02.06.2012 в 10:43:05
Добрый день. Делаю ремонт в трехкомнатной квартире и сразу хочу сделать приточную вентиляцию. Площадь квартиры 78 кв.м. Приток планирую 250 м3/час: по 100м3/час на спальню и гостиную и 50 м3/час на маленькую спальню. Приточка будет располагаться на утепленной лоджии. Планируемый состав установки: клапан, фильтр EU3, нагреватель 3 КВт, вентилятор S&P TD-500/160 Silent, фильтр EU5, шумоглушитель. Установка строится вертикально в углу лоджии, далее 160 трубой под потолком в другой конец и вход в комнату. По квартире планирую проводить 125 трубой и на отводы в комнатах ставить дроссели. В ванной хочу поставить вентилятор S&P TD-160/100 N Silent, который будет работать одновременно с приточкой и вытягивать воздух из ванной, туалета и хоз. Помещения в вентканал санузла. На кухне планируется вытяжка с подключением к вентканалу кухни и обратный клапан для естественной вентиляции при выключенной вытяжке. Вопросы:
02.06.2012 в 11:39:52
kmv2000 написал : далее 160 трубой под потолком в другой конец и вход в комнату. По квартире планирую проводить 125 трубой и на отводы в комнатах ставить дроссели.
После первого ответвления можно делать 125-м диаметром до конца.
kmv2000 написал : .....вентилятор ....., который будет работать одновременно с приточкой и вытягивать воздух из ванной, туалета и хоз. Помещения в вентканал санузла
а можно и не делать. Сделать чтобы включение было не зависимым. Что касается того что на одной ветке ванна/туалет/подсобка. Так не делается, но если хочется то возможно... ;) :) . А еще, вентилятор надо поставить так чтобы ванна или туалет были ближе к вентилятору, а подсобка на самом хвосте.
kmv2000 написал :
- Будет ли работать такая схема?
Будет
kmv2000 написал :
- Какого притока достаточно в гардеробную в спальне? Планирую 10 м3/час. Площадь примерно 3.5 м2
В гардеробе должна быть вытяжка а не приток. По объему - достаточно, но из практики увеличил бы в 1,5-2 раза.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
02.06.2012 в 11:52:19
Ким написал : После первого ответвления можно делать 125-м диаметром до конца.
Я планировал 160 только на лоджии до ввода в квартиру, а дальше все 125
Ким написал : а можно и не делать. Сделать чтобы включение было не зависимым. Что касается того что на одной ветке ванна/туалет/подсобка. Так не делается, но если хочется то возможно... ;) :) . А еще, вентилятор надо поставить так чтобы ванна или туалет были ближе к вентилятору, а подсобка на самом хвосте.
На вентилятор еще поставлю принудительный вентилятор, чтобы всегда можно было включить отдельно от приточки. А как еще можно организовать вентиляцию подсобки? Если только повесить ее на вентканал кухни с естественной вытяжкой.
Ким написал : В гардеробе должна быть вытяжка а не приток. По объему - достаточно, но из практики увеличил бы в 1,5-2 раза.
Вытяжка из гардеробной не получается. Если только опять же тянуть из нее канал до санузла.
И вопрос по настройке дросселей. Если я настраиваю воздухообмен на максимальную производительности вентилятора, то при переключении его на пониженную скорость пропорции сохранятся, или в комнатах ближе к приточке все будет как настроена, а в дальних воздухообмен уменьшится?
02.06.2012 в 12:11:02
kmv2000, два дросселя на хвосте приточки уберите, они там не нужны... а зачем такой канальный вентилятор дорогой?
вам необходимо минимум 420м3/час, это будет 2 крата....будет лучше если 3х кратный обмен если хотите, могу просчитать все объемы и оборудование по вашему желанию... только необходим чертеж с размерами помещений и высотой потолков.
02.06.2012 в 12:19:35
skklima написал : два дросселя на хвосте приточки уберите, они там не нужны... а зачем такой канальный вентилятор дорогой?
Дроссели, чтобы регулировать поток в каждую комнату. Вентилятор нужен как можно более тихий. Этот по отзывам тихий.
skklima написал : вам необходимо минимум 420м3/час, это будет 2 крата....будет лучше если 3х кратный обмен если хотите, могу просчитать все объемы и оборудование по вашему желанию... только необходим чертеж с размерами помещений и высотой потолков.
А не много будет 420 м3/час? Видел методику расчета по площади 3м3/час на м2 площади. Получается 235 м3/час. Если считать по людям, то 60 м3/час на 3 человека ,получается 180 м3/час
02.06.2012 в 12:21:56
kmv2000 написал : Я планировал 160 только на лоджии до ввода в квартиру, а дальше все 125
Ваше право. Я сделал лишь свое предложение. Забыл дописать, ответвления можно сделать диаметром 100, ноя бы оставлял 125мм
kmv2000 написал : вопрос по настройке дросселей.
Соотношения останутся примерно такими же..
kmv2000 написал : Вытяжка из гардеробной не получается. Если только опять же тянуть из нее канал до санузла.
ну а так представьте.... Как пример, в гардеробной оставили, допустим, какой нибудь ароматизатор. Ну и подаете в это помещение приток. Ну и все эти ароматы за счет выдавливания притоком будут в квартире.
skklima написал : два дросселя на хвосте приточки уберите, они там не нужны...
согласен ....
skklima написал : вам необходимо минимум 420м3/час, это будет 2 крата...
много, я бы не делал.
skklima написал : .....будет лучше если 3х кратный обмен
а такой обмен тем более не делал бы. .....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
02.06.2012 в 12:30:43
kmv2000,
ваше право, я только предложил....
у меня принцип работы такой, если делать так по уму, либо ничего не делать
02.06.2012 в 12:36:08
Ким написал : ну а так представьте.... Как пример, в гардеробной оставили, допустим, какой нибудь ароматизатор. Ну и подаете в это помещение приток. Ну и все эти ароматы за счет выдавливания притоком будут в квартире.
Это я представляю... Но как тогда лучше сделать? Вообще все убрать из гардеробной? Или тянуть канал от вентилятора санузла? Но тогда возникает проблема с пересечением с каналом притока, потолок слишком опустится.
02.06.2012 в 12:37:34
skklima написал : ваше право, я только предложил....
у меня принцип работы такой, если делать так по уму, либо ничего не делать
Спасибо за предложение, но я и сам склоняюсь к тому, что это много. Да и не уверен, что штатные вентканалы санузла и кухни справятся с отводом такого объема
02.06.2012 в 12:42:15
skklima написал : два дросселя на хвосте приточки уберите, они там не нужны...
А как регулировать потоки в комнаты, если уберу дроссели. Тогда в обе комнаты будет равное поступление воздуха, а надо в маленькую поменьше, в большую побольше
02.06.2012 в 14:11:24
kmv2000 написал : Но как тогда лучше сделать? Вообще все убрать из гардеробной? Или тянуть канал от вентилятора санузла? Но тогда возникает проблема с пересечением с каналом притока, потолок слишком опустится.
посмотрите рисунок. Хотя бы примерно так.
kmv2000 написал : штатные вентканалы санузла и кухни справятся с отводом такого объема
Это правильно заметили. Поэтому, при том что хотите "сваять" должны это учитывать
kmv2000 написал : А как регулировать потоки в комнаты, если уберу дроссели
Если будете использовать решетки без регулятора, то стоит их оставить. А так - если будут диффузоры - регулировка турелью, если решетки с регулятором расхода - то им.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу