Пума
Пума
Новичок

Регистрация: 04.10.2007

Москва

Сообщений: 16

01.05.2012 в 21:04:40

Уважаемые мастера, в коттедже сделали вот такую разводку (фото 1 - по этажу, фото-2 - между этажами). От котла проведено 3 стояка, (с разводкой пока не соединены) этажа тоже 3. По этажу разведено последовательно. Но мне кажется, что кроме 1 стояка на этаж должен быть еще на каждый этаж стояк-обратка.

0
Вложение
B.S.V.
B.S.V.
Местный

Регистрация: 07.11.2010

Киев

Сообщений: 450

01.05.2012 в 21:16:42

Вам сделали скорее всего однотрубную систему, самый дешевый и самый нерегулируемый вариант Тем более что у Вас на радиаторы стоят полнопроходные, а не радиаторные краны. Как "спецы" собираются балансировать систему, одному Богу известно. Скорее всего около трети радиаторов у Вас не будет работать вообще, или одни будут горячими а другие холодными. По двум фото судить тяжело, выставили бы проект отопления с диаметрами, было бы проще. И информации маловато. Но боюсь, что у Вас- проблемы.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

01.05.2012 в 22:02:38

B.S.V. написал : И информации маловато. Но боюсь, что у Вас- проблемы.

Вполне потдерживаю,фото в студию.......Или это времянка или руки отрубить.....

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

01.05.2012 в 22:11:28

Пума написал : Но мне кажется, что кроме 1 стояка на этаж должен быть еще на каждый этаж стояк-обратка.

Да там много чего должно быть ещё интересного, если вы конечно не заказывали садомазо-отопительную сиситему :)

0
Косожихин
Косожихин
Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

01.05.2012 в 22:15:07

Откуда там проблемы, по двум фото?

0
Пума
Пума
Новичок

Регистрация: 04.10.2007

Москва

Сообщений: 16

01.05.2012 в 22:15:15

От батареи вниз - труба 20, по периметру труба 25, стояк - 40. Проекта как такового нет. Стояки пока просто проложены без врезки в них. Как исправлять?

0
Косожихин
Косожихин
Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

01.05.2012 в 22:22:10

На каждом радиаторе один шаровой кран заменить на балансировочный вентиль и балансировать. Мало информации, нарисуйте систему с диаметрами труб.

0
B.S.V.
B.S.V.
Местный

Регистрация: 07.11.2010

Киев

Сообщений: 450

01.05.2012 в 22:44:42

Пума написал : От батареи вниз - труба 20, по периметру труба 25, стояк - 40. Проекта как такового нет. Стояки пока просто проложены без врезки в них. Как исправлять?

Пусть от руки нарисуют, что они собираются делать

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

01.05.2012 в 23:08:54

Пума написал : Как исправлять?

Позвать специалистов

0
SANTA IF
SANTA IF
Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

01.05.2012 в 23:21:16

Пума написал : Что-то здесь не так

а кто делал? если не секрет сколько взяли за "точку"?

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

01.05.2012 в 23:41:37

Пума написал : Как исправлять?

Да,можно вентилями(если заменить нижние краны на вентили)урегулировать....Но само исполнение,можно ведь трубы в стену спрятать!Еще бы фото котельной....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу