Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

22.11.2014 в 20:07:31

vinni_al написал : да

  1. Выясняете у потолочников ее группу горючести;
  2. Выбираете в пункте 14.15 СП 31-110-2003 подходящее решение - металлическую трубу или короб.

Ну или переходите на ПВХ-полотно с Г1. С ним, если отбросить бредни про экологию, сложностей во многих отношениях меньше.

0
Аватар пользователя
vinni_al

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Минск

Сообщений: 13

22.11.2014 в 20:24:50

el-fi написал : Ну или переходите на ПВХ-полотно с Г1. С ним, если отбросить бредни про экологию, сложностей во многих отношениях меньше.

спасибо. Это тоже одно из решений

0
Аватар пользователя
Alexandr Podolsky

Местный

Регистрация: 01.04.2017

Москва

Сообщений: 1

01.04.2017 в 22:14:30

el-fi написал:

vinni_al написал : да

  1. Выясняете у потолочников ее группу горючести;
  2. Выбираете в пункте 14.15 СП 31-110-2003 подходящее решение - металлическую трубу или короб.

Ну или переходите на ПВХ-полотно с Г1. С ним, если отбросить бредни про экологию, сложностей во многих отношениях меньше.

el-fi, однако это правильно

0
Аватар пользователя
Vadim 3127

Местный

Регистрация: 18.11.2016

Москва

Сообщений: 16

06.04.2017 в 22:21:37

А слаботочку,антенный провод и провод на видеокамеры- можно без защиты пускать по деревянным перекрытиям?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

07.04.2017 в 09:07:31

По факту в 99 свежепостроенных частных домов из 100 проводка выглядит примерно так или чуть более небрежно:

Серая гофра считается в народе надежной современной технологией, уберегающей от любых возможных неприятностей. Иногда, для более пущей надежности, используют черную и/или оранжевую (обычно элитные электрики рекомендуют её для вип-клиентов).

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

07.04.2017 в 14:14:17

Radio написал: Иногда, для более пущей надежности, используют черную и/или оранжевую (обычно элитные электрики рекомендуют её для вип-клиентов).

Естессно... она же "жошче", следовательно и надежней)))

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.04.2017 в 22:37:51

Radio написал: Иногда, для более пущей надежности, используют черную и/или оранжевую (обычно элитные электрики рекомендуют её для вип-клиентов).

Не всё черное - ПНД. ;) Вообще красиво смотрятся кабели разных цветов. Красные, синие, оранжевые, черные, серые- когда цвет оболочки несет смысловую нагрузку, а не только идею дизайнера. Рекомендую постажироваться на объектах Миланской "Чими Импианти". :)

0
Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

12.10.2019 в 07:57:56

Дурацкие вопросы, возможно: 1) какие современные требования к разводке под гипсокартоновым потолком между спотами? Укладываем в гофре, или можно просто негорючку "нг"? И допускается провод, или только кабель? 2) То же самое относительно ванной, после блока питания? Тут, всё же будет многожил, сечением 2.5мм: так в гофре его или без гофры? 3) Вроде как современные требования указывают землить металлоконструкцию потолка? С этим проблем нет: земля под потолок предусмотрительно выведена, если надо заземлим. Вопрос - с каким шагом землить?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.10.2019 в 10:49:09

  1. за последний год изменений не было. можно в трубе, но кабель "нг-LS", можно просто кабель "нг-LS", можно и провод, если найдёте "нг-LS"
  2. после блока питания низкое напряжение, можете проводами
  3. можно конечно притянуть "современные требования" и к потолку, но зачем?
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

12.10.2019 в 17:55:05

А какие документы сейчас регламентируют скрытую проводку по горючим основаниям?

Придется мне кабель 3х2.5 ВВГн-LS по потолку бросать, а потолок будет обшит вагонкой по обрешетке. И обрешетку ту хочется сделать минимальной толщины.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

12.10.2019 в 19:28:37

TAB написал: А какие документы сейчас регламентируют скрытую проводку по горючим основаниям?

СП 31-105.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

12.10.2019 в 19:39:24

Radio написал: СП 31-105

Кхмм…

Свод правил распространяется на проектирование и строительство одноквартирных и блокированных жилых домов высокой энергоэффективности (по СНиП 31-02) со стенами каркасно-обшивной конструкции на деревянном каркасе (далее - дома) …

… На дома, в которых не предусматривается применение указанных решений, настоящий Свод правил не распространяется.

Оно так выходит, что на железобетонные МКД не распространяется?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

12.10.2019 в 19:48:56

TAB, СП.2561325800.2016 Вам разве не знаком?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

12.10.2019 в 20:11:55

TAB написал: Оно так выходит, что на железобетонные МКД не распространяется?

Да, но т.к. у вас там планируется каркасная конструкция потолка, то вполне можно использовать отдельные положения. Или вам для отчета в вышестоящие органы надо? :a

0
Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

12.10.2019 в 21:07:03

Radio написал:

TAB написал: Оно так выходит, что на железобетонные МКД не распространяется?

Да, но т.к. у вас там планируется каркасная конструкция потолка, то вполне можно использовать отдельные положения. Или вам для отчета в вышестоящие органы надо? :a

Radio,
кому как, а мне и для собственной безопасности, и для отчёта. Копейки и рубли не считаю, а вот сотни рублей - да.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу