Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.05.2012 в 08:25:35

Impuls написал : Ну так попросите их объяснить физику процесса образования конденсата.

ПУЭ требует, чтобы трубы прокладывались под наклоном чтобы конденсат стекал. Если кабель будет греться свыше температуры окружающей среды, то конденсат в трубе, проложенной в земле/под полом будет обязательно. Тёплый влажный воздух + холодная труба = конденсат. Стальные трубы в земле прокладывать запрещено.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.05.2012 в 09:12:50

Alexiy написал : Если кабель будет греться свыше температуры окружающей среды, то конденсат в трубе, проложенной в земле/под полом будет обязательно.

Причём будет обязательно, даже если нагрев будет выше всего на 2 градуса, а уровень относительной влажности внутри трубы всего 50%? Точку росы мы не знаем, на относительную влажность нам плевать?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.05.2012 в 09:51:07

Alexiy написал : Если кабель будет греться свыше температуры окружающей среды, то конденсат в трубе, проложенной в земле/под полом будет обязательно.

При прокладке нагрев не учитывается, не всегда же он греется Поэтому считается что конденсат будет Поэтому и предлагаю по полу после укладки утеплителя, тогда точно не будет конденсата

0

Переделка зарядных устройств и не только

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

14.05.2012 в 10:33:52

web-rr написал : Точку росы мы не знаем, на относительную влажность нам плевать?

+100!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.05.2012 в 11:32:19

web-rr написал : уровень относительной влажности внутри трубы всего 50%?

вы это лично гарантируете?

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

14.05.2012 в 19:11:46

Alexiy написал : Если кабель будет греться

А речь, насколько я помню, шла о том, что греться будет теплый пол. И будет нагревать трубу с кабелем снаружи.

Songo написал : Типа земля холодная а пол с подогревом

0
dim44635
dim44635
Местный

Регистрация: 30.04.2012

Подольск

Сообщений: 109

20.05.2012 в 00:29:55

А какое количество влаги сможет выделиться в закрытом объеме трубы минус объем, занимаемый кабелем? Или предусмотрена вентиляция данных каналов??? А после полного прогрева пола и, соответственно, стенок трубы (гофры) куда денется влага? Или пол будет прогреваться, остывать, прогреваться, остывать ....................................................... в малом промежутке времени и на большой разброс температур?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.05.2012 в 02:24:47

А что так всех влага в трубах беспокоит, если речь идёт о прокладке кабеля, который по определению отличается от провода тем, что прокладка его возможна как в земле, так и в воде?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.05.2012 в 05:14:04

Насяльника написал : Кабеля рассчитаны для работы с дельтой температуры в 50С

то есть если кабель заморожен до -30, то жилы сильнее +20 греть нельзя? всегда думал, что кабели рассчитаны на максимальную температуру жил, а не на какую-то дельту. при более холодной охлаждающей среде и нагрузка больше может быть. потому что кабель хорошо охлаждается и его макс температура достигается при большем токе. поэтому при прокладке в земле заявлен больший ток, чем в воздухе, а в пучках - наоборот.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.05.2012 в 10:24:49

Evgen86 написал : Имеется деревянный дом из клееного бруса, пол первого этажа (потолок подвала) - бетонные плиты. На этих плитах будет сделан водяной теплый пол и клиент хочет заложить туда всю электропроводку для первого этажа

Из последнего, когда я делал что-то похожее, по бетону изначально сделали гидроизоляцию. Потом сантехники сделали по полу свою разводку на водоснабжение, а я сделал всю разводку розеточных групп первого этажа и освещения подвала в металлорукаве. Потом всё это было закрыто листами чего-то типа полистирола, причём, первый слой был уложен между разводкой, а второй слой всё это хозяйство закрывал уже ровным слоем. Потом какая-то теплоотражающая плёнка, разводка тёплых полов и заливка стяжки до нужного уровня ...

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

20.05.2012 в 11:51:53

andrewkhv написал : то есть если кабель заморожен до -30, то жилы сильнее +20 греть нельзя?

кабель рассчитан при дельте 50 градусов на поправочный коэффициент 1

0

Переделка зарядных устройств и не только

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу