Аватар пользователя
Kest430

Местный

Регистрация: 24.05.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

25.05.2012 в 13:07:23

#3114675

Дано: 2к.кв. в новостройке. На лестнице стоит 1р автомат на 50А от IEK (возможно буду его менять через год-другой. Сейчас у всех идут ремонты - боюсь что сопрут) Счетчик в квартирном щитке. в ТСЖ сказали что дают по 10кВт на квартиру, т.е. это ~45А

Долго курил этот форум до регистрации. Примерно прикинул разводку электрики. Прошу конструктивной критики эл.щитка ссылка на картинку

Заранее благодарен, Константин.

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

25.05.2012 в 13:22:10

#3114700

почему не все потребители под УЗО?

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Alexzil

Местный

Регистрация: 24.12.2011

Владимир

Сообщений: 422

25.05.2012 в 13:24:41

#3114707

Я бы ванну повесил таки на УЗО с током 10 мА,а на холодильник я обычно дифф.ставлю :) Да и УЗО желателен везде,понятно что не экономно,но вы же для себя и своей семьи делаете?

Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

25.05.2012 в 13:30:22

#3114719

Два розовых УЗО(или какие они там по цвету) на 63А заменить надо!

Аватар пользователя
Alexzil

Местный

Регистрация: 24.12.2011

Владимир

Сообщений: 422

25.05.2012 в 13:34:41

#3114727

Слона то и не увидели :) тов. ionchik, прав!

Аватар пользователя
Welk

Местный

Регистрация: 03.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 130

25.05.2012 в 13:46:06

#3114736

зачем там 63А если выше стоит автомат на 40?

Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

25.05.2012 в 13:48:39

#3114740

Welk написал : зачем там 63А если выше стоит автомат на 40?

Ага, и вся хата без света!

Аватар пользователя
Welk

Местный

Регистрация: 03.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 130

25.05.2012 в 13:53:06

#3114748

это каким образом, интересно?

Вот УЗО на варочную и духовку я бы поменял на АС, по-моему там А ни к чему, ну и свет в мокрых помещениях убрал бы под УЗО как и тёплые полы. А водогрея не будет?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.05.2012 в 13:54:33

#3114754

ionchik написал : Два розовых УЗО(или какие они там по цвету) на 63А заменить надо!

одновременно с заменой автомата 2п В40 на ВН на 63-100А. зачем мощность самому себе излишне ограничивать? для этого уже есть С50 в этажном щите

Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

25.05.2012 в 14:08:58

#3114787

Welk написал : это каким образом, интересно?

Считаем: 16*3=48*1.45=69.6А можно выжать из этой линии в течении часа, но автомат на 40 ограничит это значение до 58А, где гарантия что УЗО на 40(даже если оно с запасом) не крякнет с КЗ в течении часа от таких токов, вот и вся хата без света.....................но это всё только теоретически, на практике - будем посмотреть!;)

Аватар пользователя
Welk

Местный

Регистрация: 03.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 130

25.05.2012 в 14:45:16

#3114843

Гарантий конечно никаких и запас дело хорошее, просто разница в цене на УЗО типа А на 40 и на 63А весьма существенна. Да и складывать все линии по току не совсем корректно, ну не будет никогда такого чтобы они все были нагружены одновременно по-максимуму. По-хорошему, конечно, надо сделать как andrewkhv советует, тогда и УЗО на 63А будут к месту.

Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

25.05.2012 в 15:03:36

#3114862

Welk написал : просто разница в цене на УЗО типа А на 40 и на 63А весьма существенна.

У Хагера всего 7$;)

Welk написал : Да и складывать все линии по току не совсем корректно

Там какой-то коэффициент одновременности вводится, но влом искать, поэтому посчитал грубо!

ionchik написал : но это всё только теоретически

Аватар пользователя
Kest430

Местный

Регистрация: 24.05.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

25.05.2012 в 15:44:14

#3114936

ionchik написал : Два розовых УЗО(или какие они там по цвету) на 63А заменить надо!

Это которые, если считать с верху по счету???? 2 и 4????

Аватар пользователя
Sergo2012

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

25.05.2012 в 16:33:24

#3115037

теплый пол, свет в мокрых, сплиты тоже бы на отдельные УЗО?

Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

25.05.2012 в 17:12:27

#3115107

Kest430 написал : 2 и 4????

Да

Аватар пользователя
Kest430

Местный

Регистрация: 24.05.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

26.05.2012 в 06:33:01

#3116066

Почитал Ваши рекомендации и немного изменил. ссылка на v.2

  • поменял общий автомат на с 40А на 63А
  • поменял УЗО на Розетки Ванной и Кухни на 63А
  • Поменял УЗО на Варку и Духовку на 63А с х-кой АС
  • Поставил еще одно УЗО на 63А с х-кой АС на Весь свет, Теплый пол, Кондеи и Роль-Ставни

Вопросы:

  1. Насчет последнего УЗО: правильно или лучше раскидать его потребителей по другим УЗО ????
  2. Куда подключить возможно планируемый в будущем Водогрей ????

Заранее благодарю, Константин

Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

26.05.2012 в 08:55:48

#3116117

Kest430 написал : поменял общий автомат на с 40А на 63А

Общий ВН 63А.

Аватар пользователя
Sergo2012

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

26.05.2012 в 13:35:53

#3116373

Kest430 написал : Почитал Ваши рекомендации и немного изменил. ........

  • Поставил еще одно УЗО на 63А с х-кой АС на Весь свет, Теплый пол, Кондеи и Роль-Ставни

Вопросы:

  1. Насчет последнего УЗО: правильно или лучше раскидать его потребителей по другим УЗО ???? .......

Заранее благодарю, Константин

Ого и мой совет пригодился? отлично!! В общем, еще одно УЗО добавьте)))) свет разделите на два УЗО, не дай бог, щелкнет в мокрых, остальные комнаты будут пахать!!! остальные потребители (конд, теплый пол,...) на эти два УЗО пополам...

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

26.05.2012 в 15:25:16

#3116472

Kest430 написал : Вопросы:

автоматы все "В"? в новостройке то зачем что за номиналы автоматов в 25 Ампер, что они такое монстрообразное защищают?

Аватар пользователя
roadster

Местный

Регистрация: 04.09.2011

Казань

Сообщений: 18

27.05.2012 в 13:28:09

#3118202

Kest430 написал : Дано: 2к.кв. в новостройке. На лестнице стоит 1р автомат на 50А от IEK (возможно буду его менять через год-другой. Сейчас у всех идут ремонты - боюсь что сопрут) Счетчик в квартирном щитке. в ТСЖ сказали что дают по 10кВт на квартиру, т.е. это ~45А Я делаю по- другому.

Долго курил этот форум до регистрации. Примерно прикинул разводку электрики. Прошу конструктивной критики эл.щитка ссылка на картинку

Заранее благодарен, Константин.

Имхо, лучше так:

  1. В ЩК вводе в квартиру (после АВ в ЩА)- реле напряжения типа УЗМ-51М- для защиты от неправильного напряжения, в т.ч. при отгорании ноля.
  2. Затем УЗО типа А на утечку 100-300 мА (можно дифф, но это дороже, да и ни к чему), для противопожарности
  3. Затем разводка на осветительные и силовые группы. Осветительные группы- через двухполюсные АВ (иначе искать утечку придется, отстегивая ноль от шины). Розеточные группы- через диффы с утечкой 30 мА для сухих помещений, 10 мА для мокрых. Можно вместо диффов узо, но тогда с узо придется ставить двухполюсный АВ, а это место в ЩК. Дифф лучше типа А, но достаточно типа АС, что намного дешевле. В конце концов, противопожарную функцию на пульсирующей и постоянной составляющей выполнит корневое узо типа А.

Резюме: АВ на ЩЭ защитит корневое УЗО от сверхтока и КЗ УЗМ защитит железо от перенапряга. УЗО защитит все от пожара. АВ на освещении защитит проводку от сверхтока и КЗ, а диффы на розеточных группах, кроме того, и от поражения током. Заземление тоже не помешает.

Ессно, иек с декрафтом не рассматривам. Легран, абб, шнайдер (мерлен герин), сименс. Ну может, еще мёллер.

ЗЫ Имхо