loshchev
loshchev
Новичок

Регистрация: 28.06.2007

Москва

Сообщений: 86

18.05.2012 в 10:39:34

Viktor__s написал : з.ы. все это мои домыслы,основанные на личном опыте.

Спасибо. Но тут звучали мнения, что это термошов . В таком случае он будет работать при изменениях температуры. Вскрывать эти места примыкания стал потому, что в отличии от других частей стен по ним уже тянулись трещинки. Вопрос для меня более глобален. Я все межкомнатные перегородки строил из щелевого кирпича. Значит, для «расчетной работы плиты перекрытия» требуется у каждой выстроенной стены оставить 1 -2 сантиметровый зазор вверху, заполненный эластичным материалом? Как, в таком случае, технологично сделать «мокрый» ремонт, когда все стены и потолок просто отштукатурены, зашпаклеваны и покрашены?

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

18.05.2012 в 11:01:51

loshchev написал : Я все межкомнатные перегородки строил из щелевого кирпича. Значит, для «расчетной работы плиты перекрытия» требуется у каждой выстроенной стены оставить 1 -2 сантиметровый зазор вверху, заполненный эластичным материалом?

да. я при устройстве стен из пазогребня заполнял пеной верх. это предотвратит трещины стены,трещины на штукатурке не предотвратит ибо штукатурка без демпфера. сделайте демпфер, заполните его пеной/герметиком,чтобы утеплитель в квартиру не пылил, поставьте сверху потолочный плинтус, который эту демпферную щель и закроет.