Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.06.2012 в 11:12:01

avmal написал : Так какой материал за подвесным-натяжным потолком вы относите к Г4?

Дык, внимательно разобравшись с нормативами видим п. 14.15 СП 31-110-2003, который уже не предлагает, как циркуляр, а требует то же самое

14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
  • электропроводка должна быть сменяемой. Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.

, следовательно речь уже идёт не о Г4, а о Г2. Какую группу горючести имеет натяжной потолок?

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

07.06.2012 в 11:12:37

Для справки из педивикии: "Металлорукав – в металлургии гибкий, герметичный, гофрированный, нержавеющий трубопровод высокого давления, изготовленный из оцинкованной ленты. Он обеспечивает дополнительную защиту от внешних электромагнитных излучений, при укладке в металлорукав кабель защищается от перегибов, передавливания, вытягивания, порезов и других факторов воздействия окружающей среды."

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.06.2012 в 11:14:28

Аникей написал : Сообщение от avmal
Начнём с того, что асбест в строительстве уже давно запрещён. Этот ответ говорит, лишь, о компетентности Отвечающих на вопрос

продолжу: в неэлектрической области, а не в области знания электрических нормативов. Не применяйте тупых полемических приемов ******** собеседника, а том заявить что-то вроде: "ну, что от такого путного можно услышать"?.

Вы очень выборочно привели часть моей цитаты. Почему бы не привести её полностью, чтобы не обвинять меня в использовании "полемических приёмов"?

avmal написал : Начнём с того, что асбест в строительстве уже давно запрещён. Этот ответ говорит, лишь, о компетентности Отвечающих на вопрос либо о дате этого ответа, которая своей давностью соответствует недействительности данных требований, тем более, что согласно СП 31 и ПУЭ-7 прокладка непосредственно кабеля с индексом НГ по поверхности Г3 допускается.

В каком месте кроме констатации фактов я что-то использовал?

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

07.06.2012 в 11:16:13

Alexiy написал : Дык, внимательно разобравшись с нормативами видим п. 14.15 СП 31-110-2003, который

в том числе: "- электропроводка должна быть сменяемой"

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

07.06.2012 в 11:19:42

avmal написал : В каком месте кроме констатации фактов я что-то использовал?

Ответ-то тот читали? "Скрытая проводка в потолках и стенах из горючих материалов должна выполняться в соответствии с ГОСТ Р 50571.15-97, ПУЭ изд. 7, глава 7.1, которые не противоречат ВСН 59-88." Ссылка на ПУЭ 7 присутствует ;)

0
DIVAS
DIVAS
Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

07.06.2012 в 11:19:42

avmal написал : А сами-то вы сможете смоделировать в быту такой ТКЗ при использовании сечений полтора-два с половиной миллиметра?

Речь была о срабатывании защиты, а не о 2.5мм2. Защита может находиться и на 35мм2 вводе и защищать 16мм2 сегмент, упрятанный в тонкую жестяную трубу. Успеет ли в этом случае ток КЗ фаза-труба величиной 10кА прожечь трубу до размыкания цепи защитой? Думаю да.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.06.2012 в 11:24:55

DIVAS написал : 16мм2 сегмент, упрятанный в тонкую жестяную трубу.

таак, а кто будет соблюдать толщину стенки для обеспечения локализационной способности? там 3,5 мм стенка нужна! это до 2.5 квадратов не требуется и можно жесть класть

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.06.2012 в 11:28:20

DIVAS написал : сечением порядка 300мм2

на нем стоит модульное узо? :D речь даже не о жилом здании, а о квартире, а вы "300квадратов"....

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.06.2012 в 11:41:02

Аникей написал : в том числе: "- электропроводка должна быть сменяемой"

хорошо, что по этому пункту не требуется перед проверяющими отчитываться.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.06.2012 в 11:51:14

andrewkhv написал : хорошо, что по этому пункту не требуется перед проверяющими отчитываться.

Можно и отчитаться, учитывая, что несменяемая проводка нормативами допускается.

Аникей написал : Ответ-то тот читали? "Скрытая проводка в потолках и стенах из горючих материалов должна выполняться в соответствии с ГОСТ Р 50571.15-97, ПУЭ изд. 7, глава 7.1, которые не противоречат ВСН 59-88." Ссылка на ПУЭ 7 присутствует

Это вы уже из другой оперы почему-то ... Я прокомментировал только ту цитату, которую тут же и привёл и ничего более.

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

07.06.2012 в 11:58:43

avmal написал : Я прокомментировал только ту цитату, которую тут же и привёл и ничего более.

Однако в той цитате были указаны и должности товарищей, т.е. их компетенция потверждена другими профессионалами.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу