17.05.2012 в 08:30:24
НЕМЕЦ написал : УЗО не избавляет от удара электричеством и не уменьшает его интенсивность, но ограничивает время его воздействия. Возможно, Вы отскочили раньше чем оно сработало.
Оно вообще не сработало. А ощущение, будто я достаточно продолжительное время "был лампочкой". Т.е. не разу-то руку отдернул.
17.05.2012 в 08:32:58
avmal написал : Да.
А как вы определили, что ток через ваше тело превысил 30мА?
По силе удара. Мне казалось, что при УЗО я его даже не успею почувствовать.
17.05.2012 в 08:34:32
alex-al написал : при УЗО я его даже не успею почувствовать
Ошибочное мнение.
17.05.2012 в 08:39:15
ionchik написал : Имеет место быть высокое сопротивление вашей кожи, отсюда
или
Пи.Эс. - А как отпустило(надеюсь не жена с поленом;)), если УЗО не сработало, или коснулись наружной стороной руки?:confused:
Надевал ВАГО на фазу, видимо пальцами коснулся оголенной части и одновременно кистью задел желто-зеленый провод. Вообще, это третий удар в моей жизни. Первый в детстве - втыкал розетку от телека и коснулся обоих штырей вилки одним пальцем. Второй - в темноте (в школе кстати) попал пальцами в выключатель без крышки. По силе ощущений все удары вроде одинаковые, да и эффект тоже - отскакиваю почему-то.
17.05.2012 в 12:22:09
alex-al написал : при УЗО я его даже не успею почувствовать.
даже СУП спасает только от косвенного прикосновения (это когда произошёл пробой на корпус и человек одновременно касается этого корпуса и заземления). Заземление корпуса приведёт к немедленному срабатыванию токовой защиты ещё до появления человека. У вас произошло непосредственное прикосновение. УЗО должно было сработать, если ток через вас превысил значение срабатывания данного УЗО.
есть ещё 4-я причина, которую я не перечислил - ток через вас мог быть несинусоидальный (хотя и маловероятно), а УЗО - типа AC (оно только от синусоидальных утечек срабатывает)
Наиболее вероятно - недостаточная величина тока.
17.05.2012 в 13:00:24
Т.е. все таки УЗО у меня правильно подключено?
17.05.2012 в 13:31:36
Вам там виднее. В принципе - по схеме - правильно.
17.05.2012 в 14:18:43
Спасибо. Еще вопрос. Заземление (то, что вкапывается на улице и обозначается перевернутой ёлкой) мне что даст при моей схеме? Честно говоря,когда делал проводку, подумал: дом весь деревянный, в доме нет ничего металлического, что бы контачило с землей, на ближайшей опоре, с которого идет отвод в дом, имеется хорошее заземление, нужно ли оно мне?
18.05.2012 в 08:58:28
alex-al написал : Заземление (то, что вкапывается на улице и обозначается перевернутой ёлкой) мне что даст при моей схеме?
заземление скорее не вкапывается, а вбивается. Если металлических коммуникаций и открытых токопроводящих элементов нет, то не факт, что в будущем не появятся. Водопроводная вода - тоже может считаться проводником даже в пластиковой трубе. Газовый котёл/бойлер, например, вообще без заземления работать не будет. И это, в конце концов, ваша безопасность.
18.05.2012 в 09:11:29
Alexiy написал : Если металлических коммуникаций и открытых токопроводящих элементов нет, то не факт, что в будущем не появятся. Водопроводная вода - тоже может считаться проводником даже в пластиковой трубе. Газовый котёл/бойлер, например, вообще без заземления работать не будет. И это, в конце концов, ваша безопасность.
Я поэтому и спрашиваю, что если надо, то сделаю, а если это будет абс. бесполезным, то зачем делать лишнюю работу. У меня дом ничем металлическим с внешним миром не соединяется, только вода от скважины по пластику в дом течет, да канализация по такому же пластику в топас вытекает. Котла нет и не будет. Все равно надо, я правильно Вас понял? Можете пояснить, ну может на примере? Спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу