Дано: 2к.кв. в новостройке. На лестнице стоит 1р автомат на 50А от IEK (возможно буду его менять через год-другой. Сейчас у всех идут ремонты - боюсь что сопрут) Счетчик в квартирном щитке. в ТСЖ сказали что дают по 10кВт на квартиру, т.е. это ~45А
Долго курил этот форум до регистрации. Примерно прикинул разводку электрики. Прошу конструктивной критики эл.щитка
Заранее благодарен, Константин.
25.05.2012 в 13:22:10
#3114700
почему не все потребители под УЗО?
Переделка зарядных устройств и не только
25.05.2012 в 13:24:41
#3114707
Я бы ванну повесил таки на УЗО с током 10 мА,а на холодильник я обычно дифф.ставлю :) Да и УЗО желателен везде,понятно что не экономно,но вы же для себя и своей семьи делаете?
25.05.2012 в 13:30:22
#3114719
Два розовых УЗО(или какие они там по цвету) на 63А заменить надо!
25.05.2012 в 13:34:41
#3114727
Слона то и не увидели :) тов. ionchik, прав!
25.05.2012 в 13:46:06
#3114736
зачем там 63А если выше стоит автомат на 40?
25.05.2012 в 13:48:39
#3114740
25.05.2012 в 13:53:06
#3114748
это каким образом, интересно?
Вот УЗО на варочную и духовку я бы поменял на АС, по-моему там А ни к чему, ну и свет в мокрых помещениях убрал бы под УЗО как и тёплые полы. А водогрея не будет?
25.05.2012 в 13:54:33
#3114754
ionchik написал : Два розовых УЗО(или какие они там по цвету) на 63А заменить надо!
одновременно с заменой автомата 2п В40 на ВН на 63-100А. зачем мощность самому себе излишне ограничивать? для этого уже есть С50 в этажном щите
25.05.2012 в 14:08:58
#3114787
Welk написал : это каким образом, интересно?
Считаем: 16*3=48*1.45=69.6А можно выжать из этой линии в течении часа, но автомат на 40 ограничит это значение до 58А, где гарантия что УЗО на 40(даже если оно с запасом) не крякнет с КЗ в течении часа от таких токов, вот и вся хата без света.....................но это всё только теоретически, на практике - будем посмотреть!;)
25.05.2012 в 14:45:16
#3114843
Гарантий конечно никаких и запас дело хорошее, просто разница в цене на УЗО типа А на 40 и на 63А весьма существенна. Да и складывать все линии по току не совсем корректно, ну не будет никогда такого чтобы они все были нагружены одновременно по-максимуму. По-хорошему, конечно, надо сделать как andrewkhv советует, тогда и УЗО на 63А будут к месту.
25.05.2012 в 15:03:36
#3114862
Welk написал : просто разница в цене на УЗО типа А на 40 и на 63А весьма существенна.
У Хагера всего 7$;)
Welk написал : Да и складывать все линии по току не совсем корректно
Там какой-то коэффициент одновременности вводится, но влом искать, поэтому посчитал грубо!
ionchik написал : но это всё только теоретически
25.05.2012 в 15:44:14
#3114936
ionchik написал : Два розовых УЗО(или какие они там по цвету) на 63А заменить надо!
Это которые, если считать с верху по счету???? 2 и 4????
25.05.2012 в 16:33:24
#3115037
теплый пол, свет в мокрых, сплиты тоже бы на отдельные УЗО?
26.05.2012 в 06:33:01
#3116066
Почитал Ваши рекомендации и немного изменил.
Вопросы:
Заранее благодарю, Константин
26.05.2012 в 08:55:48
#3116117
26.05.2012 в 13:35:53
#3116373
Kest430 написал : Почитал Ваши рекомендации и немного изменил. ........
- Поставил еще одно УЗО на 63А с х-кой АС на Весь свет, Теплый пол, Кондеи и Роль-Ставни
Вопросы:
Заранее благодарю, Константин
Ого и мой совет пригодился? отлично!! В общем, еще одно УЗО добавьте)))) свет разделите на два УЗО, не дай бог, щелкнет в мокрых, остальные комнаты будут пахать!!! остальные потребители (конд, теплый пол,...) на эти два УЗО пополам...
26.05.2012 в 15:25:16
#3116472
Kest430 написал : Вопросы:
автоматы все "В"? в новостройке то зачем что за номиналы автоматов в 25 Ампер, что они такое монстрообразное защищают?
27.05.2012 в 13:28:09
#3118202
Kest430 написал : Дано: 2к.кв. в новостройке. На лестнице стоит 1р автомат на 50А от IEK (возможно буду его менять через год-другой. Сейчас у всех идут ремонты - боюсь что сопрут) Счетчик в квартирном щитке. в ТСЖ сказали что дают по 10кВт на квартиру, т.е. это ~45А Я делаю по- другому.
Долго курил этот форум до регистрации. Примерно прикинул разводку электрики. Прошу конструктивной критики эл.щитка
Заранее благодарен, Константин.
Имхо, лучше так:
Резюме: АВ на ЩЭ защитит корневое УЗО от сверхтока и КЗ УЗМ защитит железо от перенапряга. УЗО защитит все от пожара. АВ на освещении защитит проводку от сверхтока и КЗ, а диффы на розеточных группах, кроме того, и от поражения током. Заземление тоже не помешает.
Ессно, иек с декрафтом не рассматривам. Легран, абб, шнайдер (мерлен герин), сименс. Ну может, еще мёллер.
ЗЫ Имхо