Weld
Weld
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Одесса

Сообщений: 1480

07.06.2012 в 20:36:43

перепаял симистор повторно. подключил через лампочку, повключал/повыключал. Лампочка светит слабым накалом стабилизатор вроде как "работает". Лампочку даже страшно отключать :) При одном из включений лампочка загорелась ярко. затем сразу вернулась к стабильному свечению слабым накалом, остальные разы сразу включалась слабым накалом. Наверное это можно объяснить скачком входного напряжения в момент этого конкретного включения? За час наблюдений один раз переключился порог на 180. затем обратно вернулся на 200. В сети мультиметр меряет 230. На выходе стабилизатора 240. Что скажете?

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

08.06.2012 в 11:33:20

Weld написал : При одном из включений лампочка загорелась ярко

Межвитковое замыкание, возможно даже на клеммах, попробуйте методом исключения - оставьте один трасформатор и подключайте разные секции обмоток.

0
Weld
Weld
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Одесса

Сообщений: 1480

08.06.2012 в 13:30:38

ppkvin написал : возможно даже на клеммах

да там и клемм в традиционном понимании нет...

ppkvin написал : оставьте один трасформатор и подключайте разные секции обмоток.

можно поподробнее? Сам трансформатор отдельно уже включал в сеть с отпаянными выходами вторичной обмотки

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

08.06.2012 в 13:38:54

Weld написал : отдельно уже включал в сеть с отпаянными выходами вторичной обмотки

Тогда подключите вторичную обмотку и замерьте на всех выводах напряжение. Вообще то такой "плавающий" контакт с КЗ найти непросто, с вероятностью 50% придется перематывать обмотку, тогда и увидите место "контакта".

0
Weld
Weld
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Одесса

Сообщений: 1480

08.06.2012 в 13:45:21

ppkvin написал : Тогда подключите вторичную обмотку и замерьте на всех выводах напряжение.

Всмысле собрать стабилизатор и замерить напряжение на вторичной обмотке, или мерить напряжение с отпаянными выходами вторичной обмотки? Кстати найти "начало" и "конец" вторичной обмотки мне не удалось... И еще вопрос: чем чревато стационарное использование в работе, подключенный стабилизатор таким образом через лампочку? (Если исключить "удобство")

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

08.06.2012 в 13:51:31

Weld написал : Кстати найти "начало" и "конец" вторичной обмотки мне не удалось...

Вероятно применена автотрансформаторная схема. Тогда скорее всего придется перематывать. Через лампочку стаб работать не сможет, только в режиме холостого хода.

0
Weld
Weld
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Одесса

Сообщений: 1480

08.06.2012 в 13:59:31

ppkvin написал : Через лампочку стаб работать не сможет, только в режиме холостого хода.

не сможет работать-что это практически означает? на выход дает относительно стабилизированное напряжение. но нагрузку не пробовал включать. При увеличении нагрузки на входе, переключает пороги, в общем как мне кажется функционирует как обычно. Межвитковое замыкание может иметь плавающий характер? Есть еще симптомы для более точного определения такого МВЗ?

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

08.06.2012 в 16:05:35

Weld написал : Есть еще симптомы для более точного определения такого МВЗ

Точно можно определить только межобмоточное КЗ, а внутриобмоточное - вряд ли есть какой-нибудь метод. Да и что даст определение места КЗ? Все равно перемотки не избежать.

0
Weld
Weld
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Одесса

Сообщений: 1480

08.06.2012 в 18:17:14

ppkvin написал : Да и что даст определение места КЗ?

я просто думаю. а точно ли(вернее насколько точно) это межвитковое замыкание? И так что означает "не сможет работать"?

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

09.06.2012 в 08:22:40

Weld написал : что означает "не сможет работать"?

Лампочка - это бареттер, то есть стабилизатор тока. На холостом ходу этого тока хватает для работы стабилизатора, а под нагрузкой нет. Проверьте сами.

0
Weld
Weld
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Одесса

Сообщений: 1480

11.06.2012 в 12:23:27

ppkvin написал : На холостом ходу этого тока хватает для работы стабилизатора, а под нагрузкой нет. Проверьте сами.

ну если это вызовет опять перегорание симистора, я думаю не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы не делать этого. Что значит не сможет работать? Вы предположительно хоть можете сказать, что это означает практически???

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.