andrewkhv написал : таак, а кто будет соблюдать толщину стенки для обеспечения локализационной способности? там 3,5 мм стенка нужна! это до 2.5 квадратов не требуется и можно жесть класть
Так о том и речь - эта тема возникла из-за того что кто-то не верит что кабель вообще в принципе может прожечь трубу.
andrewkhv написал : на нем стоит модульное узо? речь даже не о жилом здании, а о квартире, а вы "300квадратов"....
300 квадратов (могу ошибаться +/-50%) - стояк на лестнице (новый дом 26 этажей на ~700 кв.). От него по квартирам медь 16мм2 короткими кусками. Ток КЗ 10 кА вполне достижим.
В другой квартире ситуация обратная - 4х6мм2 алюминиевый стояк на 10 квартир. Там ток КЗ и 1кА не достигает. Вот и разница.