Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.05.2012 в 13:09:57

Anat78 написал : это все нормально,

не нормально, ибо

Насяльника написал : У вас выключатель отключает от люстры ноль - "N" Фаза остается подключенной.

далее - как-то так:

Насяльника написал : По гудению - это колдовство какое-то. Если люстра металлическая и повешена на металл крюк или при креплении шурупы коснулись арматуры в плите перекрытия - попробуйте проверить отсутствие короткого с проводки внутри люстры на ее корпус.

Вероятно имеем непосредственный контакт токоведущих цепей люстры с заземлённой арматурой перекрытия.

Kano! написал : Как точно продиагностировать какой провод рвет выключатель?

омметром между точками:

  • подключение люстры
  • выход с автомата в квартирном щитке.
  • нулевая клемма в щитке Измерять, естественно, отключив этот автомат и убедившись, что напряжения нет. Можно не омметром, а автомобильным аккумулятором и лампочкой 12 В - так надёжнее.
0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.05.2012 в 13:15:10

Alexiy написал : Вероятно имеем непосредственный контакт токоведущих цепей люстры с заземлённой арматурой перекрытия.

если бы был хороший контакт то давно автомат вырубило

0

Переделка зарядных устройств и не только

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.05.2012 в 13:19:56

Anat78 значит имеем посредственный контакт...

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.05.2012 в 13:21:17

Alexiy написал : посредственный контакт...

посредственный достаточно быстро перерастает в хороший. :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

14.05.2012 в 13:23:52

Kano! написал : проверяю рукой-ничего не ощущается

Такие эксперименты лучше не делать, позвать электрика....

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.05.2012 в 15:30:19

Снял люстру и увидел, что фаза только на одном проводе.И действительно выключатель обрубает НОЛЬ. А ранее фаза диагностировалась на обоих проводах из-за подключенной лампочки.

померил мультиметром между фазой и крепежом люстры = 3 В , между старым крючком и фазой = 5В

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.05.2012 в 16:41:06

Kano! написал : померил мультиметром между фазой и крепежом люстры = 3 В , между старым крючком и фазой = 5В

Фазу с рабочим нулём не перепутали при измерениях?

0
biv
biv
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 923

19.05.2012 в 17:23:51

Kano! написал : Снял люстру и увидел, что фаза только на одном проводе.И действительно выключатель обрубает НОЛЬ. А ранее фаза диагностировалась на обоих проводах из-за подключенной лампочки.

Сам неоднократно видел такое же, поэтому как только вижу "раздвоение фазы" - ищи обрыв нуля

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.