22.05.2012 в 00:00:17
И снова здравствуйте.
Вот фотография моего щитка полностью. Хочу окончательно определиться с тем, чего покупать. Считаю вместе с соседом, т.е. выкидываем правых 6 автоматов и правый пакетник (стоит 63А - 220В).
Дин рейка - 2 штуки. Вводной автомат на 40А - 2 штуки. Я так понимаю - это тот, который рвет две линии - фазу и ноль, т.е. сдвоенный. Автомат на плиту 32А - 2 штуки. Автомат 16А - 6 штук. УЗО - адын. Нулевые шинки - 2 штуки.
Ага?
И фотки проложеного кабеля.
28.06.2012 в 01:57:00
Доброго времени суток.
В итоге получилось вот так, не совсем аккуратно, т.к. этого видно вообще не будет под кухней.
И вопрос по последней фотке. Соединил на скорую руку, так оставить или оппаять лучше концы?
28.06.2012 в 03:21:05
Круто, че тут сказать еще. Многожилка неоконцованная под винтовым зажимом силовой розетки. Просто шедевр из раздела "Лжеэлектрики"! Да и коммутация непонятная, что за белый ПВС уходит в плинтус и что за черный кабель загнутый неподключенный?
28.06.2012 в 14:00:26
Так вот я и спрашиваю, наверное лучше оконцевать (оппаять). Это он пока что так прикручен был для определения так сказать длины, временно. Как лучше сделать концы?
Белый "ПВС" - это NYM моножила от щитка (новая линия) 5 жильный.
Черный загнутый подключен - просто на нем не подключена земля.
28.06.2012 в 14:42:29
По-хорошему, нужно оконцовывать наконечниками НКИ или НВИ, но для этого нужны обжимные клещи.
А опаивать ни в коем случае нельзя, припой мягкий и опаяный конец будет постепенно "вытекать" из зажима.
28.06.2012 в 14:53:53
может, такой вариант. убрать розетку. поставить клеммную колодку типа КлК-5С. с одной стороны подключить приходящий кабель, оконцованный наконечником НШВИ - его можно обжать пассатижами. с другой стороны - ответвление к второй розетке 2,5квадрата и провод к плите 4квадрата, жилы которых обжаты в одну гильзу НШВИ на 6квадратов. а вообще такое подключение недопустимо. требуется установка бокса с автоматом С16 для этой розетки.
кстати, как подключен провод к самой правой розетке?
28.06.2012 в 16:59:28
andrewkhv написал : кстати, как подключен провод к самой правой розетке?
4х3. Обжат пока что примерно так же, но там клеммники получше.
andrewkhv написал : А опаивать ни в коем случае нельзя, припой мягкий и опаяный конец будет постепенно "вытекать" из зажима.
Есть опыт вытекания?
29.06.2012 в 01:40:01
andrewkhv написал : как так же? на фото нигде не обжато...
Имел ввиду клеммник розетки.
По поводу вытекания.... непонятно куда ему там вытекать, если он зажат шайбой и уперт в боковинку посадочного места под эту шайбу. Можно оппаять его в немного расплющеном состоянии, тогда уж точно не убежит и плоскость контакта будет больше... :-/
29.06.2012 в 02:08:34
можете делать все, что вам нравится. например, через полгода создать тему "Help! Сгорела розетка для плиты! мне говорили не опаивать конец, но я не послушал. Что делать?"
Если опаивать конец, то тогда и припаивать его потом к ламелям розетки, свернув кольцом и притянув предварительно винтом для механической фиксации. Ламели нужно предварительно залудить. Никаких кислот, только канифоль или спиртоканифольный флюс. Вот это кстати будет очень надежно. Проверено лично на розетке и вилке для самопального сварочника. Припаянные, они перестали гореть.
А вообще вы вот сами убедились, сколько всяких проблем создают кабели с многопроволочными жилами. Жаль, что линию до плиты не заменить.
29.06.2012 в 13:59:35
andrewkhv написал : можете делать все, что вам нравится. например, через полгода создать тему "Help! Сгорела розетка для плиты! мне говорили не опаивать конец, но я не послушал. Что делать?"
Если опаивать конец, то тогда и припаивать его потом к ламелям розетки, свернув кольцом и притянув предварительно винтом для механической фиксации. Ламели нужно предварительно залудить. Никаких кислот, только канифоль или спиртоканифольный флюс. Вот это кстати будет очень надежно. Проверено лично на розетке и вилке для самопального сварочника. Припаянные, они перестали гореть.
А вообще вы вот сами убедились, сколько всяких проблем создают кабели с многопроволочными жилами. Жаль, что линию до плиты не заменить.
Угу, с заменой слишком муторно. Меня хоть одно обрадовало, что там медь, а не ляминь, пусть и многожилка. Спасибо за советы, ещё подумаем. Назрела мысль найти клеммники-колечки - в них обжать и опаять, а винтом притянуть.
Я тут выше спрашивал, но ответа так и не получил... если вводной на обе квартиры - 63А, то на каждую ставить по 32 или по 40А?