27.04.2012 в 10:32:22
Пока идет ремонт (новостройка) хочу заложить в стену кабель для домофона. В подъезде установлен домофон с видеокамерой. Как я понял, к нему можно подключить и обычную трубку, и видеомонитор (а что конкретно подключать, еще не решено...). Вопрос: какой кабель использовать? Какое питание нужно для монитора?
27.04.2012 в 10:35:17
кабель витая пара.питание 220в как правило
27.04.2012 в 20:21:56
витаон написал : кабель витая пара
Если хочется экстрима в борьбе с помехами.:) Особенно после укладки кабеля в стену и поклейки обоев.:D
Если расстояние небольшое, то экранированный Аларм кабель, 4х0.22+экран или 6х0.22+экран. Если расстояние побольше (но я бы советовал в любом варианте), то 4х0.22+экран и Коаксиальный кабель типа - rg-59. Либо кабель, который специально предназначен для ССТВ, совмещенный питания+аудио+видео. И лучше заложить доп комплект и к своей входной двери, потому как со временем захочется еще и за дверью панель\камеру установить.
27.04.2012 в 23:56:58
kirich написал : Если хочется экстрима в борьбе с помехами
насмешили витая пара как раз этим не страдает на то она и витая. и до 20м прекрасненько работает. если больше то на видео коаксиал закладывать надо. сколько метров до щита от квартиры.
27.04.2012 в 23:58:56
витаон написал : насмешили витая пара как раз этим не страдает.
Та да, я так и понял. Кладите витую пару дальше, если жизнь скучна. 220 по коаксиалу, локалка по ШВВП, успехов.:)
28.04.2012 в 00:00:16
kirich написал : Кладите витую пару дальше,
а я и незнал пока вы мне глаза не открыли.
29.04.2012 в 23:39:07
Берешь катушку UTP 5e, которая как известно 305 метров. Не разматывая ( что для сигнала хуже ) подключаешь к одному концу камеру к другому монитор, если качество картинки устраивает, то можно класть витую пару. Сигнал на мониторе будет, даже без всякого усиления и согласования, несмотря на не совсем подходящее волновое сопротивление UTP. Проверено практикой, главное чтобы картинка устраивала. По уму конечно лучше положить RG, есть тоненький микро.
29.04.2012 в 23:44:15
viktor_l написал : Проверено практикой,
причём не раз.на длинные расстояния есть пасивные приёмопередатчики для витухи.
30.04.2012 в 00:28:47
З.Ы. Как надоел этот пионерстрой и джамшутинг, круглое носим, квадратное катаем.:(
30.04.2012 в 00:40:30
kirich написал : . Видеосигнал по витухе ловит помехи на раз, проверено, проверено неоднократно, когда попадаю на обьекты, где такие умники зафигачили витую пару куда надо и куда не надо.
ну хватит драматизировать.там до щита метров пять наберётся а может и менее. вычто на чб домофоне фул хд смотреть собираетесь.мы же не о видеоеаблюдении речь ведем . а о маленьком экранчике с хреновой картиночкой. блин сколька я их влепил со счёта сбится можно что то я таких проблем не наблюдал. будет нормальный аппарат сразрешением хотя бы выше среднего .можно очём то разговаривать. вы максималист имхо. каждая задача решается исходя из реальной ситуации.
30.04.2012 в 00:53:38
kirich написал : Про приемопередатчики разговора не было, с ними понятно что работает нормально
почему же сними не наводятся помехи а без них да.там всеголишь симетрирующий транс стоит. как в звкукотехнике на переводе в балансные входы. он только импеданс и подгоняет под 75 оми линию симетрирует. витуха на то и витуха что наведёнка в протифофазе уничтожается.хотя и не так сильно как вслучае симетрирования. но имхо за глаза на небольших растояниях . на простеньких чб апаратах не видно никаких изменений. да и на дорогих я не видел. ставил например fermax- ы вообще витуха с силой сантимов 10 лежала и ещё кучей сигнальных проводов. никой мути или ряби я не вижу. или вы сейчас будете утверждать что я вру и такого быть не может
30.04.2012 в 02:30:37
витаон написал : или вы сейчас будете утверждать что я вру и такого быть не может
Ничего утверждать не буду, ибо Вы даже не понимаете принципиальных различий. Особенно после слов -
витаон написал : он только импеданс и подгоняет под 75 оми линию симетрирует
Почитайте различия в передаче сигнала при обоих вариантах.
витаон написал : вообще витуха с силой сантимов 10 лежала и ещё кучей сигнальных проводов. никой мути или ряби я не вижу.
В русский язык понимаете? Можно делать правильно, а можно как хочется. Можно 9 раз не получить проблем, а на десятый заплатить за замену кабеля в помещении с отделкой.
витаон написал : каждая задача решается исходя из реальной ситуации.
Согласен, потому я и предложил вариант -
kirich написал : Если расстояние небольшое, то экранированный Аларм кабель, 4х0.22+экран или 6х0.22+экран.
Это проще, и меньше шанс получить проблемы чем с витухой.
30.04.2012 в 07:50:33
витаон написал : насмешили витая пара как раз этим не страдает на то она и витая. и до 20м прекрасненько работает. если больше то на видео коаксиал закладывать надо. сколько метров до щита от квартиры.
несколько раз приходилось устанавливать домофоны, расстояния были небольшие 20... 30 метров обходился витой парой, никаких проблем небыло!!!
30.04.2012 в 09:19:08
kirich,я понял вы бескомпромисный человек. может быть это и хорошо. я не такой .:)
30.04.2012 в 12:04:39
Вопрос не в бескомпромиссности, а в п...линах, которые можно огрести от клиента и потере репутации.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу