andrewkhv написал : уставка узо максимум 300мА. какие килоамперы?
ну, допустим, до 10 кА ток КЗ за 0,03 сек не разовьётся, но в некоторых условиях ток КЗ в 2-4 кА ожидать вполне можно даже под защитой УЗО.
07.06.2012 в 10:59:26
andrewkhv написал : уставка узо максимум 300мА. какие килоамперы?
ну, допустим, до 10 кА ток КЗ за 0,03 сек не разовьётся, но в некоторых условиях ток КЗ в 2-4 кА ожидать вполне можно даже под защитой УЗО.
07.06.2012 в 10:59:26
Поплавьте зажигалкой натяжной потолок, он не горит а плавится. даже от открытого огня. Если бы он такой функцией не обладал то вспыхивал как спичка от неосторожного ображения с газовой горелкой при монтаже. Но тут увы быстрее газовый балон рванёт нежели потолок загорится.
Если стены выравниваются под покраску, без оклейки обоев то вроде бы оно безопастно.
07.06.2012 в 11:00:01
Alexiy написал : Все здравомыслящие люди сделали уже для себя вывод о локализационной способности металлорукава.
Alexiy написал :
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
Какой материал за натяжным или подвесным или натяжным потолком вы относите к группе Г4, чтобы использовать локализационные способности металлорукава?
DIVAS написал : От момента срыва защёлки до момента разрыва цепи проходит несколько миллисекунд (до 10мс) - это весьма много при токе КЗ, скажем, 10 кА.
А сами-то вы сможете смоделировать в быту такой ТКЗ при использовании сечений полтора-два с половиной миллиметра?
07.06.2012 в 11:00:36
andrewkhv написал : сантехники нормальные давно на полипропилен и метапол с медью перешли, только особо суровые могут новую сеть трубами тянуть и таскать по этажам 80кг баллоны кислородные
Рукава РЦ-З еще не видел. ;)
avmal написал : Давайте пойдём от обратного. В каком документе сказано, что металлорукав является другим геометрическим телом, нежели трубой?
"Сколько чертей умещается на кончике иглы?" Может сначала все ж прямо сходим: в каком документе сказано, что металлорукав является стальной трубой?
avmal написал : Хотите поговорить об этом? Давайте ...
Не хотел бы не говорил тут :)
avmal написал : Начнём с того, что асбест в строительстве уже давно запрещён. Этот ответ говорит, лишь, о компетентности Отвечающих на вопрос
продолжу: в неэлектрической области, а не в области знания электрических нормативов. Не применяйте тупых полемических приемов ******** собеседника, а том заявить что-то вроде: "ну, что от такого путного можно услышать"?.
avmal написал : Теперь об уместности этого ответа - в данной теме речь идёт о прокладке кабеля по Ж/Б перекрытиям, А не "по сгораемым конструкциям и поверхностям".
Вот тут соглашусь.
07.06.2012 в 11:04:07
Аникей написал : Вот тут соглашусь.
это относится к открытой проводке, а речь, про скрытую за подвесным потолком. В данном случае необходимо также учитывать горючесть покрытия потолка, а не только перекрытия.
07.06.2012 в 11:04:54
Alexiy написал : КЗ в 2-4 кА ожидать вполне можно даже под защитой УЗО.
намеренное кз толстым проводом в этажном щите.
07.06.2012 в 11:07:29
Alexiy написал : В данном случае необходимо также учитывать горючесть покрытия потолка, а не только перекрытия.
Один фиг никто трубами/коробами делать не будет :)
07.06.2012 в 11:08:28
а если в самом начале групповой линии?
07.06.2012 в 11:08:37
Alexiy написал : речь, про скрытую за подвесным потолком. В данном случае необходимо также учитывать горючесть покрытия потолка, а не только перекрытия
Так какой материал за подвесным-натяжным потолком вы относите к Г4?
07.06.2012 в 11:09:23
Аникей написал : Один фиг никто трубами/коробами делать не будет
Будет. И делают. Либо потолок - негорючий выбирать. Всё просто.
07.06.2012 в 11:10:44
andrewkhv написал : уставка узо максимум 300мА. какие килоамперы?
Причём тут уставка? Уставка - это значение, которое приводит в действие защёлку. Далее, после того как слетает защёлка, начинает действовать пружина, разрывающая контакты. Но есть и другая пружина, которая прижимает контакты и имеет запас хода, который всё ещё удерживает контакт. И пока не закончится запас хода прижимной пружины, цепь не будет разорвана. А ток КЗ тем временем принимает любые значения, на которые вообще способен данный сегмент сети. В том числе и 10кА - запросто.
andrewkhv написал : предельный ток кз на землю для узо вообще имеет порядок 500-1000А.
Да, у УЗО часто маленькая дугогасительная камера и отключение КЗ 10кА оно едва ли выдержит больше чем пару раз.
andrewkhv написал : у нас такие токи кз не только на землю, но и на рабочий ноль еще поискать надо
А у нас тут, к примеру, приходит кабель от подстанции сечением порядка 300мм2. Ноль на подстанции заземлён, поэтому на землю и ноль утечки одинаковы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу