02.06.2012 в 14:28:52
Ким,
Большое спасибо за информацию. Пока вроде бы все понятно. Начну делать разводку
02.06.2012 в 14:51:28
kmv2000 написал : Приток планирую 250 м3/час: ........ вентилятор S&P TD-500/160 Silent,
Ваши 250 Па (чуть больше) вентилятор выдаст при чистых фильтра, и то, только ан высокой скорости. А дальше, будет резкое падение производительности .....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
02.06.2012 в 15:05:58
Ким написал : Ваши 250 Па (чуть больше) вентилятор выдаст при чистых фильтра, и то, только ан высокой скорости. А дальше, будет резкое падение производительности .....
А какой выход? Ставить 800/200? Только боюсь он слишком мощный и под 200 трубу. Или оставить только фильтр EU3 на входе?
02.06.2012 в 15:39:46
Для каких целей ставите 5-й фильтр ????
kmv2000 написал : ....А какой выход? ....
Просто, "иметь эту информацию ввиду" и почаще чистить фильтр. Это при условии что заданная Вами производительность установки устраивает ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
02.06.2012 в 15:49:20
Ким написал : Для каких целей ставите 5-й фильтр ????
Изначально хотел "на всякий случай", чтобы лучше фильтровался воздух, но теперь не знаю... Дом стоит на окраине города, в округе в основном садовые участки и частный сектор и в метрах 300 не слишком оживленная дорога. Вот и думаю теперь, нужен ли он
02.06.2012 в 16:13:18
kmv2000 написал : Дом стоит на окраине города, в округе в основном садовые участки и частный сектор
Это еще ни о чем не говорит. Если у Вас периодическипостоянно пыль и т.д. - то может быть и стоит поставить. Если такого не наблюдается то и пословица: "Кашу маслом не испортишь..." не к столу будет использована. Может получиться "масляная каша с маслом".... ;) :) В данном случае решать опять таки Вам ..... ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
02.06.2012 в 16:31:16
Еще такой вопрос, можно ли отток из гардеробной провести в санузел плоским воздуховодом 200х60?
02.06.2012 в 17:24:16
kmv2000 написал : Еще такой вопрос, можно ли отток из гардеробной провести в санузел плоским воздуховодом 200х60?
можно, но лучше, чтобы высота одной стороны воздуховода была не менее 2/3 высоты другой... иначе, сопротивление увеличивается...
02.06.2012 в 17:28:48
skklima написал : можно, но лучше, чтобы высота одной стороны воздуховода была не менее 2/3 высоты другой... иначе, сопротивление увеличивается...
По этой ветке воздуховода планируется примерно 20 м3/час. Тут, мне кажется, сопротивление большой роли не играет
02.06.2012 в 19:34:16
kmv2000 написал : По этой ветке воздуховода планируется примерно 20 м3/час. Тут, мне кажется, сопротивление большой роли не играет
вам виднее.... но, если вам всеже нужен расчет и подбор оборудования то скиньте мне на мыло чертеж с размерами и высотой потолков...skktlt@mail.ru я во вторник дам ответ...
02.06.2012 в 21:06:41
kmv2000 написал : этой ветке воздуховода планируется примерно 20 м3/час.
0.46 м/с- шикарно..Только зачем, при таком объеме, 60*200?..
skklima написал : сопротивление увеличивается...
При таких скоростях можете,на сопротивление, положить...
Ким написал : много, я бы не делал.
Считаете, что для 80ти м.кв.- 250 куб.- достаточно? Или , в данном случае, 420 куб.- много?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.