BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

02.05.2012 в 00:20:18

avmal написал : Подключено там что-то не так наверняка.

Куда мне с гуру спорить:) если новая проводка, то 99%

avmal написал : ТС жив и здоров после удара - ток наверняка меньше 15мА был

Антон87 написал : в итоге нечаянно коснулся до фазы долбануло прилично а УЗО не выбило.

все в разное время воспринимают по разному кто-то телом и автомат вышибает не пострадав

avmal написал : При касании фазы и "земли" КЗ практически должно получиться, а там не то, что автомат, но и УЗО не сработало ...

а если фаза - 0 плюс хорошие галоши? т.е. земли почти не было?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.05.2012 в 00:48:04

BAD электрbr написал : а если фаза - 0 плюс хорошие галоши? т.е. земли почти не было?

Зачем гипотезы выдвигать, если цепи замыкания были озвучены изначально?

Антон87 написал : не срабатывает УЗО при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..

BAD электрbr написал : если новая проводка, то 99%

Совершенно верно - 99%, что где-то что-то не так подключено.

0
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

02.05.2012 в 00:53:24

avmal написал : Зачем гипотезы выдвигать, если цепи замыкания были озвучены изначально?

да посмотреть, померить мы не можем к сожалению мало кто может правильно выразить свои наблюдения имею опыт:( сам косноязычен эпизодически:(

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.05.2012 в 02:34:38

avmal написал : При касании фазы и "земли" КЗ практически должно получиться,

ага, искры точно должны быть заметны.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.05.2012 в 05:59:33

andrewkhv написал : искры точно должны быть заметны.

Быстрее не искры, а вольтова дуга ...

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.05.2012 в 06:05:19

avmal написал : Быстрее не искры, а вольтова дуга ...

+1

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.05.2012 в 10:06:13

avmal написал : если "земля" не в цветочном горшке.

а по ходу, оно так и есть. :)

avmal написал : без нагрузки потенциал между рабочим и защитным нулями равен нулю?

да, но

Антон87 написал : при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..

Таким образом я делаю вывод, что

Антон87 написал : вбита арматура в землю и на нее касал провод который из УЗО выходит..

данный заземлитель имеет слишком высокое сопротивление растеканию тока и в качестве заземлителя непригоден.

0
Сирень
Сирень
Новичок

Регистрация: 16.03.2016

Казань

Сообщений: 3

16.03.2016 в 16:07:40

Решил проверить автомат и УЗО сделал короткое замыкание,но не УЗО и не автоматы не сработали не можем понять в чем причина?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.03.2016 в 16:53:14

Сирень, есть данные ожидаемого ТКЗ, примененного оборудования... Ну хоть какие нибудь, хоть фото что ли..?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.03.2016 в 17:37:14

Сирень написал: сделал короткое замыкание

плохой способ, особенно для проверки узо. на корпусе узо есть кнопка, по ее нажатии узо должно сработать. если не сработало - в помойку его. а автоматы на кз проверяют на специальном стенде, но никак не согнутым гвоздем в розетку

0
Сирень
Сирень
Новичок

Регистрация: 16.03.2016

Казань

Сообщений: 3

16.03.2016 в 18:25:30

andrewkhv, согласен плохой способ но УЗО или автомат должен был сработать

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу