витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

08.05.2012 в 20:03:17

одного не могу понятьт.при такой точной конструкции. зачем тут ещё и ровнитель. я такие стяжки с точностью до мм могу положить.

0
VGA_pro
VGA_pro
Местный

Регистрация: 22.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 175

08.05.2012 в 20:11:10

Площадь комнаты 16м. А необходимость такой конструкции вызвана тем, что комната смежена с коридором и кухней и стояла задача попытаться попасть в уровень с кривыми разноуровневыми полами этих смежных помещений, чтобы не было порогов... А 1см ровнителя по-моему не помешает никогда, когда в жизни третью стяжку делаешь и косяки весьма вероятны )))

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

08.05.2012 в 20:17:56

VGA_pro написал : А 1см ровнителя по-моему не помешает никогда

думаете ровнитель вас от этого спасёт . им тоже надо уметь работать. и никак не проще чем сразу ровно положить стяжку

0
VGA_pro
VGA_pro
Местный

Регистрация: 22.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 175

08.05.2012 в 20:37:34

витаон написал : думаете ровнитель вас от этого спасёт . им тоже надо уметь работать. и никак не проще чем сразу ровно положить стяжку

С ровнителем, как я понял, главное: быстро замешать, быстро вылить на пол и усердно разровнять игольчатым валиком, какие ещё тут хитрости, если ровнитель типа Плитонит Р2 со свойствами самовыравнивания?

0
koris
koris
Эксперт

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

08.05.2012 в 21:17:40

витаон написал : им тоже надо уметь работать. и никак не проще чем сразу ровно положить стяжку

+100500!

VGA_pro написал : быстро замешать, быстро вылить на пол и усердно разровнять игольчатым валиком, какие ещё тут хитрости, если ровнитель типа Плитонит Р2 со свойствами самовыравнивания?

угу ;) то-то много тем - как исправить налитые полы ;)

0

всё в голове (с)

VGA_pro
VGA_pro
Местный

Регистрация: 22.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 175

09.05.2012 в 01:28:44

koris написал : угу то-то много тем - как исправить налитые полы

Вот и почитаю на досуге =)

0
TARLEV
TARLEV
Эксперт

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

09.05.2012 в 01:35:31

VGA_pro написал : А 1см ровнителя по-моему не помешает

У вас там полноценный каркас, ГВЛ крутите :D зачем все усложнять..

0
justis1
justis1
Эксперт

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

09.05.2012 в 10:49:59

Да уж… С каркасом перемудрено. Любой следующий этап — особенно неумелая работа с наливными полами, — может просто обнулить усилия с точностью уровня полов. Правильнее было бы просто полусухую стяжку сделать сразу в нужный уровень; есть же тема с подробностями работ в начале её. А так — плодим сущности себе в мороку.

0
Роман Улыбин
Роман Улыбин
Новичок

Регистрация: 07.01.2012

Иркутск

Сообщений: 59

09.05.2012 в 12:15:59

VGA_pro написал : Площадь комнаты 16м. А необходимость такой конструкции вызвана тем, что комната смежена с коридором и кухней и стояла задача попытаться попасть в уровень с кривыми разноуровневыми полами этих смежных помещений, чтобы не было порогов...
А 1см ровнителя по-моему не помешает никогда, когда в жизни третью стяжку делаешь и косяки весьма вероятны )))

Ну толщина-то там поменьше чем 6 см,похоже?Если не сложно,можно сфотографировать с приложением длинного правила,от 2 до 3 метров в разных направлениях,и так же через месяцок?Такой своеобразный дневник,многие будут благодарны!

0
VGA_pro
VGA_pro
Местный

Регистрация: 22.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 175

09.05.2012 в 15:29:13

Фото выложу через месяц: до ровнителя и после ровнителя. Двухметровое правило есть вроде.

А когда лучше вытаскивать профиля? На какой день?

0
justis1
justis1
Эксперт

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

09.05.2012 в 15:32:37

Сразу после того, как можно будет ходить по тому, чем вы сделали стяжку. Обычно на следующий день.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.