05.06.2012 в 12:14:15
Имеется санузел в новостройке (фото ниже).
Планируется переваривание вводов ХВС и ГВС чуть выше полотенчика, уж слишком они низко.Замена шаровых кранов noname (вроде 1/2" на нём указано) на входе на Bugatti 1/2" 307 серии, следом за ними установка косых фильтров Itap и счётчиков воды.Далее фильтра с редуктором Honeywell FK06 1/2" aam и вывод на коллекторы FAR (размер 3/4", отводы 1/2") . Интересует следующие вопросы: 1.Волнует переход с 1/2" после фильтра на 3/4" на коллекторе, есть ли смысл ставить фильтра на 3/4"? 2.Насколько хорош выбор Honeywell (вариант с установкой FAR фильтра и редуктора тоже рассматривал, но ценник выше)? 3.Необходим совет по выбору труб (медь или армированный полипропилен) прокладка будет осуществляться в штробы бетонной панельной стены (только для смесителя ванны). 4.Может что упустил при проектировании? )))
05.06.2012 в 14:17:52
Фильтры можно и 1/2 оставить, про Honeywell ставил их много проблем не было, главное купить хоровые не подделки, медь конечно по дороже,но он с полипропиленом не сравнится
07.06.2012 в 11:29:29
а есть смысл вводы от стояка переварить сразу на 3/4" ?
07.06.2012 в 12:30:52
Николаки написал : а есть смысл вводы от стояка переварить сразу на 3/4" ?
Мне кажется есть смысл всю магистраль от отвода до коллектора сделать 3/4. При этом исключено взаимное влияние потребителей, ведь это одна из причин использования коллекторов как таковых
07.06.2012 в 13:39:48
Я бы сказал, отводы расположены высоко и их вообще не нужно переделывать. Привинтить новые краны, фильтры, счетчики, как и хотели. Обратные клапаны почему-то не предусматриваете после счетчиков. А дальше как угодно можно делать уже с горизонтальным расположением - хоть коллекторы, которые для полипропилена не нужны и для медных труб тоже.
Как я понял, это совмещенный санузел, не нужно там никакого 3/4. Я бы не стал готовую стальную разводку менять на полипропилен. Стальная - компактней, лучше выглядит и обладает важным свойством - она уже есть готовая. Трубы внизу можно укоротить и привинтить к ним что угодно. Счетчики лучше будет развернуть чуть вперед, чтобы циферблаты было сразу видно.
Эти дополнительные фильтры с редукторами - мало важный элемент, можно ставить, можно не ставить. На качество воды не влияет, надежности не добавляет, место занимает.
07.06.2012 в 13:40:10
Николаки написал : Далее фильтра с редуктором Honeywell FK06 1/2" aam
Эти фильтры даже теперь продаваны не рекомендуют покупать....начитались,очкуют.:a
Николаки написал : есть ли смысл ставить фильтра на 3/4"
Есть!
Николаки написал : Honeywell
На него больше не смотрю. Сшитый полиэтилен PEX,хотя и медь и пропилен пойдут ;)
Николаки написал : Необходим совет по выбору труб (медь или армированный полипропилен) прокладка будет осуществляться в штробы бетонной панельной стены (только для смесителя ванны).
07.06.2012 в 13:43:24
Сантех-ник написал : Фильтры можно и 1/2 оставить, про Honeywell ставил их много проблем не было, главное купить хоровые не подделки
А их ещё и подделывают? :a
09.06.2012 в 12:20:16
Николаки написал : Имеется санузел в новостройке (фото ниже).
Планируется переваривание вводов ХВС и ГВС чуть выше полотенчика, уж слишком они низко.Замена шаровых кранов noname (вроде 1/2" на нём указано) на входе на Bugatti 1/2" 307 серии, следом за ними установка косых фильтров Itap и счётчиков воды.Далее фильтра с редуктором Honeywell FK06 1/2" aam и вывод на коллекторы FAR (размер 3/4", отводы 1/2") . Интересует следующие вопросы: 1.Волнует переход с 1/2" после фильтра на 3/4" на коллекторе, есть ли смысл ставить фильтра на 3/4"? 2.Насколько хорош выбор Honeywell (вариант с установкой FAR фильтра и редуктора тоже рассматривал, но ценник выше)? 3.Необходим совет по выбору труб (медь или армированный полипропилен) прокладка будет осуществляться в штробы бетонной панельной стены (только для смесителя ванны). 4.Может что упустил при проектировании? )))
Очень рекомендую рассмотреть фильтры
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу