Аватар пользователя
gleby4

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 530

10.06.2012 в 15:49:53

Загородный дом снабжается водой из скважины, установлен насос Водолей, довольно мощный (так как от него же работает поливочная система на участке). От насоса в дом и по дому водопровод выполнен ппр трубами. На вводе в дом установлены шаровой кран, грязевик, обратный клапан и трехходовый фитинг с реле давления, от которого и запитан насос. Далее есть гидроаккамулятор и т.д.

Проблема такова: при снижении давления в системе ниже установленного (1,5 атм) реле срабатывает и включает насос, который дает очень чувствитльный гидроудар. Давление в системе на секунду подскакивает выше максимального (2,5 атм), реле отключает насос - давление падает - снова включает и т.д. Доведя давление выключения реле до 4 атм такого зацикливания удалось избежать, но гидроудар при включении насоса все равно мне не нравится, да и диапазон 1,5-4 атм кажется великоват.

Подскажить, нет ли каких-то приспособлений или фитингов, позволяющих избавиться от гидроудара при старте насоса?

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

10.06.2012 в 16:09:26

gleby4 написал : 1,5-4 атм кажется великоват.

У вас нижнее давление ниже чем давление в гидробаке или гидробак нужно смотреть.....Попробуйте для начало на реле давление отрегулировать включение 1.8 выключение 3.8.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.06.2012 в 16:49:42

gleby4, Может быть не исправен гидроаккумулятор, слишком малого объёма или подключен с заужением.

0
Аватар пользователя
Джон Борода

Местный

Регистрация: 01.04.2012

Москва

Сообщений: 117

10.06.2012 в 17:03:41

Кран с электроприводом после насоса включается с задержкой 2...3 с после включения насоса. Или как вариант софтстартер для насоса.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

10.06.2012 в 21:49:31

Что то неправильно собрано. В этой схеме имеет значение расположение элементов относительно друг друга. Сталкивался с этим неоднократно.

0
Аватар пользователя
Alex/S

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Александров

Сообщений: 274

10.06.2012 в 22:07:49

Из гидроаккумулятора вышел воздух - накачать.

0
Аватар пользователя
gleby4

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 530

14.06.2012 в 13:46:18

Насчет гидроаккумулятора понял, подкачаем. А что думаете, если заменить мой обычный грязевик на такую приблуду:

Honeywell FK06 1" AAM Фильтр со встроенным редуктором давления
Фильтр представляет собой комбинацию промывного фильтра с клапаном понижения давления. Встроенный в корпус клапан понижения давления позволяет защитить магистрали и устройства водопотребления от нежелательных колебаний давления, а также уменьшить расход воды. Выходное давление регулируется в пределах от 1,5 бар (0,15 МПа) до 6,0 бар (0,6 МПа).

Если смысл в этом фильтр-редукторе? Если да - то какое давление выставлять на его выходе. Рабочий диапазон на реле планирую 2,0 - 3,5 бар, наверно на выходе 4,0?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.06.2012 в 14:04:26

gleby4, На редукторе 2,5-3. На реле 3-4,5. Так поток будет равномерным и без скачков. Редуктор советую ставить после всех фильтров. Т.е. возможно именно совмещённый вариант будет не актуален.

0
Аватар пользователя
Юрьевич

Местный

Регистрация: 15.04.2009

Москва

Сообщений: 107

14.06.2012 в 16:18:57

gleby4 написал : Загородный дом снабжается водой из скважины, установлен насос Водолей, довольно мощный (так как от него же работает поливочная система на участке). От насоса в дом и по дому водопровод выполнен ппр трубами. На вводе в дом установлены шаровой кран, грязевик, обратный клапан и трехходовый фитинг с реле давления, от которого и запитан насос. Далее есть гидроаккамулятор и т.д.

Проблема такова: при снижении давления в системе ниже установленного (1,5 атм) реле срабатывает и включает насос, который дает очень чувствитльный гидроудар. Давление в системе на секунду подскакивает выше максимального (2,5 атм), реле отключает насос - давление падает - снова включает и т.д. Доведя давление выключения реле до 4 атм такого зацикливания удалось избежать, но гидроудар при включении насоса все равно мне не нравится, да и диапазон 1,5-4 атм кажется великоват.

Подскажить, нет ли каких-то приспособлений или фитингов, позволяющих избавиться от гидроудара при старте насоса?

Самое первое – проверить гидробак, возможно давления нет, может подключен не правильно, с заужением. Чтобы не ощущалось гидроударов, можно поставить редуктор.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу