Viktor__s написал : з.ы. все это мои домыслы,основанные на личном опыте.
Спасибо. Но тут звучали мнения, что это термошов . В таком случае он будет работать при изменениях температуры. Вскрывать эти места примыкания стал потому, что в отличии от других частей стен по ним уже тянулись трещинки. Вопрос для меня более глобален. Я все межкомнатные перегородки строил из щелевого кирпича. Значит, для «расчетной работы плиты перекрытия» требуется у каждой выстроенной стены оставить 1 -2 сантиметровый зазор вверху, заполненный эластичным материалом? Как, в таком случае, технологично сделать «мокрый» ремонт, когда все стены и потолок просто отштукатурены, зашпаклеваны и покрашены?