Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.07.2010 Краснодар Сообщений: 15
#3100983

Старому сплиту лет за десять. Причем последние лет шесть он не работал по причине утечек где-то в радиаторе.
Использовать старую трассу от него (ок. 2.5м, разъёмные соединения) насколько не стоит?

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

synaps написал :
Старому сплиту лет за десять. Причем последние лет шесть он не работал по причине утечек где-то в радиаторе.
Использовать старую трассу от него (ок. 2.5м, разъёмные соединения) насколько не стоит?

я бы не рекомендовал. сейчас используется 410 фреон и у него выше давление. медь идет с толстой стенкой

synaps,

Много раз демонтировал подобных динозавров для ремонта ,сплиты часто оживали,а вот трассу потом покупал новую.Медь через 10 лет почему то становится жесткой,даже после прогрева ее газовой горелкой левая вальцовка ее не вальцует-умирает конус,только путевая нормально все делает,а Вам еще желательно промыть старую трассу от минерального масла-ну и нафик это нужно?Снимите гайки,купите несколько метров новых труб(на рынках уже продают маленькие бухты по 5 метров) и будет у Вас нормальный сплит.(Я на момент ремонта пользовался старой трассой,перед вальцовкой грел медь до красна,медленно на воздухе ее остужал-медь отпускалась-потом вальцевал вальцовкой ridgid 458r)

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

КАТРАН написал :
перед вальцовкой грел медь до красна,медленно на воздухе ее остужал-медь отпускалась

медь не сталь, если её раскаленную сунуть под воду отпустится точно так же да еще и окалина слетит)

Регистрация: 26.07.2010 Краснодар Сообщений: 15

Спасибо всем! Собственно, так и думал, что лучше менять. Единственный + за старые коммуникации - то, что они уже есть, и не нужно гнуть новые. Но есть и ещё минус - старая теплоизоляция на открытом пространстве, если тронуть - в хлам. Так что - по любому снимать трассу надо.

С водой не пробовал ни разу,на днях поеду еще одного динозавра смотреть-попробую и отпишусь.