15.06.2012 в 21:39:06
omsk написал : Это какие-то дополнительные вентиляторные секции, причем не дешевые - по 4500 за штуку.
Про них уже veterburg просветил. Хорошее решение.
omsk написал : Не справиться с чем?
вертикальный канал в строительном исполнении имеет очень большое сопротивление. Был случай у меня когда канал в строительном исполнении высотой в 1,5 метра "душил" вентилятор почти в "ноль". Поэтому, делая выброс как у вас на плане есть риск в том что вытяжная секция установки будет задавлена этим каналом. А это автоматически тянет за собой недогрев приточного воздуха и т.д.
omsk написал : Может выброс в 3 помещении приспособить?
"Хрен редьки не слаще ...." Это даже еще хуже получается ( если верить тому размеру что у Вас стоит на чертеже, т.е. если по варианту чертежа - выброс делается в канал диаметром в 315мм, а на кухне - он максимум 200мм, а то и 150мм)
omsk написал : Правильно - это как?
Скорость в решетке не более чем 2 м/сек. А еще, насколько правильно понимаю, Вы угол как бы выгораживаете. Если ниже воздухозаборной решетки ничего не будет то стоило бы воздуховод от установки опустить как бы вниз и все. А сам выгороженый угол был бы расширительной камерой. Плюс такого варианта в том что основные шумы (от воздуха и вентилятора) при таком коротком воздуховоде уйдут сразу ...
omsk написал : да уж, а придавить вытяжку нельзя?
Насколько здесь делились впечатлениями о установки ее обладатели - возможности как таковой нет ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
11.07.2012 в 02:13:22
omsk, а Вас не смущает, что зимой Вы будете сбрасывать в ветиляционную шахту воздух, имеющий отрицательную температуру?
26.07.2012 в 21:02:01
oversun написал : omsk, а Вас не смущает, что зимой Вы будете сбрасывать в ветиляционную шахту воздух, имеющий отрицательную температуру?
насколько понимаю, то наооборот - воздух будет недалек от комнатной температуры, нет?
27.07.2012 в 00:20:25
Пардон, но это же рекуператор. У идеального рекуператора температура выбрасываемого воздуха совпадает с температурой всасываемого извне. У Электролюкса, конечно, фиговые рекуператоры, но не настолько.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.