14.05.2012 в 17:13:45
Где обычно в санузлах располагают датчики системы защиты от протечек? Т.е. где их наиболее правильно расположить, и расположить так, чтобы они не мешали.
14.05.2012 в 17:29:20
В сантехшкафу в нижней точке, где будет собираться вода если потечет. На полу санузла - также в нижней точке. Вылить литр воды на пол и посмотреть - где соберется. Или место, в котором быстрее всего появится лужа при протечке.
14.05.2012 в 17:38:55
А если вода собирается в какой нибудь не удобной точке? Может пол залить с небольшим уклоном?
И как решается проблема с проводом от датчика? Он же мешается. Наверное когда полы в ванной будешь мыть, то постоянно этот датчик будет мешаться. Я думаю можно будет постоянно слышать упреки в свой адрес типа: Понаставили тут всяких датчиков, полы нормально не вымоешь!
14.05.2012 в 17:55:18
andron01 написал : Может пол залить с небольшим уклоном?
Разумно. С уклоном туда, где удобно собрать воду и где-то в углу, где не будет мешаться датчик. Провод можно еще убрать в плиточный шов
14.05.2012 в 17:58:44
Интересно, какой нужен минимальной уклон, чтобы вода стекала, сколько миллиметров на метр?
14.05.2012 в 20:23:15
Обратите внимание на зонные датчики протечки и вопросы по поводу того куда устанавливать отпадут сами собой.
14.05.2012 в 20:33:32
Mila написал : Обратите внимание на зонные датчики протечки
Что это за датчики такие? Ссылку дайте?
14.05.2012 в 20:39:23
Посмотреть можно здесь
14.05.2012 в 20:44:42
andron01 написал : По моему как то многовато.
Выставьте плоскость по уровню, налейте воды и попробуйте. Еще зависит от поверхности - насколько она смачиваема. 10мм/м - я так думаю. Может у вас другая цифра будет.
Mila, у систем аквасторожей немного другие датчики. Ссылки не совсем по теме.
14.05.2012 в 20:49:23
BV написал : 10мм/м - я так думаю. Может у вас другая цифра будет.
Просто мне кажется что при 10 мм уже будет чувствоваться, что есть уклон, а нужно, чтобы такого ощущения не было.
14.05.2012 в 21:07:55
BV, насколько я понимаю в этой теме не идет обсуждение какой-то конкретной системы, у andron01 возник вопрос как правильно расположить датчики и мне кажется, что я предложила оптимальное решение данной задачи.
14.05.2012 в 22:17:04
Я собираюсь рас положить в местах вероятных протечек, в сантехшкафу,под ванной, под унитазом, под раковиной, под стирал кой и по судомойкой. Как то так.
15.05.2012 в 08:04:04
Валерич написал : в сантехшкафу,под ванной, под унитазом, под раковиной, под стирал кой и по судомойкой.
Не слишком ли много датчиков? Это же надо везде провода тянуть, плитку в санузле видимо придется сверлит, и датчики в таком количестве будут сильно мешаться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу