andron77 написал 13.10.2025 в 09:48
мой вопрос был, как соединить, а не заработает ли
Ну и зря. Умение читать спеки и техдоки для слаботочника очень важны.
Если "производитель" прикладывает только отказное письмо, то монтаж по советам из интернетов будет на совести исполнителя. И если что-то пойдёт не так - виноват будет исполнитель.
YNDX-00538 двух-канальное реле подключено так:
Когда включаешь через физический выключатель на реле YNDX-00538 канал S2, тогда реле TS0002 теряет связь с хабом и канал S1/L1 лампы начинают вкл/выкс каждые 2 секунды.
Нейтраль общая, фазы отдельно. Я так понимаю что это связанно, что выключатель физический одного реле разрывает нейтраль, а у второго фазу через реле. А как сделать правильно?
Или заменить на яндекс реле?