BV написал :
- четырехфазное УЗО
Это что такое :eek:
04.05.2012 в 21:55:16
MycopOk написал : а уж кто ее организовал...
От того, кто или что её организовало, хозяину квартиры не будет легче, когда он будет мыть протухший холодильник в противогазе :)
MycopOk написал : кто-нибудь, начитавшись форума, решил закоротить N и PE, чтобы проверить сработает ли УЗО, но промахнулся с N
Более прозаический вариант - саморез, вкрученный в кабель... или недовкрученный, который сработает не сразу....
PS Давайте вернемся к теме...
04.05.2012 в 21:56:16
BENQ25 написал : Это что такое
ВЫ правы - лучше использовать термин "четырехполюсные" 3L + N, и "УЗО с подключенными только тремя фазами"
Отредактирую пост выше....
04.05.2012 в 22:04:36
BV написал : ну пусть 3L + N, так понятнее?
Угу, я так и понял (а зачем я тогда спросил...ну да ладно...), кстати, а реально существуют УЗО в которых ноль не подключается - 3L?
04.05.2012 в 22:24:17
BENQ25 написал : кстати, а реально существуют УЗО в которых ноль не подключается - 3L?
тут речь шла о схеме подключения, скажем двигателя с обмотками включенными треугольником, или звездой с невыведенным нулем.
04.05.2012 в 22:32:35
BV написал : тут речь шла о схеме подключения, скажем двигателя с обмотками включенными треугольником, или звездой с невыведенным нулем.
Дык тогда: 1.3-х фазной УЗО: а)с подключенными фазами и нулем б)только с фазами
04.05.2012 в 22:46:30
Есть тонкость в кнопке ТЕСТ:
Трёхполюсный модуль (УЗО) ТЕСТ - между фазами
04.05.2012 в 23:35:59
BV написал : Надеюсь, что в нем 4 контакта? ;)
Вообще 8 :), 4 "клювика", 7 модулей. Я и не видел чтобы выпускались трехполюсные УЗО, думал что бывают только 2-х и 4-х, также как и дифы.
05.05.2012 в 01:23:17
MycopOk написал : 20mA, еще 20mA и 30mA. Утечка получается 10mA
не, это не то. тут просто слишком малый ток. контрпример с симметричной утечкой работает при любом токе утечки, хоть 10мА, хоть 1А...
haramamburu написал : Т.е. эта ситуация возможна ... но если в одной из трех фаз будет нагрузка, то в центре звезды на РЕ возникнет ток уравнивания...
нет, не возникает. три пути утечки вообще отдельную цепь образуют, не связанную с изначальными нагрузками в фазах.
05.05.2012 в 01:31:21
andrewkhv написал : не, это не то. тут просто слишком малый ток. контрпример с симметричной утечкой работает при любом токе утечки, хоть 10мА, хоть 1А...
1А должно сразу течь по всем фазам чтобы УЗО не сработало, а тут можно по очереди подключать :)
05.05.2012 в 14:07:41
Короче, имеем 4-х полюсное УЗО, подключаем 3 фазы и ноль, вешаем однофазную нагрузку с разной мощностью и как следствие имеем нессиметричную нагрузку на фазах - в нулевом проводе появляется ток, отличный от тока на каждой фазе и при этом УЗО никак НЕ сработает, если нет утечки, т.к. УЗО не сравнивает ток в фазах с током в нуле, а суммирует токи во всех 4-х проводах и если сумма =0, т.е. утечек нет то и УЗО молчит, нормально функционируя?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу