Всем привет. Заехал 4 года назад в квартиру стоял(и стоит) водогрей Atlantic PC50 анод был новый поставлен.
Стоял клапан 6 бар типа valtek см картинку

пользуюсь водогреем только летом когда отключают город на испытания и ремонт (неделя в конце мая, неделя в июле, неделя в конце августа) пару лет назад начал клапан по ночам, утрам подтравливать несильно, но мокро. заменил на аналогичный valtek 6 бар стало ещё хуже вообще стал плеваться и даже при холодном баке.

вчера поставил такой клапан

сначала подкапывал а потом вообще струйкой вода полилась воду хол перекрыл
сегодня с утра решил включить и снова из клапана вода тихонько полилась. если включить кран горячей слив клапан травить прекращает.

подскажите чайнику чего делать то? заранее респект

0
Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

01.06.2012 в 11:21:31

дык он и предназначен для того чтобы стравливать воду, чтобы понизить давление при нагреве

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120093

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.06.2012 в 11:38:35

я понимаю, но не постоянно же он должен травить

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

01.06.2012 в 11:51:42

Валерыч Значит у вас и на входе такое давление.Редуктора давления нет? http://www.santeplo.ru/katalog/products/armatura/armatura-caleffi/armatura-dlja/reduktor-davlenija-nr-s-nakidnoj-1285

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.06.2012 в 13:10:29

нет счетчиков думаю взять монометр за 300 р.

неа

дешевле нет ничего?

0
юра72
юра72
Новичок

Регистрация: 30.03.2012

Баку

Сообщений: 29

03.06.2012 в 23:22:39

понятно же давление высокое

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.06.2012 в 10:41:58

сам уже понял водоканал местный проводит гидравлические испытание по ходу, хотя утверждают что давление не повышают. но в соседнем дворе прорвало трубу из люка фонтан фигачил и в соседнем магазине сантехники народ за 3 дня скупил 50 предохр клапанов(продавцы шалеют рассказывают)

вообщем козлы

думаю поставить редуктор за 600 р от 1 до 4,5 бар

народ подскажите нормальный или нет и заводской настройки 2 бар хватит неохота спеца искать деньги платить, а сам не делал и манометра нет

0
ДК
ДК
Местный

Регистрация: 04.11.2006

Москва

Сообщений: 679

05.06.2012 в 23:21:12

Хватит .. А. нормальный или нет, тут уж поинтересуйтесь у продавца. Ну и по весу девайса смотрите.

0
Юрьевич
Юрьевич
Местный

Регистрация: 15.04.2009

Москва

Сообщений: 107

09.06.2012 в 12:30:19

Валерыч написал : Всем привет. Заехал 4 года назад в квартиру стоял(и стоит) водогрей Atlantic PC50 анод был новый поставлен. Стоял клапан 6 бар типа valtek см картинку

пользуюсь водогреем только летом когда отключают город на испытания и ремонт (неделя в конце мая, неделя в июле, неделя в конце августа) пару лет назад начал клапан по ночам, утрам подтравливать несильно, но мокро. заменил на аналогичный valtek 6 бар стало ещё хуже вообще стал плеваться и даже при холодном баке.

вчера поставил такой клапан

сначала подкапывал а потом вообще струйкой вода полилась воду хол перекрыл сегодня с утра решил включить и снова из клапана вода тихонько полилась. если включить кран горячей слив клапан травить прекращает.

подскажите чайнику чего делать то? заранее респект

Однозначно превышение давления идет. Редуктор конечно необходим! Это редуктор с возможностью подключения манометра.