Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

15.06.2012 в 21:39:06

omsk написал : Это какие-то дополнительные вентиляторные секции, причем не дешевые - по 4500 за штуку.

Про них уже veterburg просветил. Хорошее решение.

omsk написал : Не справиться с чем?

вертикальный канал в строительном исполнении имеет очень большое сопротивление. Был случай у меня когда канал в строительном исполнении высотой в 1,5 метра "душил" вентилятор почти в "ноль". Поэтому, делая выброс как у вас на плане есть риск в том что вытяжная секция установки будет задавлена этим каналом. А это автоматически тянет за собой недогрев приточного воздуха и т.д.

omsk написал : Может выброс в 3 помещении приспособить?

"Хрен редьки не слаще ...." Это даже еще хуже получается ( если верить тому размеру что у Вас стоит на чертеже, т.е. если по варианту чертежа - выброс делается в канал диаметром в 315мм, а на кухне - он максимум 200мм, а то и 150мм)

omsk написал : Правильно - это как?

Скорость в решетке не более чем 2 м/сек. А еще, насколько правильно понимаю, Вы угол как бы выгораживаете. Если ниже воздухозаборной решетки ничего не будет то стоило бы воздуховод от установки опустить как бы вниз и все. А сам выгороженый угол был бы расширительной камерой. Плюс такого варианта в том что основные шумы (от воздуха и вентилятора) при таком коротком воздуховоде уйдут сразу ...

omsk написал : да уж, а придавить вытяжку нельзя?

Насколько здесь делились впечатлениями о установки ее обладатели - возможности как таковой нет ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

oversun
oversun
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

11.07.2012 в 02:13:22

omsk, а Вас не смущает, что зимой Вы будете сбрасывать в ветиляционную шахту воздух, имеющий отрицательную температуру?

0
omsk
omsk
Новичок

Регистрация: 07.06.2012

Омск

Сообщений: 19

26.07.2012 в 21:02:01

oversun написал : omsk, а Вас не смущает, что зимой Вы будете сбрасывать в ветиляционную шахту воздух, имеющий отрицательную температуру?

насколько понимаю, то наооборот - воздух будет недалек от комнатной температуры, нет?

0
oversun
oversun
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

27.07.2012 в 00:20:25

Пардон, но это же рекуператор. У идеального рекуператора температура выбрасываемого воздуха совпадает с температурой всасываемого извне. У Электролюкса, конечно, фиговые рекуператоры, но не настолько.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.