Недолго, но сам факт) Я таки не понимаю подводные камни...
23.05.2012 в 16:08:24
Недолго, но сам факт) Я таки не понимаю подводные камни...
23.05.2012 в 21:22:33
Tos написал : Не опасно ли это при разряде, который может гипотетически попасть в трос ?
Нет, так как опасность грозового разряда именно на этот трос- гипотетическая. Все остальные, возможные разряды, следует рассматривать отдельно.
23.05.2012 в 22:02:49
ПPOPAБ написал : опасность грозового разряда именно на этот трос- гипотетическая
А будет заземлен - как раз хороший электрод получится.
23.05.2012 в 22:09:32
Impuls написал : А будет заземлен - как раз хороший электрод получится.
У-у-у... Давайте погудим вместе. ;) И затребуем от ТС все необходимые данные для квалифицированного расчёта рисков. :D
23.05.2012 в 22:20:27
Да и не ВЛ это вовсе...
24.05.2012 в 12:13:39
Ясно, что ничего не ясно. Заземлять или нет :) ?
24.05.2012 в 18:54:41
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
4) лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода
При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.
Трос должен быть не "заземлен на воткнутый в землю гвоздь под яблоней", а подключен к РЕ-проводнику сети. В плане молниезащиты - лучше, если трос экранирован искусственными или естественными молниеприемниками (столбы ВЛ, высокие деревья). Иначе - резко возрастают требуемые сечения проводников, если рассчитывать на ПУМ в трос.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.05.2012 в 20:10:56
Kamikaze написал : Трос должен быть не "заземлен на воткнутый в землю гвоздь под яблоней", а подключен к РЕ-проводнику сети. В плане молниезащиты - лучше, если трос экранирован искусственными или естественными молниеприемниками (столбы ВЛ, высокие деревья). Иначе - резко возрастают требуемые сечения проводников, если рассчитывать на ПУМ в трос.
Таким образом, отдельный кабель от троса до земли в щите (к которому, в свою очередь, приходит полноценная земля из контура) = хорошее решение?
А в качестве молниезащиты можно считать тогда столбы ВЛ, которые стоят неподалеку) На ПУМ не рассчитываю ни в коем разе.
24.05.2012 в 20:19:07
Tos написал : Таким образом, отдельный кабель от троса до земли в щите (к которому, в свою очередь, приходит полноценная земля из контура) = хорошее решение?
Провода сечением равным фазному проводнику кабеля- предостаточно.
Tos написал : А в качестве молниезащиты можно считать тогда столбы ВЛ, которые стоят неподалеку) На ПУМ не рассчитываю ни в коем разе.
Да. Какой ПУМ на 10 метров шнурка висящего ниже коньков зданий... :cool:
24.05.2012 в 21:58:54
Kamikaze написал : . Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
4) лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода
ну я понимаю если это внутри здания, но снаружи..... перебор. делать молниеприёмник и соединять его с заземлением это не для слабонервных.