Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

14.05.2012 в 17:13:45

Где обычно в санузлах располагают датчики системы защиты от протечек? Т.е. где их наиболее правильно расположить, и расположить так, чтобы они не мешали.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111641

14.05.2012 в 17:29:20

В сантехшкафу в нижней точке, где будет собираться вода если потечет. На полу санузла - также в нижней точке. Вылить литр воды на пол и посмотреть - где соберется. Или место, в котором быстрее всего появится лужа при протечке.

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

14.05.2012 в 17:38:55

А если вода собирается в какой нибудь не удобной точке? Может пол залить с небольшим уклоном?

И как решается проблема с проводом от датчика? Он же мешается. Наверное когда полы в ванной будешь мыть, то постоянно этот датчик будет мешаться. Я думаю можно будет постоянно слышать упреки в свой адрес типа: Понаставили тут всяких датчиков, полы нормально не вымоешь!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111641

14.05.2012 в 17:55:18

andron01 написал : Может пол залить с небольшим уклоном?

Разумно. С уклоном туда, где удобно собрать воду и где-то в углу, где не будет мешаться датчик. Провод можно еще убрать в плиточный шов

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

14.05.2012 в 17:58:44

Интересно, какой нужен минимальной уклон, чтобы вода стекала, сколько миллиметров на метр?

0
Аватар пользователя
Mila

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Москва

Сообщений: 96

14.05.2012 в 20:23:15

Обратите внимание на зонные датчики протечки и вопросы по поводу того куда устанавливать отпадут сами собой.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111641

Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

14.05.2012 в 20:33:32

Mila написал : Обратите внимание на зонные датчики протечки

Что это за датчики такие? Ссылку дайте?

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

14.05.2012 в 20:39:16

BV написал : ИМХО, 10мм

По моему как то многовато.

0
Аватар пользователя
Mila

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Москва

Сообщений: 96

14.05.2012 в 20:39:23

Посмотреть можно здесь http://www.protechki.ru/zonnyj_datchik_protechki.html Способы установки здесь http://www.protechki.ru/datchik-protechek-montazh.html

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111641

14.05.2012 в 20:44:42

andron01 написал : По моему как то многовато.

Выставьте плоскость по уровню, налейте воды и попробуйте. Еще зависит от поверхности - насколько она смачиваема. 10мм/м - я так думаю. Может у вас другая цифра будет.

Mila, у систем аквасторожей немного другие датчики. Ссылки не совсем по теме.

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

14.05.2012 в 20:49:23

BV написал : 10мм/м - я так думаю. Может у вас другая цифра будет.

Просто мне кажется что при 10 мм уже будет чувствоваться, что есть уклон, а нужно, чтобы такого ощущения не было.

0
Аватар пользователя
Mila

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Москва

Сообщений: 96

14.05.2012 в 21:07:55

BV, насколько я понимаю в этой теме не идет обсуждение какой-то конкретной системы, у andron01 возник вопрос как правильно расположить датчики и мне кажется, что я предложила оптимальное решение данной задачи.

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

14.05.2012 в 22:17:04

Я собираюсь рас положить в местах вероятных протечек, в сантехшкафу,под ванной, под унитазом, под раковиной, под стирал кой и по судомойкой. Как то так.

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

15.05.2012 в 08:04:04

Валерич написал : в сантехшкафу,под ванной, под унитазом, под раковиной, под стирал кой и по судомойкой.

Не слишком ли много датчиков? Это же надо везде провода тянуть, плитку в санузле видимо придется сверлит, и датчики в таком количестве будут сильно мешаться.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу