02.05.2012 в 00:20:18
avmal написал : Подключено там что-то не так наверняка.
Куда мне с гуру спорить:) если новая проводка, то 99%
avmal написал : ТС жив и здоров после удара - ток наверняка меньше 15мА был
Антон87 написал : в итоге нечаянно коснулся до фазы долбануло прилично а УЗО не выбило.
все в разное время воспринимают по разному кто-то телом и автомат вышибает не пострадав
avmal написал : При касании фазы и "земли" КЗ практически должно получиться, а там не то, что автомат, но и УЗО не сработало ...
а если фаза - 0 плюс хорошие галоши? т.е. земли почти не было?
02.05.2012 в 00:48:04
BAD электрbr написал : а если фаза - 0 плюс хорошие галоши? т.е. земли почти не было?
Зачем гипотезы выдвигать, если цепи замыкания были озвучены изначально?
Антон87 написал : не срабатывает УЗО при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..
BAD электрbr написал : если новая проводка, то 99%
Совершенно верно - 99%, что где-то что-то не так подключено.
02.05.2012 в 00:53:24
avmal написал : Зачем гипотезы выдвигать, если цепи замыкания были озвучены изначально?
да посмотреть, померить мы не можем к сожалению мало кто может правильно выразить свои наблюдения имею опыт:( сам косноязычен эпизодически:(
02.05.2012 в 02:34:38
avmal написал : При касании фазы и "земли" КЗ практически должно получиться,
ага, искры точно должны быть заметны.
02.05.2012 в 05:59:33
andrewkhv написал : искры точно должны быть заметны.
Быстрее не искры, а вольтова дуга ...
02.05.2012 в 10:06:13
avmal написал : если "земля" не в цветочном горшке.
а по ходу, оно так и есть. :)
avmal написал : без нагрузки потенциал между рабочим и защитным нулями равен нулю?
да, но
Антон87 написал : при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..
Таким образом я делаю вывод, что
Антон87 написал : вбита арматура в землю и на нее касал провод который из УЗО выходит..
данный заземлитель имеет слишком высокое сопротивление растеканию тока и в качестве заземлителя непригоден.
16.03.2016 в 16:07:40
Решил проверить автомат и УЗО сделал короткое замыкание,но не УЗО и не автоматы не сработали не можем понять в чем причина?
16.03.2016 в 16:53:14
Сирень, есть данные ожидаемого ТКЗ, примененного оборудования... Ну хоть какие нибудь, хоть фото что ли..?
16.03.2016 в 17:37:14
Сирень написал: сделал короткое замыкание
плохой способ, особенно для проверки узо. на корпусе узо есть кнопка, по ее нажатии узо должно сработать. если не сработало - в помойку его. а автоматы на кз проверяют на специальном стенде, но никак не согнутым гвоздем в розетку
16.03.2016 в 18:25:30
andrewkhv, согласен плохой способ но УЗО или автомат должен был сработать
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу