photokor
photokor
Местный

Регистрация: 09.11.2005

Москва

Сообщений: 132

09.08.2006 в 12:01:28

Вычитал на сайте одного из производителей электроустановочных изделий, что не рекомендуется ставить в один блок розетки 220 и слаботочные (телевизор, интернет). Прочитал уже после того, кок насверлил дырок в стене. Теперь мучаюсь вопросом: а реально это так хреново по наводкам или нормально все таки будет. Иначе говоря придется ли отдельно дырки сверлить?

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

09.08.2006 в 12:35:30

photokor написал : Вычитал на сайте одного из производителей электроустановочных изделий, что не рекомендуется ставить в один блок розетки 220 и слаботочные (телевизор, интернет).

Это правда, не рекомендуется. Более того, силовые и слаботочные провода должны идти 30 см друг от друга. Но соблюдение этих правил не всегда возможно. Практика показывает, что существенные помехи появляются при большом метраже(более 100 метров) и если кабель не экранируемый. В вашем случае: если будете использовать экранированный интернет кабель, то потянет.

0
photokor
photokor
Местный

Регистрация: 09.11.2005

Москва

Сообщений: 132

09.08.2006 в 13:44:36

2lev125 Тогда еще с другого угла: итак мы определили два варианта возникновения помех:

  1. Установка в одном блоке розеток слаботочки и силовой сети. Насколько помехи велики именно из за близкого расположения КОНЦОВ кабелей? Или это не рекомендуется в силу неизбежно близкого прилегания самих кабелей (см.п.2)

1.1. Также прошу совета относительно TV-кабеля. Насколько велики будут помехи TV при монтаже в один блок с 220. Сам кабель вдоль силового не идет.

  1. Близкое расположение кабелей при прокладке вдоль стен (например у меня НЕэкранированный Инет-кабель проходит под плинтусом вместе с силовым примерно 20 метров.)

2.1 Кстати попутно вопрос по п.2 про телефонный провод-4жилку, который работает еще и на ADSL.

0
TeRaos
TeRaos
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 441

09.08.2006 в 14:01:45

В рамках квартиры помехи будут минимальны. Не заморачивайтесь, ставьте розетки так, как Вам удобнее...

0
photokor
photokor
Местный

Регистрация: 09.11.2005

Москва

Сообщений: 132

09.08.2006 в 14:03:11

TeRaos написал : В рамках квартиры помехи будут минимальны. Не заморачивайтесь, ставьте розетки так, как Вам удобнее...

Вот и славненько :)

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

09.08.2006 в 14:11:49

photokor написал : . Также прошу совета относительно TV-кабеля. Насколько велики будут помехи TV при монтаже в один блок с 220. Сам кабель вдоль силового не идет.

В вашем случае помехи будут зависить в основном от того какую TV-розетку вы используете. Можно турецкую за 50 руб, а можно фирменную от 350 руб.

photokor написал : Близкое расположение кабелей при прокладке вдоль стен (например у меня НЕэкранированный Инет-кабель проходит под плинтусом вместе с силовым примерно 20 метров.)

Это плохо. Может отразиться на скорости инета.

photokor написал : Кстати попутно вопрос по п.2 про телефонный провод-4жилку, который работает еще и на ADSL.

В трубке может быть неприятное гудение, ...и на скорость инета.

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

09.08.2006 в 14:24:12

TeRaos написал : В рамках квартиры помехи будут минимальны. Не заморачивайтесь, ставьте розетки так, как Вам удобнее...

Все мои ответы взяты из практики.
Даже был один очень наглядный пример. Клиент жаловался на неприятное гудение в трубке. К счастью у него провод был экранированный. Я соединил экран с землёй в щите и звук пропал. Клиент не поверил своим ушам.
Мне тоже приятно, когда клиенты довольны. Чувствуешь, что ты нужен. И даже уже взятые деньги в этот момент уходят на второй план. Хотя я беру дорого.

0
iosif
iosif
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 720

09.08.2006 в 14:53:26

Чтобы не открывать новую тему, задам вопрос здесь, поскольку моя ситуация в чем-то похожа.

В квартире 4 телевизора ( в разных комнатах). К каждому из них подходит ОТДЕЛЬНЫЙ антенный кабель от общего щита на площадке.

К трем телевизорам кабели проходят рядом с сетевым проводом, а к одному кабель идет по другой трассе. Этот один работает прекрасно, а вот на остальных
на НЕКОТОРЫХ каналах снег, двоение картинки и т.п. Повторяю, на НЕКОТОРЫХ !
Несколько каналов работают нормально.

Когда я включил один из трех через антенный удлинитель от "хорошего" все "дефекты" исчезли. Таким образом влияние сети очевидное, но почему не на всех каналах. Возможно дело в частотах самих каналов.
Если кто-то из коллег может ПОПУЛЯРНО объяснить причину - буду весьма благодарен.

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

09.08.2006 в 16:21:04

Проблема решаема! Звоните! После, всё выставим на форуме. Я думаю многим будет интересно. А пока не хочется вводить в заблуждение Вас и тем более участников форума.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.08.2006 в 17:49:49

Вы не в том направлении повели разговор. Не рекомендуется в одном канале проводка слаботочных и силовых линий всего-навсего из соображений безопасности. О каких помехах может идти речь, если каждый из кабелей имеет свою защиту. У силовых - это изоляция, у компьютерных - повив пар, у телевизионных - экран. Поверьте - этой защиты вполне достаточно. Если фон в телефоне, то это повреждение изоляции, если плохая работа компьютора, то это плохой повив пар - левый кабель.

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

09.08.2006 в 17:58:38

avmal написал : если плохая работа компьютора, то это плохой повив пар - левый кабель.

И это всё?
Извините, но я чувствую себя здесь, как белая ворона.
Если меня не поддержут модераторы, то им предётся редактировать только: "плохой повив пар".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.