Почему не срабатывает УЗО при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..
УЗО 63/30мА кнопка тест при нажатии на нее отключает узо. Подключено так ...Вводной автомат 32А - УЗО 63/30мА от УЗО 5 автоматов 16А. Подскажите.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.05.2012 в 12:18:51

Антон87 написал : при касании на землю

как касали? земля точно есть или тупо перемычка в розетке?

0
Антон87
Антон87
Новичок

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 22

01.05.2012 в 12:51:21

Нет вбита арматура в землю и на нее касал провод который из УЗО выходит.. да и в коробке распаячной копался не стал отключать электричество и в итоге нечаянно коснулся до фазы долбануло прилично а УЗО не выбило.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.05.2012 в 12:54:47

Рисуйте схему.

0
Антон87
Антон87
Новичок

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 22

01.05.2012 в 13:08:37

0
Вложение
Олень Делон
Олень Делон
Эксперт

Регистрация: 30.03.2009

Калининград

Сообщений: 3569

01.05.2012 в 14:52:59

Антон87, на вашей схеме 2 УЗО. Второе ведёт себя подобным образом?

0

Оптимисты погибают первыми.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.05.2012 в 15:10:38

Антон87 написал : Почему не срабатывает УЗО при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..
УЗО 63/30мА кнопка тест при нажатии на нее отключает узо.

Нагрузку-то не забыли включить при касании нулём? А при касании фазой даже автомат должен сработать, если "земля" не в цветочном горшке.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

01.05.2012 в 23:08:01

avmal написал : Нагрузку-то не забыли включить при касании нулём?

И без нагрузки должно сработать, возникнет уравнивающий ток, на него УЗО и среагирует.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.05.2012 в 23:38:24

НЕМЕЦ написал : И без нагрузки должно сработать, возникнет уравнивающий ток, на него УЗО и среагирует.

Какой может возникнуть ток, если без нагрузки потенциал между рабочим и защитным нулями равен нулю?

0
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

01.05.2012 в 23:47:13

Антон87 написал : в коробке распаячной копался не стал отключать электричество и в итоге нечаянно коснулся до фазы долбануло прилично а УЗО не выбило.

если стукнуло между 0 и фазой, то и не отключиться может, может галоши хорошие были если между фазой и землей под ногами, то узо на поверку проверьте подключение потом заземление потом меняйте узо

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.05.2012 в 00:16:23

BAD электрbr написал : если между фазой и землей под ногами, то узо на поверку

Зачем на поверку? ТС жив и здоров после удара - ток наверняка меньше 15мА был. Подключено там что-то не так наверняка. При касании фазы и "земли" КЗ практически должно получиться, а там не то, что автомат, но и УЗО не сработало ... Чудес не бывает.

0