BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

23.08.2006 в 08:55:40

solo написал : То что мне предложили в магазине(с пастой) мне не показалось приемлемым, поскольку там оба соединяемых провода в одну дырку вставлять надо

Либо вам что-то не то предложили, либо вы не разглядели другие дырки.

solo написал : Надо искать место той заплатки, чтоб убедиться, что медь с алюминием попросту не скрутили?

Вы сами знаете ответ на этот вопрос, да и спасть спокойно уже не будете, плохие мысли будут терзать...

0
DMack
DMack
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 790

23.08.2006 в 10:02:28

Эх, о чем вы! Меня тут отматерили, что я ругаюсь на электрика, сделавшего профессиональную проводку всему городку (более 1000 домов). Что я - недоумок, *** и *** (звездочки мои).

Фото "мастерского" монтажа точки ввода эл-ва в квартиру прилагается (после снятия со скрутки изоленты). Витков "люлюминия" - 0,5-1шт, а ему - >20лет. Автомат - 16А, сечение: вводящий Al - 2,5мм, многожильного провода - 4мм, одножильных - 2,5 мм. Дом - деревянный :). Кстати оставленный от счетчика Al имеет длину около 5м (просто огибает коридор, напрямую - 99см), зато он - в металлической гофре;).

0
Вложение
Balabas
Balabas
Местный

Регистрация: 20.08.2006

Рига

Сообщений: 147

23.08.2006 в 10:20:38

DMack написал : Фото "мастерского" монтажа

Повбывау бы... :)

0
solo
solo
Резидент

Регистрация: 10.03.2006

Новосибирск

Сообщений: 2190

23.08.2006 в 12:02:38

Balabas написал : Есть специальные гильзы и инструмент, а главное, люди,которые ЭТО умеют

Ладно, гильзы поищу, а как примерно это выглядит? А инструмент нужно покупать специальный?

Люди-то может и есть, да денег на все не хватает, увы. К тому же после нескольких контактов с такими "людьми", отпала всякая охота кому-либо доверять. То заявят, что "такие розетки невозможно установить - купите другие", да и скрутки они делают банальные - на клеммники-то и то морщатся. То предложат плитку уложить прямо на существующую и явно бухтящую: "да какая разница, все равно под раствором и новой плиткой она никуда не денется". То говорят, что накладная розетка на кафеле - самое оно, дырку ж в кафеле лень прорезать. То норовят потолок плиточным клеем выровнять, то пластиковый плинтус гвоздиками прибить...

А люди, которые умеют, а главное знают, как правильно, мне только на форуме и попадались. Потому и спрашиваю.

0
Balabas
Balabas
Местный

Регистрация: 20.08.2006

Рига

Сообщений: 147

23.08.2006 в 12:28:14

Например, http://www.elecomt.ru/buyers/catalogue/elektroustanovki/trubki/deray/ , а одноразовые :) китайские клещи стоят несколько баксов.

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

23.08.2006 в 12:38:56

solo написал : То что мне предложили в магазине(с пастой)

Почитайте "Строительно-монтажные клеммы для распределительных коробок": http://sea.com.ua/tech/pressa/st_el1.doc С пастой должны быть "серенькие".

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

23.08.2006 в 22:37:42

2DMack - Вот так, собсна, дома и пылают... >_

0
SerBoroz
SerBoroz
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 498

23.08.2006 в 23:46:48

2DMack
За что это такое сделали ... к ответу этого мастера нужно. Сколько он еще беды может принести людям. Отобрать у него это ремесло ... пускай детям шарики воздушные надувает и завязывает нитками - больше пользы будет.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.08.2006 в 08:25:24

Кстати, о соединении многопроволочной и однопроволочной жилы. Тот-же Wago выпускают зажимы именно для этих целей - они называются зажимы для люстры.
А в зажимах для алюминия и меди действительно не может быть меньше двух отверстий.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

25.08.2006 в 03:13:54

avmal написал : соединении многопроволочной и однопроволочной жилы.

И даже двух однопроволочных и многопроволочной - 224 серия ваго.

0
DMack
DMack
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 790

25.08.2006 в 07:17:53

Нам, матросам, нипочем... - 222 серия! Приведенная выше байда временно переведена на неё. Временно потому, что я не имею права без лицензии подключить электричество к счетчику :): порвут на части (дело было в Литве).

А так:
то, что делается навечно - в строительно-монтажные клеммы для распределительных коробок с пастой (многожильный - облудить);
где может потребоваться разборка - на 222.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.