02.06.2012 в 10:43:05

Добрый день. Делаю ремонт в трехкомнатной квартире и сразу хочу сделать приточную вентиляцию. Площадь квартиры 78 кв.м. Приток планирую 250 м3/час: по 100м3/час на спальню и гостиную и 50 м3/час на маленькую спальню. Приточка будет располагаться на утепленной лоджии. Планируемый состав установки: клапан, фильтр EU3, нагреватель 3 КВт, вентилятор S&P TD-500/160 Silent, фильтр EU5, шумоглушитель. Установка строится вертикально в углу лоджии, далее 160 трубой под потолком в другой конец и вход в комнату. По квартире планирую проводить 125 трубой и на отводы в комнатах ставить дроссели. В ванной хочу поставить вентилятор S&P TD-160/100 N Silent, который будет работать одновременно с приточкой и вытягивать воздух из ванной, туалета и хоз. Помещения в вентканал санузла. На кухне планируется вытяжка с подключением к вентканалу кухни и обратный клапан для естественной вентиляции при выключенной вытяжке. Вопросы:

  1. Будет ли работать такая схема? Что я не учел?
  2. Какого притока достаточно в гардеробную в спальне? Планирую 10 м3/час. Площадь примерно 3.5 м2
  3. Если я отрегулирую дроссели на высокую скорость вентилятора, что будет с воздухообменом при включении низкой скорости? Спасибо.
0
Вложение
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

02.06.2012 в 11:39:52

kmv2000 написал : далее 160 трубой под потолком в другой конец и вход в комнату. По квартире планирую проводить 125 трубой и на отводы в комнатах ставить дроссели.

После первого ответвления можно делать 125-м диаметром до конца.

kmv2000 написал : .....вентилятор ....., который будет работать одновременно с приточкой и вытягивать воздух из ванной, туалета и хоз. Помещения в вентканал санузла

а можно и не делать. Сделать чтобы включение было не зависимым. Что касается того что на одной ветке ванна/туалет/подсобка. Так не делается, но если хочется то возможно... ;) :) . А еще, вентилятор надо поставить так чтобы ванна или туалет были ближе к вентилятору, а подсобка на самом хвосте.

kmv2000 написал :

  1. Будет ли работать такая схема?

Будет

kmv2000 написал :

  1. Какого притока достаточно в гардеробную в спальне? Планирую 10 м3/час. Площадь примерно 3.5 м2

В гардеробе должна быть вытяжка а не приток. По объему - достаточно, но из практики увеличил бы в 1,5-2 раза.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

kmv2000
kmv2000
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Уфа

Сообщений: 18

02.06.2012 в 11:52:19

Ким написал : После первого ответвления можно делать 125-м диаметром до конца.

Я планировал 160 только на лоджии до ввода в квартиру, а дальше все 125

Ким написал : а можно и не делать. Сделать чтобы включение было не зависимым. Что касается того что на одной ветке ванна/туалет/подсобка. Так не делается, но если хочется то возможно... ;) :) . А еще, вентилятор надо поставить так чтобы ванна или туалет были ближе к вентилятору, а подсобка на самом хвосте.

На вентилятор еще поставлю принудительный вентилятор, чтобы всегда можно было включить отдельно от приточки. А как еще можно организовать вентиляцию подсобки? Если только повесить ее на вентканал кухни с естественной вытяжкой.

Ким написал : В гардеробе должна быть вытяжка а не приток. По объему - достаточно, но из практики увеличил бы в 1,5-2 раза.

Вытяжка из гардеробной не получается. Если только опять же тянуть из нее канал до санузла.

И вопрос по настройке дросселей. Если я настраиваю воздухообмен на максимальную производительности вентилятора, то при переключении его на пониженную скорость пропорции сохранятся, или в комнатах ближе к приточке все будет как настроена, а в дальних воздухообмен уменьшится?

0
skklima
skklima
Новичок

Регистрация: 27.05.2012

Тольятти

Сообщений: 22

02.06.2012 в 12:11:02

kmv2000, два дросселя на хвосте приточки уберите, они там не нужны... а зачем такой канальный вентилятор дорогой?

вам необходимо минимум 420м3/час, это будет 2 крата....будет лучше если 3х кратный обмен если хотите, могу просчитать все объемы и оборудование по вашему желанию... только необходим чертеж с размерами помещений и высотой потолков.

0
kmv2000
kmv2000
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Уфа

Сообщений: 18

02.06.2012 в 12:19:35

skklima написал : два дросселя на хвосте приточки уберите, они там не нужны... а зачем такой канальный вентилятор дорогой?

Дроссели, чтобы регулировать поток в каждую комнату. Вентилятор нужен как можно более тихий. Этот по отзывам тихий.

skklima написал : вам необходимо минимум 420м3/час, это будет 2 крата....будет лучше если 3х кратный обмен если хотите, могу просчитать все объемы и оборудование по вашему желанию... только необходим чертеж с размерами помещений и высотой потолков.

А не много будет 420 м3/час? Видел методику расчета по площади 3м3/час на м2 площади. Получается 235 м3/час. Если считать по людям, то 60 м3/час на 3 человека ,получается 180 м3/час

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

02.06.2012 в 12:21:56

kmv2000 написал : Я планировал 160 только на лоджии до ввода в квартиру, а дальше все 125

Ваше право. Я сделал лишь свое предложение. Забыл дописать, ответвления можно сделать диаметром 100, ноя бы оставлял 125мм

kmv2000 написал : вопрос по настройке дросселей.

Соотношения останутся примерно такими же..

kmv2000 написал : Вытяжка из гардеробной не получается. Если только опять же тянуть из нее канал до санузла.

ну а так представьте.... Как пример, в гардеробной оставили, допустим, какой нибудь ароматизатор. Ну и подаете в это помещение приток. Ну и все эти ароматы за счет выдавливания притоком будут в квартире.

skklima написал : два дросселя на хвосте приточки уберите, они там не нужны...

согласен ....

skklima написал : вам необходимо минимум 420м3/час, это будет 2 крата...

много, я бы не делал.

skklima написал : .....будет лучше если 3х кратный обмен

а такой обмен тем более не делал бы. .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

skklima
skklima
Новичок

Регистрация: 27.05.2012

Тольятти

Сообщений: 22

02.06.2012 в 12:30:43

kmv2000,

ваше право, я только предложил....

у меня принцип работы такой, если делать так по уму, либо ничего не делать

0
kmv2000
kmv2000
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Уфа

Сообщений: 18

02.06.2012 в 12:36:08

Ким написал : ну а так представьте.... Как пример, в гардеробной оставили, допустим, какой нибудь ароматизатор. Ну и подаете в это помещение приток. Ну и все эти ароматы за счет выдавливания притоком будут в квартире.

Это я представляю... Но как тогда лучше сделать? Вообще все убрать из гардеробной? Или тянуть канал от вентилятора санузла? Но тогда возникает проблема с пересечением с каналом притока, потолок слишком опустится.

0
kmv2000
kmv2000
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Уфа

Сообщений: 18

02.06.2012 в 12:37:34

skklima написал : ваше право, я только предложил....

у меня принцип работы такой, если делать так по уму, либо ничего не делать

Спасибо за предложение, но я и сам склоняюсь к тому, что это много. Да и не уверен, что штатные вентканалы санузла и кухни справятся с отводом такого объема

0
kmv2000
kmv2000
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Уфа

Сообщений: 18

02.06.2012 в 12:42:15

skklima написал : два дросселя на хвосте приточки уберите, они там не нужны...

А как регулировать потоки в комнаты, если уберу дроссели. Тогда в обе комнаты будет равное поступление воздуха, а надо в маленькую поменьше, в большую побольше

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

02.06.2012 в 14:11:24

kmv2000 написал : Но как тогда лучше сделать? Вообще все убрать из гардеробной? Или тянуть канал от вентилятора санузла? Но тогда возникает проблема с пересечением с каналом притока, потолок слишком опустится.

посмотрите рисунок. Хотя бы примерно так.

kmv2000 написал : штатные вентканалы санузла и кухни справятся с отводом такого объема

Это правильно заметили. Поэтому, при том что хотите "сваять" должны это учитывать

kmv2000 написал : А как регулировать потоки в комнаты, если уберу дроссели

Если будете использовать решетки без регулятора, то стоит их оставить. А так - если будут диффузоры - регулировка турелью, если решетки с регулятором расхода - то им.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ