ser086, ответа на то, какая система заземления у Вас будет, Вы так и не дали. Но именно от этого зависит правильность компоновки Вашего щита.
У меня сейчас задача просто собрать счетчик, что бы его приняли и подключили. Сейчас делаю подключение на времянку 18кв м, больше построек на участке нет! (как подключат) времянку снесу! Потом уже буду думать, как делать разбивку(заземление и.т.д), когда будет план!
фигасе тут спецы насоветовали! а где хотя бы одно узо?
Если ставить УЗО, то только после счетчика на все автоматы. в другом месте в щитке уже нет:) (сразу не подумал, что надо взять щиток побольше!).
ser086, а какие линии вы планируете? а то воткнули два С16, а какой кабель к ним - неясно. что-то не совсем понятно с разводкой медью 4 квадрата, что вы имели в виду? может, там шввп 0.75 квадрат уже ждет подключения... учитывая С25 на вводе, имхо, достаточно 1 линии 10А (свет) и 2-х С16, все под дифами. ну или узо с автоматами
Пока делаю всего 2-е розетки мед. кабелем 2*4 от щитка на расстоянии 3 и 5 метров))). Времянку буду сносить!
Сегодня купил 2 раздельных автомата В 16 (на розетки). Схему думаю оставить ту же, только поменял (двухполюсный ) на 2 раздельных. Может поставлю после счетчика УЗО. если электрики не будут против:). Они мне вообще говорят, ничего не придумывай, схема как у соседей и вперед!