да согласен, плохо. Пока так, доделаю в будущем.

По заземлению почитал, вроде правильно сделал. Спасибо.

0
Аватар пользователя
rumistik

Местный

Регистрация: 11.10.2011

Сосновый Бор

Сообщений: 145

19.08.2012 в 01:20:46

FotonBox написал : Я себе этот колхоз слабо представляю, какая высота ящика, 10 или 15 см? Как сделаете - выложите фото :)

Выкладываю :)

0